PodSvojoStreho.net
Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT (/showthread.php?tid=86156)

Strani: 1 2 3


RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - bohinc - 10.11.2026

Moč in smer vetra, če monter ni z istega konca..., težko predvidi, če mu lastnik tega ne pove.
Bolj, kot ta, bi me zanimal vzrok visoke porabe?!
Ugotovil-i? Napaka pri nastavitvah, vklop grelca/bivalentna točka previsoka, montaža?
Prikaz Daikin Cloud ima beleženo delovanje, kot mogoč vzrok visoke porabe...?!
Koliko porablja ob teh 3st.z.t. ?! Delovanje zgolj komp. ali bivalentno, je sanitarna voda vključena v porabo,  ločena?    https://prnt.sc/-VOAxdAoE9eu   https://prnt.sc/syNo4Z5nlIK3


RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - sassapo - 16.11.2026

(7.11.2026 ob 22:14)TRIS73 Napisal: Nekaj v tem stilu bi mogoce bilo kar primerno.


https://www.instagram.com/p/DdZqxKEAHaF/?img_index=2

Ja, tole je ok. do prvega snežnega meteža. Kaliber mreže je idealen, da se kolikor je najhitreje možno, mreža spremeni v homogeno steno.