Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT (/showthread.php?tid=86156) |
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - bohinc - 10.11.2026 Moč in smer vetra, če monter ni z istega konca..., težko predvidi, če mu lastnik tega ne pove. Bolj, kot ta, bi me zanimal vzrok visoke porabe?! Ugotovil-i? Napaka pri nastavitvah, vklop grelca/bivalentna točka previsoka, montaža? Prikaz Daikin Cloud ima beleženo delovanje, kot mogoč vzrok visoke porabe...?! Koliko porablja ob teh 3st.z.t. ?! Delovanje zgolj komp. ali bivalentno, je sanitarna voda vključena v porabo, ločena? https://prnt.sc/-VOAxdAoE9eu https://prnt.sc/syNo4Z5nlIK3 RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - sassapo - 16.11.2026 (7.11.2026 ob 22:14)TRIS73 Napisal: Nekaj v tem stilu bi mogoce bilo kar primerno. Ja, tole je ok. do prvega snežnega meteža. Kaliber mreže je idealen, da se kolikor je najhitreje možno, mreža spremeni v homogeno steno. |