RE: Postavitev rekuperacijskih komor - gregorjanc - 10.11.2020

Spalnica ima prostornino 27 m3, garderoba pa 15 m3. Potemtakem pri 30 m3 dovoda in 30 m3 odvoda izmenjamo zrak vsako uro 1x v spalnici ter 2x v garderobi? Ali??


RE: Postavitev rekuperacijskih komor - gregorjanc - 10.11.2020

Včeraj sem tudi zaključil z razvodom po mansardi...

   


RE: Postavitev rekuperacijskih komor - Nike_Laker - 10.11.2020

(10.11.2020 ob 08:21)gregorjanc Napisal: Spalnica ima prostornino 27 m3, garderoba pa 15 m3. Potemtakem pri 30 m3 dovoda  in 30 m3 odvoda izmenjamo zrak vsako uro 1x v spalnici ter 2x v garderobi? Ali??

30 m3 je max pretok skozi cev, da ne šumi.
Z ventilom na vsakem vpihu pa nastaviš(zmanjšaš) pretok na želeno količino.


RE: Postavitev rekuperacijskih komor - gregorjanc - 10.11.2020

Če je priporočljiva izmenjava zraka 0,4 do 0,8 celotnega volumna na uro, potemtakem je dovod za našo spalnico 30m3 čisto dovolj?

Oziroma kaj je boljše upoštevati v izračunih, volumen prostora ali število oseb v prostoru?


RE: Postavitev rekuperacijskih komor - remi - 11.11.2020

V spalnici in otroški sobi je kriterij št. oseb in za vsako  osebo 30 m3/h  dovoda ali minimalno 20 m3/h. Vsaka cev je max. 30 m3/h, torej 2 cevi za 2 osebi.
Če boš čez eno cev hotel dovesti 40 m3, bo v spalnici moteče.

Ali dovedeni zrak zapusti spalnico skozi režo pod vrati ali skozi odvodni ventil v garderobi ali malo tu, malo tam, pa s stališča kvalitete zraka v spalnici, ni pomembno.

Vzemi cev za na podstreho drugje ali dodaj še kakšno in na novo zbalansiraj.


RE: Postavitev rekuperacijskih komor - gregorjanc - 12.11.2020

OK @remi se pravi upoštevamo osebo. Še to ali je lahko vpihovalna komora direkt nad posteljo? Imel bom dovodne nastavljive ventile.


RE: Postavitev rekuperacijskih komor - remi - 13.11.2020

Ne, nikakor. Poglej priporočila za pozicije na strani 15 :


https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.heliosventilatoren.de/de/component/jdownloads/send/34-flyer/624-helios-planungshandbuch-f%25C3%25BCr-die-kontrollierte-wohnrauml%25C3%25BCftung&ved=2ahUKEwi-yOuvjP7sAhWHFxQKHS34A7YQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2ikfeSlcJ4UwMaExQ4yqoW