RE: ALUPLAST CEV - VEČKRATNO PUŠČANJE ISTE CEVI - grega09 - 23.1.2020

Marjetica, a imaš na začetku vodovoda v objektu kakšne filtre za vodo. Po mojih informacijah bi morali tisti najprej popustiti, če pride do večjih tlakov v vodovodu, ker zdržijo do max. 7-8 bar. Težko si predstavljam, da bi cevi popustile prej, razen zaradi efekta temperature, kot ste nekaj že debatirali.


RE: ALUPLAST CEV - VEČKRATNO PUŠČANJE ISTE CEVI - Fery - 23.1.2020

7-8 barov? Kateri varnostni pa ima 7-8 barov?
Vodovodni so 6 barov.


RE: ALUPLAST CEV - VEČKRATNO PUŠČANJE ISTE CEVI - Energetik81 - 23.1.2020

(23.1.2020 ob 11:39)grega09 Napisal: Marjetica, a imaš na začetku vodovoda v objektu kakšne filtre za vodo. Po mojih informacijah bi morali tisti najprej popustiti, če pride do večjih tlakov v vodovodu, ker zdržijo do max. 7-8 bar. Težko si predstavljam, da bi cevi popustile prej, razen zaradi efekta temperature, kot ste nekaj že debatirali.

Tudi zaradi temperature nimajo kaj popuščati, saj ne gre notri 120° voda. Popustile so lahko izključno zaradi tovarniške napake ali kasnejše mehanske/kemične poškodbe.


RE: ALUPLAST CEV - VEČKRATNO PUŠČANJE ISTE CEVI - grega09 - 23.1.2020

Če pride do udara (ovna) v vodovodu, bi znalo biti, da varnostnega ne vrže ven, ker je prehitra sprememba tlaka. Me zanima, kako se varnostni ventili obnašajo v tem primeru. Posode popokajo, ker če vprašaš Mesec-a, ti bodo povedali, da to ni redek pojav. Če ni posod, pa popustijo 90° kolena oz. eno, ponavadi prvo v vrsti.


RE: ALUPLAST CEV - VEČKRATNO PUŠČANJE ISTE CEVI - Fery - 23.1.2020

Ponavadi popustijo spoji. Celo lotan baker vrže na spoju narazen. Če zadosti sune.


RE: ALUPLAST CEV - VEČKRATNO PUŠČANJE ISTE CEVI - marjetica - 24.1.2020

(23.1.2020 ob 12:07)Energetik81 Napisal:
(23.1.2020 ob 11:39)grega09 Napisal: Marjetica, a imaš na začetku vodovoda v objektu kakšne filtre za vodo. Po mojih informacijah bi morali tisti najprej popustiti, če pride do večjih tlakov v vodovodu, ker zdržijo do max. 7-8 bar. Težko si predstavljam, da bi cevi popustile prej, razen zaradi efekta temperature, kot ste nekaj že debatirali.

Tudi zaradi temperature nimajo kaj popuščati, saj ne gre notri 120° voda. Popustile so lahko izključno zaradi tovarniške napake ali kasnejše mehanske/kemične poškodbe.
Po našem laičnem mnenju gre najverjetneje za tovarniško napako, ker pušča samo cev iz enega koluta aluplasta. Zastopnik pride v ponedeljek na ogled, takrat bomo izvedeli njihovo okvirno mnenje.


RE: ALUPLAST CEV - VEČKRATNO PUŠČANJE ISTE CEVI - blautherm - 26.8.2020

Čakamo epilog ?!?

LP


RE: ALUPLAST CEV - VEČKRATNO PUŠČANJE ISTE CEVI - Miro76 - 28.9.2021

Ga ne boš dočakal. To je pač natura človeka. Ko kaj potrebuje je super sila prijazen, ko pa treba kaj dati pa je vse odveč.