Re: DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

Je pa to tale ups [url]httpunichr("58")//powerwalkerunichr("46")com/?page=product&item=10120150&lang=en[/url]


Re: DC Varovalke - arbajter - 7.4.2016

Ne zamerit,

Full Load Backup Time 3.8 min.
Half Load Backup Time 12.1 min.

tole niso ne vem kaki omembe vredni podatki.


Re: DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

Strežnik kuri nekje 50w ko je monitor ugasnjen. Ups obremenjen par procentov. Testirov sem ga eno uro pa bi verjetno še eno uro če ne več .Tovarniški podatki navajajo pri polovični porabi 450W 12min .Zato bom dal še zunanje Se pravi skupaj 21Ah 32V. Če zračunam 45W deljeno 32V = 1.4A se pravi teoretično 15ur bekapa. Pa če je 8ur več kot zadovoljen.


Re: DC Varovalke - arbajter - 7.4.2016

Teoretično. V praksi pa...? Čez eno leto...?


Re: DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

Sej če v praksi 8 ur zadovoljen. Akumolatorji majo pa tako ali tako pri vseh upsjih od 3 do 5let


Re: DC Varovalke - arbajter - 7.4.2016

450W = 12 min
45W = 120 min
a ni bolj pravilna računica?


Re: DC Varovalke - arbajter - 7.4.2016

Imajo po pet, tudi 6 let, pod pogojem da "delajo". Se pravi da jih ene trikrat ali štirikrat na leto izprazniš do minimuma in ponovno napolniš. Potem bodo držali. Če pa pa jih imaš stalno polne jim pa življenska doba dokaj hitro pade.


Re: DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

arbajter Napisal:450W = 12 min
45W = 120 min
a ni bolj pravilna računica?

Ja to je računica brez dodatnega akumolatorja se pravi 3x12V 7Ah Jas sem delal izračun za 9x12V 7Ah


Re: DC Varovalke - gremlin - 7.4.2016

arbajter Napisal:Tiste igrače sem pa gremlinu namenil.
Jah, te igrače delujejo. Na cca 4 leta menjam akumulatorje in to je vse. Vse skupaj je sicer v pločevinasti škatli, ampak ima kljub temu, da je igrača, CE in kup drugih oznak/atestov.
Axxium 5 kVA ima 5 kosov 30A (enako avtomobilskih) varovalk za vsake 4 serijsko vezane 12V 18Ah akumulatorje (torej tudi igrača).
Malo resnejši (GE - sg) 3f ups 160 kVA pa ima pri 2x30 kosih akumulatorjev (12 V 50Ah) skupaj 4 talilne varovalke (po ena v vsaki pozitivni in negativni veji - če se prav spomnem vsaka okoli 500A - te pa niso avtomobilske).


Re: DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

A bi se mogoče dalo kakšno sliko postavitev varovalk. Nevem ali bi dal na eno vejo dve varovalke na pozitivno eno in negativno eno varovalko. Ali bi med zaporedno vezavo akumolatorjev uporabil za povezovanje akumolarorjev varovalke.Gre pa za vezavo dveh vej po 3 akumolatorje. In če uporabim za povezovanje akumolatorjev varovalke , ali morajo biti 30A ali 3po 10A


Re: DC Varovalke - mirator - 7.4.2016

Pri enosmernih tokokrogih se z varovalko ščiti tako plus kot minus. Pa ne primerjajte sedaj z avtomobilsko inštalacijo.


Re: DC Varovalke - gremlin - 8.4.2016

Pišeš o dveh vejah po trije akumulatorji - torej jih boš dodal 6 (ali si z drugo vejo mislil tiste, ki so že v ups-u?)
Ker če si mislil dodajat svoji dve veji po tri, ti toplo priporočam da uporabiš le tri akumulatorje z ustrezno večjo kapaciteto (12V / 12 ali18 Ah)

Veži jih klasično zaporedno, praviloma z dvema varovalkama (eno na + in eno na - linijo, ker pač niso v osnovnem ohišju). Uporabi čim krajše vodnike, presek 4 mm2, če boš imel 7Ah akumulatorje pa uporabi kvalitetne faston sponke (jaz imam sicer raje 18 Ah, ki imajo priključke za vijačenje). Fastone (čeveljčke) na kable zatisni z zato namenjenim orodjem (in ne s kombinirkami).


Re: DC Varovalke - damdam78 - 8.4.2016

Notranji trije + zunanje dve veji. Zato sem mislil ker so v upsju 7ah in nevem kolk je dobr mešati različne kapacitete.Če se nemotim v zaporedni vezavi ne smejo biiti različne kapacitete. Se pravi v posamezni veji so pa lahko različne kapacitete itak se združijo vzporedno. Naj me kdo popravi če se motim.


Re: DC Varovalke - mirator - 8.4.2016

Vezave akumulatorjev v grupe so dovoljene samo za akumulatorje enakih karakteristik (napetost, kapaciteta). Ker akumulatorjem s starostjo kapaciteta upada, tudi ni priporočljivo skupaj vezati starih in novih akumulatorjev.


Re: DC Varovalke - damdam78 - 8.4.2016

Drugače imam zdej en akumolator viška 12V 105Ah do 24.7 Še v garanciji. Ga ne morm prežagat na tri dele ;-) [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/nadomestni-deli/avtodeli/akumulatorji/agm-akumulator-100ah-dc-vision-1304224311unichr("46")html[/url] Ali menjam za 6x 12V 7 Ah