Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - Klemen10 - 5.7.2017

Gotovo je tako. Samo varovalka vseeno zdrži še dlje, vsaj v praksi se pri nas tako kaže. Tudi pred vgradnjo števca je kdaj prekurilo gl. varovalko vendar odklopnik sedaj meče ven bistveno bolj pogosto (je treba bolj pazit na sočasno uporabo strojev). Gl varovalke so cele odkar je notri odklopnik, se pravi jo "ščiti" odklopnik. Gre pa tukaj za preobremenitev gl. varovalk in ne za kratkostične napake. V primeru napake bi verjetno prej šla varovalka.


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - arbajter - 5.7.2017

Mirator ima kar prav. Klemen, verjetno gre za 20A pancerke, kajne. V varianti NV100, NV250, keramičnih nožnih varovalk, lahko tisto 20A varovalko obremeniš z konstantnim tokom blizu 30A pa zna še vedno držat. Ena iz prakse: na agregatu za napajanje ERCa naše velike zavarovalnice sem na vgrajenih 80A varovalkah nameril porabo po fazah 95, 105 in 110A. Hišnik je rekel: ja to deluje nemoteno že deset let. Če nebi videl merjenih rezultatov nebi verjel. Sedaj ti pa zagoni ven odklopnik. Kolikšne imaš pa trenutne obremenitve po fazah lahko ugotoviš edinole z kakšnim priključenim registratorjem električnega omrežja, ki ti bo beležil vse dogodke, nihanja napetosti, frekvence, toka in potem tisti "bistveno bolj pogosto" lahko dobi popolnoma novi obraz. Štos je samo v tem, da sedaj elektro ima nadzor nad zakupljenim odjemom moči, katerega prej z klasičnimi varovalkami ni imel. Torej če ti zvizne ven enkrat, pač zamahneš z roko, če se ti to stalno dogaja, boš po novem moral zaprositi za povečanje odjemne moči, no to pa se plača nekaj € več mesečno. Tržna logika pač. Ali pa te prične boleti prst od pritiskanja gumba.


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - mirator - 6.7.2017

Bo potreben kompromis. Tudi Klemen ima prav. Varovalke gG ne smejo pregoreti pri 20 % preobremenitvi prej kot v eni uri. Odklopnik bo pa v nastavljenih 90 s odklopil vsako preobremenitev ne glede na velikost.
Je pa res, da odklopniki niso namenjeni zaščiti temveč nadzoru. Če boš s plačilom elektrike zamujal ti noben gumb ne bo odklopnika vklopil nazaj razen gumba za potrditev plačila na kliku. :mrgreen:


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - Klemen10 - 6.7.2017

Gre za 50A varovalke in mizarsko delavnico (večinoma motorji + grelec preše). Tip varovalke pa je NV (niso ta male, malo večji format). Bom pa še malo bolj povprašal kdaj ven vrže, ker kolikor so mi razlagali vrže precej hitro ven v eni kombinaciji, največkrat pri zagonu ene mal večje brusilke (velik zagonski tok), samo potem ne velja teorija o 90 sekundah. Razen če je kaj v stilu 90 sekund dovoljeno 20% čez mejo + neka max vrednost.

Samo pri nas še nimajo nadzora na daljavo, smo preveč v hribih Smile Treba še vedno sporočati porabo oz pridejo popisat :S

Mi je bilo pa zanimivo, števec so morali kupit nov, stari števec nam pa niso hoteli pustiti. Oz bi ga, če bi imeli račun od števca. Tko da, spravite Smile


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - arbajter - 6.7.2017

Mirator
A sem napisal kaj drugače (razen tistega o neplačilih nisem omenil)? Prve take števce sem zmontiral 20 let nazaj v naselju najemniških stanovanj pri Dolgem mostu. In razumljivo, da če ne plačaš, ti ostane le sveča.

Klemen
Če te tile izpadi res tako motijo pač reskiraj tisto namestitev registratorja (meritev) za tistih nekaj dni. Edinole tako se 100% natanko ugotovi vzrok izpadov in tistega ki jih povzroča. Pa še do kakih drugih "zanimivih" podatkov se ob tem lahko pride. Meritev te pride dobrih 100€.


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - patriot35 - 10.8.2017

Ja evo. grem popisat stanje števca in zagledam to reč od landisa noter. Ne bu ne mu o kakšni zamenjavi števca s strani elektro lj. Grem brat navodila za ta števec in najdem, da ima ta števec merjenje VT in MT, ET pa ne. Ker sem imel pred zamenjavo števca obračun po ET, me zanima ali imam zdaj dvo tarifno merjenje ali ne. Ali kdo ve?


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - fad - 10.8.2017

jaz bi rekel, da je na tem števcu vedno možno dvotarifno merjenje, seveda pa to ne pomeni, da je tudi obračunano tako - to je stvar dogovora (jaz sem npr. naredil preklop, sicer so pri meni računali pustiti tako kot je bilo prej, torej ET).
kaže pa ta števec vedno tudi vsoto kWh za VT in MT in to je potem število kWh za ET.


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - pentax - 10.8.2017

VT je na števcu ET. Vsaj pri meni je bilo tako ko sem bil eno leto na ET. Ko sem lani preklopil na dvotarifno je pričelo šteti še MT. Na prejšnjo vrednost ET pa se je naprej štela VT.


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - patriot35 - 10.8.2017

Ok hvala za hiter odgovor.


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - dnovak24 - 11.8.2017

Plasticni del stevca je slovenski, ker ga brizgamo v sloveniji, tako da support prosim, gre za slovenska delovna mesta.

Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - arbajter - 11.8.2017

:?:

A so kaki stari datumi v igri?


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - Fantocci - 15.8.2017

arbajter Napisal:Mirator ima kar prav. Klemen, verjetno gre za 20A pancerke, kajne. V varianti NV100, NV250, keramičnih nožnih varovalk, lahko tisto 20A varovalko obremeniš z konstantnim tokom blizu 30A pa zna še vedno držat. Ena iz prakse: na agregatu za napajanje ERCa naše velike zavarovalnice sem na vgrajenih 80A varovalkah nameril porabo po fazah 95, 105 in 110A. Hišnik je rekel: ja to deluje nemoteno že deset let. Če nebi videl merjenih rezultatov nebi verjel. Sedaj ti pa zagoni ven odklopnik. Kolikšne imaš pa trenutne obremenitve po fazah lahko ugotoviš edinole z kakšnim priključenim registratorjem električnega omrežja, ki ti bo beležil vse dogodke, nihanja napetosti, frekvence, toka in potem tisti "bistveno bolj pogosto" lahko dobi popolnoma novi obraz. Štos je samo v tem, da sedaj elektro ima nadzor nad zakupljenim odjemom moči, katerega prej z klasičnimi varovalkami ni imel. Torej če ti zvizne ven enkrat, pač zamahneš z roko, če se ti to stalno dogaja, boš po novem moral zaprositi za povečanje odjemne moči, no to pa se plača nekaj € več mesečno. Tržna logika pač. Ali pa te prične boleti prst od pritiskanja gumba.

Moja rešitev:
Jaz imam 3x20A pancerke v zunanji elektro omari, do katere nimam dostopa.
V hišni omarici pa imam na vstopu še enkrat notri 3x20A in sicer v tytan podnožju (klasične taljive D0 varovalke).

Ker so te notranje D0 varovalke fizično manjše (manj kremenčevega prahu je notri in so toplotno manj vzdržne od zunanjih pancerk) mi vedno one vržejo prej ven, pa čeprav imajo enak nazivni tok kot pancerke. Še vedno pa so počasnejše od avtomatskih varovalk.
Meni se zdi to dobra rešitev tudi zato, ker lahko tytan uporabiš tudi kot glavno stikalo: ga deloma izvlečeš in s tem prekineš dovod v hišo na enem mestu.
Pa D0 so poceni in imam vedno en komplet na zalogi (enkrat sem ga že moral uporabit...)


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - Fantocci - 15.8.2017

Še en bonbonček: za nadzor porabe po fazah imam tri števčke in lahko hkrati gledam tokove na vsaki posebej.
Tytan pa je levo zgoraj:


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - arbajter - 15.8.2017

Ja, tole z Tytanom ni slaba. Vse kar si o njihovi toplotni občutljivosti vsled manj keramičnega peska napisal drži. Sam se jim ogibljem ravno zaradi omenjenega vzroka, ker dokaj hitro od-π-zdijo.
Morda kot predlog za preostale uporabnike 20A pancerk ni slab. Jo vsaj sam lahko zamenjaš (če že ključa od elektro ni). Investicija pa tudi ni ne vem kako velika.


Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - Stesta - 9.9.2017

Oooooo,

Confusedhock: Kje se pa dobi tele fancy števčke , luštno zgledajo.. Idea