Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - telmos - 4.2.2015

Samo ti rad nakladaš brez, da bi vedel kako deluje, kako črpalko ima...... Nakladaš pač, ker se rad daješ v ospredje, veš pa o njej ničesar!


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Merlin1 - 4.2.2015

Ne vem kaj te muči? To kar sem napisal drži. Napisano je bilo splošno nikjer nisem omenjal DHT. Ti pa vedno iščeš spore in tvoje mnenje edino mora obveljati. Če pa že omenjaš Ht. Vem, da ima modulirano črpalko z nastavljivim dT in za napisano je to več kot dovolj.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - telmos - 5.2.2015

Pojdi nazaj in preberi, kaj si pisal. Ne iščem sporov. Se pa ne vtikam v viessmane in ostale, čeprav jih poznam veliko bolje kot ti DHT. Imam vsak dan opravka s servisiranjem teh zadev.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - sassapo - 5.2.2015

telmos Napisal:Ko se vrti že toliko nekih besed o vzhodnih poševnookih in pa evropskih TČ. Kje že delajo Mitsubishi Ecodana? Jaz sem to videl na evropskih tleh razen, če Škotska ne spada v EU. Kar pa me močno čudi.
Preden pa se nekaj napiše o izkoristkih in učinkovitosti na različnih temperaturah, pa je dobro pogledat uradne podatke. Tam je vse razvidno.

Veš kako je s temi uradnimi podatki! Si že imel avto, ki je porabil toliko kot je proizvajalec navajal? Dostikrat so nekateri papirni podatki takšni, da ima človek občutek, da so tam zato, da je list popisan.

Večina Japonskih firm ima obrate v EU, zaradi dajatev, kaj in koliko se tukaj proizvaja ali sestavlja tako ni pomembno. Pomembno je, da Japonci in ostali proizvajalci v Japonski lasti, delajo kvantitativno. Zelo velike serije z majhnim dobičkom na posamezen kos, kar posledično pomeni nenormalno šparanje na vsaki vgrajeni komponenti in vsakem dkg pleha. Naredijo kolikor je najceneje možno, da še deluje, za vse ostalo se pa ne sekirajo preveč. Seveda se to pozna tudi na krmiljih, ki so vsa po vrsti srednja žalost. Važno da kolikor toliko deluje in da se prodaja, ostalo ni pomembno :?


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Merlin1 - 5.2.2015

telmos Napisal:Pojdi nazaj in preberi, kaj si pisal. Ne iščem sporov. Se pa ne vtikam v viessmane in ostale, čeprav jih poznam veliko bolje kot ti DHT. Imam vsak dan opravka s servisiranjem teh zadev.

Kako ne iščeš sporov, ko pa omenjaš proizvajalca, ki do sedaj v tej temi ni bil omenjen.
Nadaljuješ kontradiktorno. Kako se ne vtikaš v Viessmann-ove naprave, takoj zatem pa zatrdiš, da imaš vsak dan opravka z servisiranjem teh naprav :lol: . Zadnje zagotovo ne drži :wink: .


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - telmos - 5.2.2015

Ti pa res vse veš. Kaj pa misliš, da je instalirano na policijskih postajah severne primorske. Ali jih ti servisiraš ali pa morda Domen? Ne jaz osebno jih. Zato mi gre tisto tvoje sprenevedanje na živce, saj dobro vem, kaj se s stvarmi in super duper zadevami, ki so večkrat preplačane dogaja. Govoriti o doživljenskem trajanju teh zadev je laž vseh laži. Potem pa udrihanje po DHT ali pa Toshibi. Se sploh ne da primerjati.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Migaj - 6.2.2015

Nazaj k rdeči niti velike porabe Zubadana/ekodana, ki je sicer ne poznam.
Na 1. in 2. strani si dobil koristne nasvete.

Sam bi preveril oz korigiral sledeče stvari:
- povečal hitrost pretoka vode skozi TČ (pohitril OČ v notranji enoti -kako ne vem.Vem za svojo TČ)
- da TČ deluje 24ur/dan
- da ponoči ni kakšnega znižanja temperature ogrevalne vode ali notranje temperature prostorov
- da se ogreva po krivulji -temperatura ogrevalne vode v odvisnosti od zunanjih temperatur
- da je omenjena krivulja čim nižja, kot še gre (višji bo COP)
- da se sanitarno vodo ne ogreva nad 45 stopinj
- da ni vklopljeno antibakterijsko delovanje
- po možnosti vsaj za test izklopit pomožne grelce in preveriš dnevno porabo (če lahko, kako?)


PS
ne poznamo makro in mikro lokacije oz klimatskih pogojev
poraba je v primerjavi z mojo -imam precej slabšo izolacijo+radiatorje, večja
več si oglej v temi poraba TČ zrak voda, kamor pišejo porabe mnogi


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Bumm - 6.2.2015

Pri tem uporabniku je zadeva zelo zanimiva. Glede na opisano izolacijo in če na grobo računam transmisije bi sam vgradil 8kW model. Če gledam iz vidika porabe UNP bi bila 11kW idealna. Glede na porabo toplotne energije bi bila pa še 16kW premalo. Če pa pogledam porabnike UNP-ja nobeden ni navajen nekega komforta vsi zelo varčujejo na 19st, ugašajo peči itd., ko pa preidejo na TČ pa navali na 22st. Objekt po vsej verjetnosti ni tako varčen kot misli porabnik sam bi jim predlagal termografijo. Lahko pa da tudi talno gretje v priličju preveč prehaja v temelje in se greje pod objekt, to bi se na termografiji zelo lepo videlo v obliki rdečega pasu okoli hiše. Za test izključit talno uporabit radiatorje, če prav razumem je kombinirano. Ne uporabljat urnikov.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Anonymous - 6.2.2015

Zdravo!
Morda še moje menje.
V konkretnem primeru ima uporabnik odlično rešen nadzor delovanja toplotne črpalke. Meri porabo E. energije in pridelano toplotno energijo v Mw.
Tako v določeni časovni enoti lahko ugotovi trenutni cop.
To stori tako, da:
Popiše števec za E. energijo na desetinko natančno.
Popiše števec za toplotno energijo .
Počaka cca 1uro ,in ko ravno števec energije zapiše nov podatek, si ga prepiše.
Takoj zapiše še števec za E. energijo
Pridobljeno energijo podeli z porabljemo E energijo in dobljen rezultat je cop

COP predstavlja brezdimenzijsko število, ki ga lahko primerjamo z izkoristkom drugih virov toplote. Navadno se vrednosti COP-ja gibljejo med 2 do 4 in višje kot je to število, bolj učinkovito je delovanje toplotne črpalke. Matematično COP predstavlja razmerje med pridobljeno toplotno energijo in porabljenim delom za delovanje toplotne črpalke (električna energija). Vrednost 3 pomeni, da za porabljeno 1 kWh električne energije, dobimo 3 kWh toplotne energije za ogrevanje. Trenutna vrednost COP-ja se nenehno spreminja glede na pogoje delovanja, zato se za oceno delovanja uporablja delovni (ali povprečni) koeficient za celotno ogrevalno sezono.

Lahko povem ,da je najbolši izkoristek na on-of črpalki ,če je konstanten vir toplote. Inverter je bil izdelan za hlajenje , ker je zelo moteče , če preveč hladi ali so nihajoče temperature zraka v prostoru. Za ogrevanje se pri mali nazivni moči zelo slabo obnese. Poraba energije zelo hitro doseže pridelano in stem zelo slab cop.
Z nižanjem vrtljajev kompresorja ne pada pridelana energija sorazmerno z nižanjem El. energije ampak bistveno hitreje.
Ravno zato ima vačina premočne črpalke in pri nizkem vertenjem kompresorja posledično slabe izkoristke COP.
Taktiranje : Res ni škodljivo za kompresor, ki je tako kao grajen. Sam imam avto , ki se pri vsaki zaustavitni med vožnjo ugasne in seveda sam zalavfa ko hočem speljati. Vendar pa tako deluje le, ko ima delovne pogoje- temperaturo. Pri vsakem zagonu pri taktiranju toplotna najprej opravi fazo priprave na ogrevanje in nato postopno do nazivnega delovanje. V tem času , ki ni tako kratek, pa je COP zopet-.
Nekje sem zasledil. da ni možno, da daje 8kw topltna 12kw. ali več
Sam imam 8Kw MItsu.. , števec E. enegije za topltno in števec pridelane toplote.
Pri zagonu, ko je +7 zunaj. in nastavljeno 35 DV. vod Povratni 20 C.,je 16 KW ampak samo do takrat ko se začneta DV in PV približevati. Ko je razlika 5C pa je pridelana le še 8kW, ki se z izenačevanjem zmanjšuje. Poraba E. energije pa se niti slučajno ne zmanjšuje teko močno. Škoda!!!
Je pa toplotna črpalka komot i to je potrebno priznati!
LP!


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Migaj - 6.2.2015

:? :roll: :oops:

Če se ogrevalna moč zmanjša za 50% se praviloma tudi električna moč zmanjša za okoli 50%
-v kW pa seveda nikakor ne enako :wink:
Sedaj pa malo dalj časa meri in povej, če ni tako, kot sem napisal -pa poizkusi kar v zimskih razmerah.
O tistih pri 8kW TČ (metodično narobe) izmerjenih 16kW -pa nima smsla razpravljati.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Merlin1 - 6.2.2015

Moč inverterskih Tč ne raste premo sorazmerno z el. močjo. To so dejstva, s katerimi se nekateri ne strinjate. Najboljši COP je običajno pri 60% moči. Najslabši je na najmanjši moči, izrabljenost pa na krivuljo COP pomembno vpliva.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - telmos - 6.2.2015

In to naj bi nasplošno veljalo za vse? Daj no pa ja niso poševnooki sami lažnivci ali pač? Če velja za nekatere, za druge ne. Zato pa so različni tipi kompresorjev, nadzorov, načina delovanja in vsega ostalega. Ti pa preprosto vse v en koš kakor tebi paše. Pa še vsi naj bi ti verjeli. Napiši raje, to z zanesljivostjo trdim za te in te naprave, ne pa kar vsepočez.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Merlin1 - 6.2.2015

Velja več ali manj za vse invererje tudi za 2 rotacijski kompresor. Res pa je da ima čisto vsaka naprava specifično krivuljo. Da ne boš več govoril kar nekaj, ti morda nebi škodovalo kaj prebrat na to temo:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")groundmedunichr("46")eu/uploads/media/6_-_Part_load_behavior_of_heat_pumpsunichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")diva-portalunichr("46")org/smash/get/diva2unichr("58")565195/FULLTEXT01unichr("46")pdf[/url] recimo grafično stran 23 še več o tem v nadaljevanju prispevka. Upam, da bo dovolj razumljivo.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Migaj - 7.2.2015

Iz grafov drugega linka je razvidno obratno :oops:


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Merlin1 - 7.2.2015

Si prebral vse ali samo del. Kako je z igubami...
"However,
(Karlsson & Fahlen, 2007)
concluded from their research that the variable capacity heat
pump systems did not improve the annual efficiency compared to on/off con
trolled heat pump
despite improved performance at part load
.
(Karlsson F. , 2007)
suggested
that this is mainly due to
the inefficiencies of inverter, electric motor of compressor and the need for control of pumps used
in the heating and ground collector systems.
In another experimental study conducted by
(Cuevas &
Leb
run, 2009)".....
In ne pozabi, da je potrebno za dejanski COP prištet še primarni vir ventilator in sekundarno črpalko, ki ne gresta linearno z močjo TČ. Še zlasti to velja za črpalko ogrevanja.