Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Bendo - 1.12.2014

Ja newem js tko mi je monter naštimal. Je rekel, da je pri prejnšji stranki ful padel, in da so zato dali več. Pa da se bo v enem tednu uravnal. Pa sm glih danes preveril pa vidim, da je spet 3,0 bara. Mi je sicer čez varnostni ventil steklo kr kak liter feronoxa... Očitno je še vedno preveč not...


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - vincent - 1.12.2014

Spusti na 1,5 bara pa bo počasi še malo zlezlo dol. Nikakor pa ne bo padca za 2 bara!


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Migaj - 1.12.2014

si pa s 3-bari test naredil :wink:


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - sassapo - 1.12.2014

Spusti na 2 bara, da pustiš rezervo za morebitne zračne žepe, kateri se bodo oddzračevali še kar nekaj časa. 3 bare je definitivno preveč.
Več kot 1,5 bara v hiši normalne višine nikakor ne potrebuješ.


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Bendo - 2.12.2014

Ok, bom, hvala za info.


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - WPLumia - 25.1.2015

Pozdravljeni.
Sam imam nastavljeno na 1.8 bara,ki se dvigne do max 2.0.
Uporabljam 8kw na 120 m2 od tega 70 talno in 50 radiatorsko.


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Migaj - 25.1.2015

če ne pade pod 2 bara, vmešaj v ogrevalno vodo dve tableti proti pritisku :lol:


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Energetik81 - 14.1.2016

Da ne odpiram nove teme, kar tukaj vprašam. Arotherm 8kW.
Par dni nazaj sem še dodatno znižal želeno temp v bajti 15 na 14 in posledično je želen DV padel na 21° tudi pri zunanjih 0°C. No in danes malce brskam po menijih ter zagledam da je vštekana prva stopnja grelcev (2kW). Confusedhock:
Bivalentno točko imam pa nastavljeno pri -20°C, zato presenečenje toliko večje. Je bilo pa tik po defrostu, ko je imel DV 20°C. Nato se spomnim diagrama za Arotherm, ki kaže da je minimalna temp. ogrevalne vode 22°C.
Torej vprašanja:
- je vklop grelcev v tem primeru normalen (pri višjih zunanjih temp tega še nisem opazil tudi pri DV=20)
- se torej bolj splača držat DV tako nizko in kasirat nekaj minut delovnja grelcev?
- ali pa malce dvignem vremensko in kasiram za odtenek nižji COP?
- še ena možnost - v nastavitvah trajno izklopim grelce in pustim nizek DV - ali se s tem kaj škoduje kompresorju?


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - JaBK - 15.1.2016

A je ful narobe, če se je grelec prižgal za 3 minute in porabil 0,1kWh kar znese 1 evro cent? Kaj več kot 3 minute ni najbrž delal. Pa tudi če je pol ure govorimo o 1kwh. Nastaviš tako, da boš imel notri T, ko jo želiš. Vse ostalo je norija.


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Energetik81 - 15.1.2016

Saj, nastavil sem temperaturo kot želim (14°C) zato je vremenska preveč znižala DV.

Vem da zaradi grelca ni cenovne katastrofe, vendar če želen DV dvignem le za 1 st, se grelec ne prižiga več. Oz. lahko grelec trajno izklopim vendar ne vem, če to kaj škodi kompresorju (nizka temp. kondenzacije, če prav razmišljam).


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Migaj - 15.1.2016

raje dvigni NT nazaj na 15 -posledično bodo grelci manj delali


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - JaBK - 15.1.2016

najbolj smiselno za razumnega človeka je, da nastavi notranjo T, kot jo želij in pusti TČ, da jo uravnava kot pač mora.

forumska pamet je seveda drugačna, vklop grelcev je vir vsega zla. torej nastaviš T na 15 ali koliko je treba, čeprav bo verjetno poraba takrat večja, ampak to je manj narobe kot vklop grelcev in decimalko prenizek COP.

in potem imaš še ene par jih, ki grelcev nimajo sploh priklopljenih, pa naj stane kar hoče. in enega enkrat najbrž bo stalo, pol bo jok na forumu, potem pa mir. zdaj se bo itak usulo 10 mandeljcev, ki bodo razlagali da že 4 leta nimajo grelcev pa ni nič narobe. to je približno tako, kot ti kadilec ki kadi 5 let razlaga, da mu nič ni, in da je samo propaganda, da kajenje škoduje zdravju. 3 bodo živeli do 90ga leta in umrli, ker so si kolk zlomili po štengah, ostali pa bodo umrli zaradi kajenja neposredno ali posredno kako leto prej, kot bi bilo treba. 4 leta ni proti praktično pričakovanim 15 letim delovanja nič - še tretjina ne. mislim si da noben proizvajalec v software ne napiše vklop grelcev, da bi jezil investitorja.


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - vincent - 15.1.2016

jabčk...đizs krajst kake primerjave!


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - JaBK - 15.1.2016

analogija, kar zadeva analogij, je povsem ustrezna. gre sicer za malo bolj resno zadevo kot je TČ (vsaj za nekatere), ampak nič ne de. primerjava lahko ostane, pa vsak jo razume.


Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Energetik81 - 15.1.2016

JaBK Napisal:najbolj smiselno za razumnega človeka je, da nastavi notranjo T, kot jo želij in pusti TČ, da jo uravnava kot pač mora.
Ni glih tako. Defoltne nastavitve so večinoma neoptimalne in če se ob zagonu ne nastavi optimalno za TČ in dotično bajto, ni dobro.

JaBK Napisal:forumska pamet je seveda drugačna, vklop grelcev je vir vsega zla. torej nastaviš T na 15 ali koliko je treba, čeprav bo verjetno poraba takrat večja, ampak to je manj narobe kot vklop grelcev in decimalko prenizek COP.
Če bi hotel električno gretje, ne bi nabavil TČ ampak Eloblock za 4k€ manj.

Zato me pa čisto tehnično zanima, ali izklop grelcev lahko škoduje ali ne, sploh ker kompresor sam za šalo dvigne DV po defrostu nazaj na želeno temperaturo, torej v mojem primeru nekje iz 11°C na 21°C v roku 3-4min. Ko DV doseže 21° se grelci itak izklopijo. Tako da ne vem, kakšna je dodana vrednosti tistih 2kW električnega grelca, ki pospeši to ogrevanje morda za 1min. Med trajnim delovanjem grelec itak izklopi in ga ne rabi, saj že s 3% modulacijo z lahkoto drži DV na 21°.