Re: Utripnje LED luči - Stesta - 31.10.2014

Če imaš vsaj 2-3 kose 56k jih zveži v serijo in preizkusi če je ok. Da bi "grel hišo" s soupori nima nobenega smisla. Pri disipaciji cca 1 W je tudi 1watni upor že spodobno topel, če je pa kje zaprt, pa že hudičevo vroč!! Osebno bi vzel 220 kohm in jih vezal paralelno več če je potreba. Mimogrede pa bi opozoril, da imajo upori tudi maksimalno dovoljeno napetost ne le moč. To pomeni, da je lahko moč še dovoljena, pa pri tem presega dovoljeno maximalno napetost.To pride do izraza pri višjih upornostih.


Re: Utripnje LED luči - delfincek - 19.9.2015

V kopalnici sem zamenjal 3xGU10 halogenke s 3x6W GU10 LED. Imam navadno stikalo, a v njem je tlivka 230V tlivka. Ce je tlivka prikljucena mi ena od LED zarnic utripa. Ce tlivko fizicno izkljucim je problem resen. Seveda zelim ohraniti tlivko, ker mi da lepo indikacijo v temnem hodniku.

Kaj mi svetujete? Rabo upora zaporedno na tlivki ali raba kondenzatorja na luci paralelno?

Kaksno vrednost upora priporocate?
Kaksno vrednost kondenzatorja?
Katera opcija je boljsa?

Hvala lepa,
D.


Re: Utripnje LED luči - gremlin - 19.9.2015

Tlivka že ima nek vgrajen upor. Če boš dal dodatno še recimo 200K, bo seveda tlivka malo manj svetila, sijalka pa bo lahko utripala počasneje ali pa sploh ne.
Kondenzator vzporedno bo boljša rešitev.
Preberi še tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=50459&">viewtopic.php?f=6&t=50459&</a><!-- l -->


Re: Utripnje LED luči - delfincek - 19.9.2015

Hoj gremlin hvala za odgovor,
v tisti temi si svetoval 0,1μF/630V (400V AC). To bo OK, ce ga obesim paralelno na GU10, ki trenutno utripa, ko je tlivka not?

Kakšna so lahko alternetivne vrednosti po kapacitivnosti in voltaži izmenične napetosti, če tega kondezatorja slučajno ne dobim?
Ta bi bil ok? <!-- m --><a class="postlink" href="http://b2c.hte.si/izdelek/7158/1UF-400VAC-27-5MM-MKS-WIMA">http://b2c.hte.si/izdelek/7158/1UF-400V ... M-MKS-WIMA</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/21/Au/4pmblI36/mciniddfhbyclpoj4-omeiqunichr("46")jpg[/img]

lp, D.


Re: Utripnje LED luči - gremlin - 19.9.2015

1μF se mi zdi velik.
0,1μF boš dobil praktično povsod, naj pa ima oznako X1 (ali X2) - to pomeni, da je testiran, da preživi 4kV (2,5 kV) impulzno motnjo. Sicer pa ja, 400Vac bi moralo biti dovolj.
Lahko iščeš tudi kombinacijo kondezator/upor v enem ohišju (0,1μF + 100Ω). Da boš videl, kako izgleda, poguglaj slike za rc snubber ali rc suppressor.


Re: Utripnje LED luči - delfincek - 19.9.2015

Hvala za nasvete! Tole? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/0-1uF-100-Ohm-250V-250VAC-RC-network-contact-suppressor-triac-SCR-snubber-Qty1-/121715922545?hash=item1c56d59671">http://www.ebay.co.uk/itm/0-1uF-100-Ohm ... 1c56d59671</a><!-- m -->


Re: Utripnje LED luči - arbajter - 20.9.2015

Če imaš tlivko vezano med kontakta stikala ti sveti pri izklopljenem stikalu. In v tem slučaju preko nje teče tisti tok, ki ti proži utripanje ledic. Če že na vsak način hočeš obdržati to tlivko, jo preveži tako, da nanjo priklopiš nulo, drugi konec pa na odvod stikala ali pa jo priklopi v stalno delovanje.


Re: Utripnje LED luči - delfincek - 20.9.2015

arbajter,
Hvala za nasvet! To bo to. Sem tlivko povezal v stanje, da stalno gori (ko je luc on ali off) in sedaj zadeva ne utripa vec.
Zdaj jo imam prikljuceno na nacin 3.

Side effect pa je, da tlivka nekoliko manj sveti. Ampk ok.

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2l/Er/1wbSwpTl/tem-custom-2unichr("46")jpg[/img]

lp, d.


Re: Utripnje LED luči - Homer - 21.9.2015

Citat:Zdaj jo imam prikljuceno na nacin 3.

Side effect pa je, da tlivka nekoliko manj sveti. Ampk ok.

Nemogoče :!:


Re: Utripnje LED luči - arbajter - 21.9.2015

Homer, seveda ni mogoče. Obstaja pa ena možnost, ki je zgolj vizualna. Če imaš tlivko v stikalu (govorim za stikala tipa ala Tem) je v položaju izključenega stikala za cca 4mm bolj oddaljena od "okenca" kot v položaju vključeno. Če pa bi bila namesto nje ledica, pa razlike v svetilnosti zaradi usmerjenega snopa svetlobe ledice skoraj ni opaziti. Pri tlivki pa razlika vseeno je.


Re: Utripnje LED luči - Homer - 21.9.2015

Saj je tudi po shemi 2 (prvotna vezava) v poziciji izključenega stikala.......


Re: Utripnje LED luči - delfincek - 21.9.2015

Jap, sveti dosti manj kot pa prej. Sem poskusil ponovno prikljuciti po starem in sveti dosti bolj intenzivno. Imam pa poleg tega stikala tudi se nekaj drugih cisto zraven in za primerjavo pripenjam sliko spodaj, da lahko vidite, da si ne domisljam.

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/45/hh/2AGHaqft/tem-custom-3unichr("46")jpg[/img]

Ce sem imel prikljuceno po starem, je svetilo dosti manj v primeru, da sem odstranil vse GU10 luci. Sedaj, po novem, ko imam zvezano po metodi 3, sveti sibkeje, tudi ce odstranim GU10 svetilke.

Bi bilo zanimivo vedeti vzrok.

lp, d.


Re: Utripnje LED luči - arbajter - 21.9.2015

Pa imaš res nulo na drugi strani tlivke?


Re: Utripnje LED luči - korenje - 21.9.2015

Če si malo izposodim temo, a kdo ve zakaj se pri meni stropne luči (18W) prižgejo šele po 1 sekundi? Stenske (7W/žarnico) pa takoj. Imajo te namenski transformatorji vgrajene kondenzatorčke?


Re: Utripnje LED luči - delfincek - 22.9.2015

arbajter Napisal:Pa imaš res nulo na drugi strani tlivke?

Ja imam imam modro zico (N) na drugi strani tlivke. Ni mi jasno zakaj bi svetila sibko. Kot, da bi imel se nek upor nekje. Pa ga ni.

Isto je bilo prej, ko sem imel prikljuceno, tako da je tlivka gorela samo, ko je bilo stikalo na OFF in sem vzel ven vse GU10 zarnice. Mi tudi ni jasno zakaj?

lp, d.