Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Migaj - 31.3.2013

Meni se dogaja isto, pa nimam tlivke, pač pa izmenično stikalo.


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - gremlin - 1.4.2013

Najprej pokukaj semkaj:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=42385&">viewtopic.php?f=6&t=42385&</a><!-- l -->
Poglej še slikco vezave izmeničnega stikala:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=18451&">viewtopic.php?f=6&t=18451&</a><!-- l --> in preveri, da na sijalko direktno pride nula, faza pa preko stikal. Če je temu tako, te zafrkava inducirana napetost v dolgih vzporednih vodnikih po ceveh. Rešitev je prvi link.

lp


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - damo - 1.4.2013

Meni je ratalo resit problem, da se enostavno zamenjal fazo in nulo na grlu. Sicer mi ni najbolj jasno, ampak deluje.


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Darko Vokač - 10.4.2013

Iz prakse: napaka je v inštalaciji. Stikalo prekinja "nulo", namesto "faze". Na žarnici je stalno prisotna "faza", to lahko preveriš z izvijačem "fazenpriferjem". Če sam nisi vešč, naj ti porihta električar, je zelo narobe.


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Stesta - 11.4.2013

Če je v stikalu tlivka, je glede utripanja sijalke, čisto vseeno, kaj se prekinja, faza ali ničla. ( V kakšen varnostni vidik se tu ne spuščam)


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - gremlin - 11.4.2013

@Slycer
Na slikci je malo narisano, kako približno lahko izgleda z dodatnim preduporom tlivke (vezan zaporedno k tlivki) ali z vzporedno sijalki vezanim kondenzatorjem.


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Stesta - 11.4.2013

Big Grin Kaj je treba vse narest, če je v sijalki kondenzator z premajhnim samo praznenjem! Sad


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - gremlin - 11.4.2013

Alpa je kitajec šparal in ni vgradil bleeder upora sploh....


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - mtd - 16.8.2013

sprasujem glede predupora k tlivki... torej vrednost naj bi imel 1Mohm kot je bilo prej omenjeno, koliko W pa mora imeti ta upor?


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - gremlin - 17.8.2013

Grobo, a zadost natančno
Moč je produkt toka in napetosti
P=IxU

Ohmov zakon
U=IxR -> I=U/R

rezultat:
P=UxU/R = 230 x 230 / 1000000 = 0,053 W

Četrt vata je torej popolnoma dovolj.


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - mtd - 19.8.2013

Hvala.
Itak mi tlivka prevec sveti, zato se mi je zdela resitev s preduporom boljsa kot pa s kondenzatorjem.


Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Klemen10 - 20.8.2013

Če je pravilno zvezano (se odklaplja FAZA) in še vedno utripa, je lahko rešitev tudi vezava Y-kondenzatorja med ZEMLJO in NULO, npr 1nF 2kV. Vgrajenega imajo vsi switch napajlniki, kateri imajo priključek za zemljo. Sam sem imel podobno težavo pri LED linijah, ko na profilu čutiš inducirano napetost.