Re: Kolektorji + TČ - Stesta - 11.2.2013

S kontaktnim senzorjem natančnost bistveeeno boljša, ga moraš pa še nekako "čitat"..


Re: Kolektorji + TČ - darijo - 11.2.2013

Tudi za to je poskrbljeno - arduino.


Re: Kolektorji + TČ - telmos - 11.2.2013

Merlin1 Napisal:Popolnoma se strinjam! Nepotrebno čačkanje prinese navadno probleme.

Kokšnom izstopno temp. vode ima Tč pred koncem segrevanja vode? Problem je verjetno v premajhnih sec. izmenjevalcih v notranji enoti in v bojlerju. Med segrevanjem SV verjetno deluje vbrizg in zato slab COP.

Kako bo TČ pripravljala vodo je določeno s stikalom SW 2-2. Če je na OFF je prednost na COP-u če pa je na ON pa na hitrosti.


Re: Kolektorji + TČ - prasuvse - 12.2.2013

Se zadnjič cca. 14 dni nazaj peljem mimo neke lepe novogradnje, spredaj pred hišo pa hyap zlaga neko ogromno čudo... sem mislil, da kake cigle ali kaj podobnega. Še malo počakam, da zložijo in si malo bolje ogledam tovor in ugotovim, da je TČ on/off TT.
Ne znam povedati kakšna galeja od mašine je to bila...na pogled bi rekel, da bi lahko "hotel" ogrevala :lol: .
Glede na objekt bi rekel, da je mašina prevelika, po drugi strani pa on/off-om pri npr. -15°C pade toplotna moč za polovico in obstaja možnost, da potrebujejo tak??? Inverter bi bil pol manjši za enak učinek.
Naslednjič, ko se bom peljal mimo - poslikam, kako izgleda ta "grdobija" od mašine pred lepo vilo.
V praksi je resnica vedno izkrivljena, v visokogorskih vaseh in lepe bajturine imajo (največkrat) še kak kamin, tako, da je mogoče da tudi on/off obdržijo višje temp. dovoda (ne HT :lol: temp.) - kar je logično, ob manjši zahtevani moči (na račun kamina) je to izvedljivo, drugače ne :wink:

Za primerjavo TT sem po-googl-ov sliko lepše TČ... potem pa opazim, da je as od monterja "zalepil" tč na zid.
Me prav zanima, kako tole čistijo in kako, sploh lahko zajema zrak za delovanje??? V navodilih za montažo se mi zdi, da ravno tako pozicijo odsvetujejo, jih poiščem na netu in preverim?
Sem prepričan, da uvoznik tega izdelka še ni videl... nekdo ga bo naj....! Sicer pa uvoznik ne odgovarja za "šalabajz" monterje, ki kupijo pri njem :roll:


Re: Kolektorji + TČ - prasuvse - 13.2.2013

g.o.dizzle Napisal:ja, jaz imam trenutno dT=3,8K, 97min po odtajanju (CE)
stranka 1: dT=3,3K, 22min po odtajanju (savinjska)
stranka 2: dT=3,2K, 82min po odtajanju (NM)
stranka 3: dT=5,5K, pazi! 546min po odtajanju, ZT=-14°C (v alpahWink
stranka 4: dT=1,7K, 25min po odtajanju (Litija)
stranka 5: dT=3,5K, 67min po odtajanju (Brezovica)
stranka 6: dT=2,5K, 2min po odtajanju (KR)
stranka 7: dT=4,4K, 41min po odtajanju (KR)

Pazi: vsi imajo dober superheat (5-7K), tudi tisti ki dela pri -14°C, ne vezano na tole, ta v najhladnejšem kraju je imel letos skupno 4h pomožnega grelca, pa še to 1. stopnja.

Govorim pa o dT med vstopnim zrakom in temperaturo uparjanja hladiva.

Tole vse je malo off topic, bi pa zelo rad videl podobne podatke za kakega inverterja.. čeprav jih vem, ampak rad bi jih še videlSmileSmileSmile

lahko pa prilepim kako sliko uparjalnika ene in druge, ki dokazuje razliko v omenjenem dT med inverterjem in on-off mašino...

in iz tega dT izvira VSE! izkoristek, pogostost odtaljevanja, na konvu tudi življenjska doba mašine.. ampak človek mora včasih prepotovati kak kilometer, da ugotovi, da ga čevlji žulijo..

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=VJKmuT8knQY[/url]


Re: Kolektorji + TČ - prasuvse - 13.2.2013

Bog ne daj (za zgornjo sliko) da kak sneg fuzne dol.

Iz prakse vem, da bo katastrofa - nam je zadnjič, ko je bila odjuga, priletel plaz snega iz strehe direkt na plastične kante od smeti (jih je smetar fino nastavil Cry ) in... ode nam plastika za Čačak :roll: :oops:


Re: Kolektorji + TČ - g.o.dizzle - 13.2.2013

Joj prasuvse, spet vtikaš nos tja kjer mu ni mesto.. nekoč ti ga bo svizec odgriznil..

- Najprej, zgornja slika, TČ je od stene cca 20cm. priporočamo sicer 30cm odmika, vendar tudi 20 je ok, naprava je manjše moči 11kw in je dostopna bp.

- Nadalje, uvoznik o katerem govoriš, je videl vsako sleherno mašino, saj je dal "žegn" in garancijo.. uvoznik ne more odgovarjati za slabo montažo, vendar slabo zmontirane mašine niti ne zažene... tako se "šalabajz" monterja prisili, da vsaj Ther*** zmontira tako kot je treba, če že z drugimi TČ dela skropucala, kjer uvoznik ne leta za njim... Tisto o snegu - doslej ni bilo panike, pa tudi ohišje je dosti bolj trdno kot zgleda..

- In nazadnje, clip ki si ga prilepil, gre za Latvijca, ki je "tweakal" mašino tako, da je senzor sesanja plina kalibriral za +5K in s tem povzročil manjše pregretje - EXV je bolj zaprt.. poglej malo druge posnetke tega uporabnika pa se ti mogoče posveti kaj in zakaj.. pa bog ne daj na kaki naši mašini to probavat, ker se ti bodo' prsti posušili!

Če te še kaj zanima, pokliči in vprašaj, ne pa pljuvat v tri dni ker ti bo prej sline zmanjkalo..


Re: Kolektorji + TČ - sassapo - 13.2.2013

prasuvse....
po drugi strani pa on/off-om pri npr. -15°C pade toplotna moč za polovico

Kot si glasen in pameten po forumu, bi lahko vedel, da ni nikakšne povezave pri padanju moči ON - OFF ali inverter Idea


Re: Kolektorji + TČ - prasuvse - 13.2.2013

20 cm gor ali dol, še suhec se ne spravi v ozadje mašine, kaj šele kdo močnejše postave - ampak tako, kot si postelješ tako boš spal :lol: še malo za hec... prsti se mi ne bodo mogli posušiti - ni toliko prostora, da bi prišel do mašine :lol: :lol: :lol: da bi jo lahko "šraufal"

Glede videa nisem vedel, da je kaj narobe :oops: meni se je zdelo celo fajn, kaj vse prikazuje display

Za mašino sem pa napisal, da mi je všečna :?:

Ko bom enkrat imel dovolj €, da si tako mašino nabavim, sem siguren, da je ne postavim

1. na fasado, rajši 5 mt od bajte stran ala izvedba "bohinc"
2. pod napušč

Vsak po svoje, lahko tudi na dimnik :lol: :lol: :lol:


Re: Kolektorji + TČ - prasuvse - 13.2.2013

sassapo Napisal:prasuvse....
po drugi strani pa on/off-om pri npr. -15°C pade toplotna moč za polovico

Kot si glasen in pameten po forumu, bi lahko vedel, da ni nikakšne povezave pri padanju moči ON - OFF ali inverter Idea


[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=specifi%C4%8Dna%20toplota%20zraka&source=web&cd=5&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")dlibunichr("46")si%2Fstream%2FURN%3ANBN%3ASI%3ADOC-4KHVKIGW%2F39abdc0f-4063-4ca3-abda-b5da124852d4%2FPDF&ei=rgQcUbSnIOWR4ASa6YGgDQ&usg=AFQjCNEIVDbuM-wmSBbTEOERoSHtZlkPIA[/url]

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")engineeringtoolboxunichr("46")com/air-heating-cooling-mixing-d_26unichr("46")html[/url]

Velikokrat se je na forumu govorilo, da TT pumpe brez grelcev ali drugega vira ne morejo delovati - to velja za vse on/off-e oz to je stvar projektiranja, kolikšen bo % delež pokrivanja po energ. samo z uporabo TČ

Primer nazivnih moči TČ pri danih pogojih: zun.temp. -7°C / temp. vode 45°C

on/off 11 kW = 6,50 kW
inverter 6 kW = 5,69 kW

Vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti, na tem forumu je samo pomembno, kako določene podatke prikažeš :twisted:


Re: Kolektorji + TČ - Migaj - 13.2.2013

Hmm, podajanje nazivnih moči TČ pri +7 stopinjah, je kot bi navajali končne hitrosti avtov pri vožnji po klancu navzdol :oops:
Tista navajanja COP-ov 3,9 ipd -pa je kot bi ti na bancinski pumpi prvi liter dali za pol cene,
vsak nadaljni iztočeni liter pa bi ti zaračunali 10% dražje :lol:


Re: Kolektorji + TČ - Fery - 13.2.2013

Tale je še boljša, direkt iz kataloga, gre pa za TČ za sanitarno vodo, ki mora biti nameščena v objektu.
' Napisal:S pomočjo električnega grelca lahko toplotna črpalka deluje tudi do -30°C, kar je dovolj tudi za najbolj ekstremne vremenske razmere.
V bajti mi minus 30 nekako ne sede, poleg tega bi šlo z grelci verjetno še višje oz. nižje.
Bo drugo leto v katalogu dodanih še kakih 5 ali 10 stopinj.


Re: Kolektorji + TČ - prasuvse - 13.2.2013

:wink: Sem računal, da bi vsaj "migaj" z mano držal Cry

Nazivne so pri minus 7°C, pa firme, katere primerek ima tudi sam doma :mrgreen:

.... te so najboljše :lol: :lol: :lol:


Re: Kolektorji + TČ - Migaj - 13.2.2013

mogoče si slabo razumel moj post, ki ni negiranje tvojega prispevka -pač pa dopolnilo :wink:
kdaj sem jaz izjavil, da je moja TČ najboljša?
Smo pa zašli iz teme.


Re: Kolektorji + TČ - prasuvse - 14.2.2013

Najučinkovitejši kolektor je tisti, ki vso energijo koristno odda - manjši, ko je sistem, učinkovitejši je - ta izjava trgovcem ne diši!
Podpora ogrevanju (nateg), le če imaš poleti kam vso to energijo pokoristiti - sicer je sistem totalno neučinkovit, ob nakupu/vgradnji sistema te oberejo do gat :roll:

Sonce je dobra in uporabna zadeva, vzdrževanja je malo, življ.doba ploščatih kolektorjev 30 let in več.
Glede na višanje cen ergentov je zelo zanimiva naložba, cena investicije je pa zaenkrat še vedno "težava".

Iz enega panela 2,00 m2 lahko v "ogrevalnih" mesecih jan, feb, marec, okt, nov, dec zajameš do 1.200 kWh energije oz cca. 1.100 kWh/m2 na leto - zavisi od sončnega obsevanja v določenem letu. Decimalke so relativen pojem, tako kot sončno obsevanje v določeni sezoni.

Se pravi na palec, za lažje računanje, da ne do doktorskih znanosti glede prihrankov - 2 m panel - 240,00 € prihranek vs kurilno olje (trenutno), obrestno obrestni račun govori v prid soncu (inflacija, rast cen energentov).