Re: Kamin Kratki - Suza - laik - 12.2.2012

za enkrat nimamo aktiviranega zalogovnika, čeprav sta 2 cisterni pripravljeni (2000l) in "zvezani" v sistem. smo ugotovili, da ni tako strašno nujno. poleg tega dvomim, da bi lahko ne vem koliko manj pokurili. (19kW Zuza skrbi za >300m2, povsod 22-24stopinj, hiša siporeks 25cm brez plaščka, kapa je sicer konkretna - 30cm kamene volne) z zalogovnikom bi bilo pač manj kurjenja v pred in posezoni, ko je treba samo malo dogret oz stemperirat..

tudi toplo vodo nam greje Zuza, ki pa jo samo zaradi tople vode moramo vsaj enkrat na dan malo bolj naložiti, da pride temperatura v plašču na 45-50 stpinj. sicer je v povprečju temperatura vode v plašču med 38 in 42 stopinjami. nalagamo po eno ali dve drvi. če je več potem je hitro prevroče in ker ni odjema ..... saj je varnostni ventil ready ampak nima smisla forsirat. Big Grin


Re: Kamin Kratki - Suza - laik - 13.2.2012

Fuga,
obljubljena slika vmazane šipe Big Grin
če mojega vprašaš je še vsaj en teden ne bi treba pucat :lol: , mene pa moti če ni čista. ampak glej, danes zjutraj 5 minut in je tipi topi. meni za enkrat ni problem teh pet minut. mi je vizuelno veliko bolj prijetno ko iz sedežne pred kaminom zrem v ogenj "kot na sliki"
edina stvar za katero nama je žal pri vsej štoriji "ZUZA" je predal za pepel. namreč sedaj v ta hudi zimi je predal potrebno enkrat na dan (po cca 15. urah) sprazniti, ker sicer ne vleče dovolj dobro. Žal nama je, da nisva vzela sistema s praznenjem po jašku, ki je montiran direkt pod Zuzo. To je bila opcija pri nabavi, vendar ker sva brez izkustva potem sva se odločila po varianti "manj €€" :oops: ampak kot ugotavljamo v marsikateri temi tu na forumu, splača se včasih kakšen evro več ( v tem primeru ne vem če bi bilo 100) pa je manj dela oz večje udobje.


Re: Kamin Kratki - Suza - zuja - 13.2.2012

tole mi je res zanimivo in tudi jaz premišljujem če bi si umislil toplovodni kamin. Ali ima kdo tukaj toplovodni kamin z TČ zrak/voda?

LP


Re: Kamin Kratki - Suza - cardynal - 13.2.2012

sem že nekaj gledal okoli tega praznjenja pepela preko centralnega sesalca,

inox cev imam speljano na teraso kjer bo postavljena posoda za sesanje pepela, na terasi pa imam prav tako vtičnico za css, to bi nekako povezal z kaminom, in bi potem vsak dan pred kurjenjem lepo zadevo vklopil in bi pepel posesalo v posodo na terasi...

če pa slučajno ne bo šlo povezati z kaminom bom pač moral sam ročno pepel posesati, kar pa še vedno ni grozen problem ker bo posoda v vsakem primeru na terasi in UPAM tako nebo svinjarije v bajti Smile


Re: Kamin Kratki - Suza - oval - 13.2.2012

laik Napisal:...nalagamo po eno ali dve drvi. če je več potem je hitro prevroče in ker ni odjema ..... saj je varnostni ventil ready ampak nima smisla forsirat. Big Grin
Varnostni ventil ne zadošča!!! :evil: Varnostni ventil varuje pred povišanim tlakom, ne temperaturo!

Pri izpadu odjema toplote, izpadu električnega toka, ali kakšni drugi napaki, mora biti kotel varovan pred poškodbami, ki jih lahko povzroči povečana temperatura vode v kotlu (vrela voda in/ali para), z varnostnim prenosnikom toplote in sistemom odvoda toplote, čemur pravimo temperaturno varovalo. S stališča varnosti obratovanja kotla je to pomembno in sodi v osnovno opremo kotla. vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/PDFknjiznjicaAURE/V12-majhnikotli.pdf">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... ikotli.pdf</a><!-- m --> :!:

Z varnostjo se ni varno hecati. :mrgreen:

Res stane zadeva okoli 200 €, ni poceni. Koliko se pa vi cenite? Tukaj je slikica, kaj je to. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/pdf/termicno_varovalo.pdf">http://www.instal.si/pdf/termicno_varovalo.pdf</a><!-- m --> Idea

Pišeš: eno drvo ali dve, saj pazimo, da ne bo prevroče... O tem , kdo in kako pazi, se da marsikatero kosmato šalo povedat. Pazi tudi nek lastnik zuze (nekaj sporočil nazaj :o :roll: ), ki je že večkrat z lopato metal žerjavico iz kotla skozi okno. :roll:


Re: Kamin Kratki - Suza - Urs - 13.2.2012

Ima tudi ventil za temperaturo, ki se vpali pri 97 stopinjah in spusti mrzlo vodo skozi spiralo v plašču.

Jaz sem metal skozi okno, ker zadeva še ni poštimana. Ko bo, bo vse montirano. Ej, raje skozi okno, kot da zebe pri gradnji. Ponavadi med gradnjo namontirajo kakšnega gašperja, jaz sem pa zuzo.


Re: Kamin Kratki - Suza - cardynal - 13.2.2012

oval Napisal:
laik Napisal:...nalagamo po eno ali dve drvi. če je več potem je hitro prevroče in ker ni odjema ..... saj je varnostni ventil ready ampak nima smisla forsirat. Big Grin
Varnostni ventil ne zadošča!!! :evil: Varnostni ventil varuje pred povišanim tlakom, ne temperaturo!

Pri izpadu odjema toplote, izpadu električnega toka, ali kakšni drugi napaki, mora biti kotel varovan pred poškodbami, ki jih lahko povzroči povečana temperatura vode v kotlu (vrela voda in/ali para), z varnostnim prenosnikom toplote in sistemom odvoda toplote, čemur pravimo temperaturno varovalo. S stališča varnosti obratovanja kotla je to pomembno in sodi v osnovno opremo kotla. vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/PDFknjiznjicaAURE/V12-majhnikotli.pdf">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... ikotli.pdf</a><!-- m --> :!:

Z varnostjo se ni varno hecati. :mrgreen:

Res stane zadeva okoli 200 €, ni poceni. Koliko se pa vi cenite? Tukaj je slikica, kaj je to. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/pdf/termicno_varovalo.pdf">http://www.instal.si/pdf/termicno_varovalo.pdf</a><!-- m --> Idea

Pišeš: eno drvo ali dve, saj pazimo, da ne bo prevroče... O tem , kdo in kako pazi, se da marsikatero kosmato šalo povedat. Pazi tudi nek lastnik zuze (nekaj sporočil nazaj :o :roll: ), ki je že večkrat z lopato metal žerjavico iz kotla skozi okno. :roll:



laik je govorila ravno o tem varnostnem ventilu, katerega imajo naše suze ze vgrajenega, prav tako tudi ohlajevalnik(varnostni hladilec) kateri je vgrajen na zadnjo stran kamina....


Re: Kamin Kratki - Suza - oval - 13.2.2012

cardynal Napisal:
oval Napisal:Z varnostjo se ni varno hecati. :mrgreen:

Res stane zadeva okoli 200 €, ni poceni. Koliko se pa vi cenite? Tukaj je slikica, kaj je to. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/pdf/termicno_varovalo.pdf">http://www.instal.si/pdf/termicno_varovalo.pdf</a><!-- m --> Idea
laik je govorila ravno o tem varnostnem ventilu, katerega imajo naše suze ze vgrajenega, prav tako tudi ohlajevalnik(varnostni hladilec) kateri je vgrajen na zadnjo stran kamina....
čuj, te je pa fredi, ke ima temperaturno varovalo 8)


Re: Kamin Kratki - Suza - laik - 14.2.2012

no, so me "brothers in ZUZA" prehiteli in pojasnili, da imajo naše ZUZE tole varovalo.

drugače pa zelo prijazno od tebe , oval, da misliš na našo varnost in da nas želiš opozoriti, da previdnost ni nikoli odveč. Thanks! Big Grin

drugače pa se mi zdi da je kar ogromna razlika med temi temperaturami na katerih mi kurimo v naši Z do tega apokaliptičnega pregretja o katerem piše oval. ne vem, no od 40 stopinj pa do 100.... hm dve drvi po moje ne moreta dosečt tega pregretja ali pač?! Confusedhock: samo na glas razmišljam....


Re: Kamin Kratki - Suza - Urs - 14.2.2012

Pri meni, kjer še ni pametnega odjema, je šlo kar pogosto proti tej meji. Jaz sem na peč zvezal 70 metrov alkaten cevi in eno kopalniško lojtrco ter pumpo, ki je gnala vodo okrog. Dokler je delala in če je bilo malo drvi v peči (pa ne takih kot tvojih, temveč letošnji jeseni tja do 10 cm premera), je šlo, če sem fajn naložil, da je noter znorelo, potem je sprožilo alarm v MSK.

Tudi 1x, ko je bil odjem dovoljšen za tisti dve drvici in je v vasi zmanjkalo elektrike, ki je ni bilo eno uro, je voda konkretno zavrela v peči, para pa je vsekala mimo fitinga za alkaten. Posledično je bilo takoj par litrov vode v peči manj, kar je pomenilo, da je prišel zrak v cev, ki ga oddušni ventil ni "videl" (dva ventila). Ob naslednji priliki je peč nato stopila isti alkaten, ker pumpa zaradi zraka ni zagnala vode okrog in je voda v peči povrela v celoti. Zažgalo je celo tisto nalepko na peči, inox cev od dimnika pa je nove rdeče barve. Ker je bila tudi že zmrzal, vode nisem imel od kje dotočiti, tako da stroj sedaj stoji in čaka toplejše čase. Kar je po eni strani dobro, saj je sedaj v prostoru redno minus 7 stopinj, kar bi naredilo ustrezno škodo, če bi imel 40 litrov v plašču.

To so pač razmere s terena, da ne bo spet kdo vzel, kot da je to normalno delovanje peči, če ti vsake toliko useka par kubikov parov po dnevni sobi.

Je pa nekaj - voda v peči, ko zmanjka elektrike, bo zavrela praktično takoj, pa terenske razmere ali neterenske. Ajde, v pol urce.

Aja, majstri, da ne bi kdo pozabil zatesniti ohišja od senzorja od temperaturnega varovala, ki je noter v cevki.


Re: Kamin Kratki - Suza - laik - 14.2.2012

Aja, majstri, da ne bi kdo pozabil zatesniti ohišja od senzorja od temperaturnega varovala, ki je noter v cevki.

kaj si mislil s tem urs :?:


Re: Kamin Kratki - Suza - Urs - 14.2.2012

Nič ne skrbi - so ti zrihtali.

Temperaturni senzor je znotraj ohišja, ohišje pa je v vodi in privito v peč. Tu te lahko zanese, da pozabiš naviti teflon na navoju od ohišja in potem ko začne prebivati, vseka voda tudi tam mimo oziroma samo tam, ker ostale spoje, ki ti vodijo v talno in nazaj, narediš kot se šika. Ampak tako usekamo mimo začetniki, ki nismo pozorni na vse. Je pa nekaj - če ne bi testiral, predenj bi obzidal, ne bi niti opazil in bi pozabil, da je treba tudi tam oviti teflon. Ne gre pa za neke strašne količine, ko vseka tam mimo.