Re: toplotna črpalka voda-voda - remi - 10.2.2016

Kolikšna je pričakovana temperatura vira? Koliko je max. T dvižnega voda za ogrevanje?
Poglej si outpute za ponujene modele v odvisnosti od teg dveh parametrov in vedi, da boš max. moč potreboval le krajši čas v ogrevalni sezoni.

Od Kronoterma bi po podatkih sodeč (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kronoterm.com/wp-content/uploads/2013/02/20150903_Kronoterm_Letak_Ogrevalne_crpalke_210x297mm_Final_WEB.pdf">http://www.kronoterm.com/wp-content/upl ... al_WEB.pdf</a><!-- m -->), bila 15tka kar približno prava, čeprav ne najdem podatkov za W10/W55.

Od Vaillanta bi ustrezal VWW 101/3, ki ima v režimu W10/W55 13,3 kW ogrevalne moči in COP 3.8.


Re: toplotna črpalka voda-voda - RadovedniTacek - 10.2.2016

Temperatura podtalnice je glede na (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiUia_qge7KAhUCyRoKHZTTDSgQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ljubljana.si%2Ffile%2F638020%2Fpdv_monitoring_2004.pdf&usg=AFQjCNF8mQMPa4FY1kmWfSR-sQBoXqi1iA">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... sQBoXqi1iA</a><!-- m -->) bliznje meritve (cca5km stran) med 12 in 14 stopinj(leta 2003 in 2014).
Maksimalni T dviznega toka (predvideno, saj zdaj je na olju cca 65) nekje okoli 50 ali 55, odvisno kaj bo zadostovalo. Naceloma 55, za ziher.
Kronoterm pa ima podatke samo za maxt dvizni w35. Bom poizkusil dobit se podatke za 55, ceprav baje niso najbolj fleksibilni pridajanju podatkovSmile


Re: toplotna črpalka voda-voda - remi - 10.2.2016

Potem bi bila morda v redu tudi že VWW 8x/3, ki da pri W10/W55 9,8kW, diagrama iz katerga se da odčitati W12/W50 pa žal ne najdem več.
Prihaja nova generacija, zanjo pa sploh ne najdem kakšnih pametnih podatkov.
Preveri, če so kakšni popusti na stare modele. Edino, kar jim gre RES očitati je, da ne beležijo avtomatske statistike in če hočeš slediti obratovanju, je treba popisovati ročno. Učinkovite pa so!
Kjerkoli boš kupil, si daj postreči s temi diagrami odvisnosti ogrevalne moči od T vira in T dvižnega voda.


Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 11.2.2016

Pri izbiri TČ za sistem voda voda pazi, veliko ponudnikov ima v programu samo zemlja voda, ki jih tržijo tudi kot voda voda


Re: toplotna črpalka voda-voda - scuba123 - 11.2.2016

Kako pa to ugotoviš, ali niso iste?
Je razlika kaj v ceni, mogoče imate kako izkušnjo z daikin zemlja-voda?
V rangu 10kw TČ - če primerjam dimplexa in daikin, katera?


Re: toplotna črpalka voda-voda - xavi - 11.2.2016

RadovedniTacek Napisal:Temperatura podtalnice je glede na (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiUia_qge7KAhUCyRoKHZTTDSgQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ljubljana.si%2Ffile%2F638020%2Fpdv_monitoring_2004.pdf&usg=AFQjCNF8mQMPa4FY1kmWfSR-sQBoXqi1iA">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... sQBoXqi1iA</a><!-- m -->) bliznje meritve (cca5km stran) med 12 in 14 stopinj(leta 2003 in 2014).
Maksimalni T dviznega toka (predvideno, saj zdaj je na olju cca 65) nekje okoli 50 ali 55, odvisno kaj bo zadostovalo. Naceloma 55, za ziher.
Kronoterm pa ima podatke samo za maxt dvizni w35. Bom poizkusil dobit se podatke za 55, ceprav baje niso najbolj fleksibilni pridajanju podatkovSmile
Tu imaš podatke za TČ Gorenje za 35,45,55 C pri 10C. V praksi računaj, nekje 40 C.
Če je temp.podtalnice višja, toliko boljše.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/ogrevalne-toplotne-crpalke/modeli/toplotne-crpalke/aquagor">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... ke/aquagor</a><!-- m -->


Re: toplotna črpalka voda-voda - RadovedniTacek - 11.2.2016

Hvala!

Tole sem pa nasel za kronoterm 15. Toplotni vir vodna vrtina.
Grelna moc= 13.3 kw(w10/w55) / 15.0 kw (9w10/W35)
Elektricna moc=3.9 kw (w10/w55) / 2.7kw (w10/w35)

Racunam prav da je cop(w10/w55) 3.4 in drugi 5.6?


Re: toplotna črpalka voda-voda - xavi - 11.2.2016

Z višanjem ogrevalne vode COP močno pada, zato moraš težiti k temu, da je le ta čim nižja. To dosežeš v prvi vrsti z čim večjimi površinami ogrevalnih teles (predimenzionirani radiatorji), 24 urno konstantno ogrevanje, OČ na maksimum, pri danih pogojih toplotnih izgub hiše.
Temp. vtoka se lahko na ta način zniža za 15-20 C.


Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 11.2.2016

Teoretično je prav, praktično pa tole ne pije vode!
TČ ki so v osnovi tipa zemlja voda, zahtevajo vgradnjo predizmenjevalnika kateri sklesti COP in podraži investicijo Idea


Re: toplotna črpalka voda-voda - RadovedniTacek - 11.2.2016

Citat:Teoretično je prav, praktično pa tole ne pije vode!
TČ ki so v osnovi tipa zemlja voda, zahtevajo vgradnjo predizmenjevalnika kateri sklesti COP in podraži investicijo Idea

Kaksen nasvet kako ugotoviti katera ga ne potrebuje?


Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 11.2.2016

Kaj sploh želiš, kakšne so zahteve hiše, kakšen bo celotni sistem. TČ je tukaj samo del ogrevalnega sistema, katera jasno mora delovat kot celota. Vsaka lokacija, hiša, vrtina, prebivalci... vse to je unikatno, zato tukaj splošnega pravila ni, ni kot bi kupoval pralni stroj ali TV Idea
Za kakršen koli uporaben nasvet, bo potrebno res detaljno opisat hišo, sistem ogrevanja, prostor namenjen kurilnici, zahteve, lokacijo in mikrolokacijo (talnica)...


Re: toplotna črpalka voda-voda - scuba123 - 11.2.2016

...TČ ki je v osnovi zemlja-voda je potem takem tudi cenejša od voda-voda, kako se obnese daikin in dimplex (zemlja-voda); mogoče kdo z kako izkušnjo?


Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 11.2.2016

Tako kot se za enega bolj obnese športni avto, za drugega kombi, za tretjega limuzina...
Preberi si post više :wink:


Re: toplotna črpalka voda-voda - xavi - 11.2.2016

Toplotna črpalka zemlja voda potrebuje dodatni t.i. predizmenjevalec, ki iz vode odstranjuje raztopljeno železo, mangan itd. Določeni tipi toplotnih črpalk voda-voda tega ne potrebujejo, npr. Gorenje.
Predizmenjevalec dodatno niža COP oz. izkoristek. Prav tako ni vseeno, kakšno potopno črpalko imaš in katero višino je treba premagat. Tudi tukaj se troši el. energija in posledično skupna poraba, zato je važno, da je potopna (vodnjaška) črpalka čim bolj varčna in da ima pri tem zadosten pretok.


Re: toplotna črpalka voda-voda - telmos - 11.2.2016

Dodatni izmenjevalec potrebuje zato, da se ga lahko čisti. Mora biti razstavljiv, kar pri zemlja voda ni potrebno. Zato imajo sistemi voda voda praktično 3 izmenjevalnike. Prvi voda voda razstavljiv, drugi voda plin in tretji plin voda. Med prvim in drugim je potrebna dodatna cirkulacijska črpalka.