Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - rentgenx - 26.6.2011

kremenčkov ata: 1)koliko pa imate izolacije na bajti, kako je z okni,...
2) kater konc slo
3)koliko ste zdaj pošiljali v radiatorje v mrazu
4)kolko m2 ogrevane imate in kolko olja ste ponucal na leto z sv mislim...

Estia je zelo dovršena tč,sploh če imaš talno gretje...pa še kar ugodna je in subvencijo celo dajo...


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - sassapo - 27.6.2011

edid Napisal:
sassapo Napisal:Ker ima radiatorsko ogrevanje, bo plin čisto ok. izbira

Zakaj pa ne bi imel kombinacije - absorbcijske toplotne črpalke, ki deluje na plin. Za notranji medij uporablja litijev bromid tako da z ozonom ne bo težav, zraven pa lahko navržemo še kako kogeneracijo in stisnemo ven še kak kW električne energije. Izkoristki niso ne vem kaj in se gibljejo okrog 170% (kao COP 1,7). Vem, da japonci to kar uporabljajo, ne vem pa kako je v naših krajih? Zasledil sem eno italijansko firmo, ki trži te pumpe ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")roburunichr("46")com[/url]). V poletnih mesecih se nekatere modele da celo obrnit na hlajenje (sigurno ste v kampu že videli hladilnik na plin).

Ok idejo sem dal, sedaj pa mojstri (telmos, sassapo, g.o.dizzle, ipd. ) po meni Big Grin

Ker je zanj verjetno previsoka investicija in ker tak sistem potrebuje prekleto veliko dragega vzdrževanja


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - kremenckov ata - 28.6.2011

rentgenx Napisal:kremenčkov ata: 1)koliko pa imate izolacije na bajti, kako je z okni,...slepar tervola, na juzno stran se vidi skoznje bolje kot ostalo, na sever ne gledam...
2) kater konc slo sparovna dezela
3)koliko ste zdaj pošiljali v radiatorje v mrazu 28stopinj celzija ne farenh....
4)kolko m2 ogrevane imate in kolko olja ste ponucal na leto z sv mislim...200 m2 SV vodo in ogrevanje grejejo kolektorji, za ogrevanje hise skupaj z vodo cca 600-700 litrov cvicka nekaj drv za lonceno pec poraba vode 160m3 na leto

Estia je zelo dovršena tč,sploh če imaš talno gretje...pa še kar ugodna je in subvencijo celo dajo...



Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Čojko - 28.6.2011

Fantocci Napisal:
aleks Napisal:kolega ima Immergas kondenzacijski kotel, vgradnja okrog 2 K€ letos spomladi.

Torej ne velja tisto, da je investicija v plinsko peč in TČ enaka:
a) Plinska instalacija: cca. 2000€ + prispevek komunali za priključek, potreben je še iskop (ta ne vem, koliko znaša, bom poskusil raziskat, recimo da je ranga 1000€) = 3000€
b) Vgradnjo TČ ocenjujem na cca 8000€ - 1000€ subvencije = 7000€.

Razlika je torej cca.4000€ v korist plinske instalacije.
Če je prihranek TČ glede na plin letno cca. 400€ (stroški energenta) potem se investiciji izenačita v cca. 10 letih, šele po tem bom začel šparat pri TČ.

Koliko pa je življenska doba TČ? Po vsej verjetnosti bo takrat že zrela za menjavo...

Sedaj sem pa spet čist zbegan Smile
Pasalo bi mi seveda tudi, da je začetna investicija čimmanjša, sedaj (v fazi gradnje) bo že vseh drugih stroškov čez glavo. Čez deset let bi lažje plinsko instalacijo vrgel ven in ga takrat zamenjal s TČ..... Takrat mi bo namreč tudi kredit potekel.

Zelo dobro si začel razmišljati. Kar v tej smeri naprej. Oba sistema sta ena izmed boljših variant. Ne rabiš zalogovnikov energentov, plačuješ sproti po porabi in ne na zalogo, ne rabiš dodatnega prostora, brez kurilnic oz. so minimalne,... Na kaj boste kuhali?
Cenovni vidik je le ena izmed postavk sistema. Njaprej si izračunaj energijsko izkaznico hiše oz. koliko kwh energije/letno boste potrebovali za ogrevanje, SV, nato pa naprej. Se pravi vrednost investivcije, višina sprotne porabe, cena servisov, vzdrževanja, življenske dobe obeh sistemov, koliko kompliciranja, glasnost delovanja, vizuelni izgled,....

Ne nasedaj slepo ljudem, ki vdijo zgolj letno porabo in po možnosti še živijo od vgradenj in servisiranja raznih ogrevalnih sistemov.

Aha, pa še dilema talno ali radiatorsko. Tudi tu je razlika v investiciji nekje 3:1, prihranek na račun talnega pa je morda max. do 20% (prej okoli 10%), pa skoraj vsi devajo talno in se praktično nihče ne sprašuje o višini investicije. Zakaj le? LUKSUZ v vseh pogledih, tja do tega, da ni potrebno ženi čistiti tistih zoprnih radiatorjev (pomisli na radiator v kuhinji), ali jih po 10+ letih barvati, ker jih odrgneš ali porumenijo.

Kot sem nekje že napisal. Hiša je življenski projekt in če hočeš, da boš užival v njej mora nastajat najmanj 3 leta - dve leti aktivnega in izredno podrobnega načrtovanja, ter nato eno leto zidave do vselitve.


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - sassapo - 28.6.2011

Aha, pa še dilema talno ali radiatorsko. Tudi tu je razlika v investiciji nekje 3:1

Čojko... tukaj si pa krepno pihnil mimo! Razlika v ceni izvedbe radiatorskega ali talnega ogrevanja je max 20%, lahko je pa radiatorsko celo dražje. Novogradnja in radiatorji, lepo te prosim :lol:


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Čojko - 28.6.2011

Ne vem no, če sem ravno toliko pihnil mimo. Je potrebno sešteti vse stroške, vključno z sistemskimi ploščami, estrihom, višinami,... kakorkoli že, poanta je bila v luksuzu talnega proti radiatorskem, kjer sploh ne gledaš na denar. Tudi pri sistemih ogrevanja je poleg letne porabe gledati tudi na luksuz uporabe.


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Roko460 - 28.6.2011

JA tole z talnim tudi mene včasih mal stisne pri srcu, ko začnejo ljudje v novogradnjah razmišljati o radijatorskem ogrevanju? In kaj je odgovor na to??? Ja veste talno ogrevanje je nevarno za noge, ker dobiš krčne žile :? ? Bi radi ubili svojo ženo Confusedhock: :? :?: ??? WTF ??? Pa saj ne živimo več v 70 letih, ko so v talno gretje spuščali 60°C in več direktno iz kamina ogreto vodo. Sedaj vas pa naprošam, da mi pokažete linke o talnem ogrevanju z TČ, kjer navajajo zdravje in počutje ljudi :mrgreen: Rad bi dopovedal, da je talno gretje v kombinaciji TČ zelo dobra zadeva!!!! Hvala Big Grin

P.S.: Da ne bo pomote, sam bom imel radijatorsko ogrevanje, ker je edina opcija Sad


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - edid - 28.6.2011

g.o.dizzle Napisal:Pri skoraj vsaki TČ zrak/voda rabiš hranilnik, če ne želiš, da odtaljuje z el.grelcem. tudi pri inverterski.. To, da inverterje večina monterjev montira brez hranilnika je kompromis na račun investitorja.. Vendar prav investitorji tako radi nasedete, da je hranilnik domena on/off tipa, inverter pa je super duper in ne rabi zalogovnikaWink

Boljše TČ zrak/voda on/off sploh ne rabijo grelcev.. imam nekaj referenc, kjer so tudi pri radiatorjih z on/off in to brez zalogovnika ogrevali celo zimo čisto brez električnega grelca.. in brez zalogovnikaWink

Hmm, moram priznati da sem ob zgornji izjavi malce zbegan. Najprej TČ zrak/voda potrebuje hranilnik potem pa ne več :?
Kaj nimajo tudi že inverterske pumpe nek mini hranilnik toliko da prebrodijo defrost?


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Merlin1 - 28.6.2011

edid Napisal:Hmm, moram priznati da sem ob zgornji izjavi malce zbegan. Najprej TČ zrak/voda potrebuje hranilnik potem pa ne več :?
Kaj nimajo tudi že inverterske pumpe nek mini hranilnik toliko da prebrodijo defrost?
Za vse vrste TČ je dobro imet vgrajen zalogovnik. V primeru talnega gre tudi brez ni pa optimalno. Za radiatorje pa bi pri vseh vrstah moral bit v prvi vrsti zaradi odtajanja in neprijetnega hlajenja radiatorjev med odtajanjem. Med drugim pa tudi zaradi premajne količine vode in posledično preveč startov :wink:


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - telmos - 28.6.2011

Kako lepo je pisati tja v tri dni brez prakse na sistemu :roll: . Jaz imam doma inverterski sitem na radijatorjih brez zalogovnika. Ko mi ob hujših zunanjih pogojih ob temperaturi radijatorjev 47°C moja mitsubishijeva TČ PUHZ RP 140 (16 kW) gre v "defrost" mi ohladi le te na 36°C za vsega 178 sekund, potem pa sistem ponovno starta s segrevanjem, kar je povsem zanemarljivo in niti ne moteče, ker tega ne bi niti vedel, če ne bi namerno opazoval in meril. Dodatnih elektrogrelnikov nimam vgrajenih, ker se je v zadnjih 6 letih izkazalo, da sploh niso potrebni. Kotel in gorilnik ter cisterno za kurilno olje, ki so bili v kurilnici iz preteklega sistema kot rezerva 5 let sem lani "šenkal" prijatelju. S samo "potratnostjo" sistema sem zelo zadovoljen, saj s stroški, ki sem jih plačal za kurilno olje sploh ni primerljiva.
Kje je torej problem

Prvo je potrebno sistem imeti, ga preizkusiti in potem pametovati. Papir oz forum tukaj gori pa itak vse prenese.


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Merlin1 - 29.6.2011

@telmos beri :wink: dobro je imet in ne da brez ne gre :!:


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - tomi5 - 29.6.2011

Fantocci, odločitev za način ogrevanja je pomebna, ni pa najbrž vitalnega pomena Smile
Tule gori je bil že en pameten nasvet - prespi, to pomeni pusti, da se ti za nekaj časa v glavi vse skupaj usede. Potem pa:

1. Izračunaj energetske izgube hiše
2. Dobi par različnih ponudb za plin in par za tč. Oboje glej kot celoto - pri plinu vso kurilnico in pri tč vso kurilnico.
3. Potem se pa odloči, glede na + in -, ki jih imata oba sistema.

Če je objekt dobro izoliran (in nima velikih izgub), bosta zneska zelo primerljiva (če bi imel talno sem pa prepričan, da bi bila celo enaka - pri meni je bilo namreč tako, da se po odbiti subvenciji za tč moja kurilnica povsem cenovno kosa s sosedovo kurilnico, ki je na plin Smile


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - telmos - 29.6.2011

Merlin1 Napisal:@telmos beri :wink: dobro je imet in ne da brez ne gre :!:
Pri pravem inverterju je imeti še akumulacijo prav bedno, če je ne potrebuješ za kak dodatni vir. Inverterji so bili razviti prav zato, da bi se lahko prilagodili trenutnim potrebam in pogojem - akumulacija pa na teh sistemih pomeni le dodatne izgube in regulacije z mešalnimi krogi......., ki je popolnoma nepotrebna navlaka. Ker pa so nekateri še vedno takega prepričanja, pa potem prihaja do nesmiselnih vezav, kot je bila zadnja, ki sem jo reševal, ko je bil na inverterslo LT TČ priklopljen zalogovnik 500 l na zalogovnik pa 300l bojler. TČ je preko dodatne avtomatike segrevala zalogovnik na 55°C, da je ta segreval bojler na 47°C istočasno pa še radijatorje preko mešalnega ventila na 40°C. Zame je tak sistem kretenski in kontraproduktiven :!:
Smiselen bi bil le v primeru, da bi stranka imela npr vodni kamin ali kaj podobnega vezano na isti sistem.
Sicer pa vam ne branim, da delate take povezave. Bi se pa morali zavedati, da s tem strankam povzročate bistveno višje investicijske in pa obratovalne stroške. Ako tega ne dojemate, potem vam pa Bog pomagaj :wink:


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Merlin1 - 29.6.2011

Ne bom komentiral opisane povezave, ker si jo težko predstavljam.

Vendar, kako lahko trdite, da je zalogovnik pri pravilni vezavi izguba.
-večina inverterskih tč ne dela pod 30%. Tukaj pride prav zalogovnik, ki bistveno podaljša delovanje TČ in jasno tudi mirovanje. Tudi prostorska temperatura bo bolj stabilna. Pri inverterjih je zaželjen zalogovnik cca 100L.
-Zagotavlja minimalni pretok s TČ, ki je predpisan. S tem je možna uporaba termostatskih ventilov.
-zmanjša vpliv odtajanja in nihanj temperature radiatorjev.
-v primeru vgradnje večjega zalogovnika omogoča del ali celotno ogrevanje na nižjo tarifo.
- o kakšnih izgubah govorite? Energija je neuničljiva in izgube skozi izolacijo zalogovnika grejejo prostor, pa itak so majhne. Strinjam pa se, da je neumno ogrevanje zalogovnika na konstantno temp. nerentabilno in sprejemljivo je le ob ogrevanju na nočni tok. Vse napisano velja predvsem za radiatorsko ogrevanje!

Slaba lastnost zalogovnika je podražitev investicije in zasedanje prostora.


Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Roko460 - 30.6.2011

1) Če prav razumem, potrebuje (TČ) zalogovnik v primiru, ko jo uporabljamo za ogrevanje prostorov in ogrevanje sanitarne vode?

2) Če samo ogrevamo prostore, je dovolj, če je TČ direktno vezana na centralo brez zalogovnika?

Moje izkušnje:

Imel sem v uporabi invertersko klimo, ki je bila vključena 24ur! Za stanovanje 65m2 z zelo slabo izolacijo v mansardi je bil strošek klime nekje 40€ na mesec! Imel sem še električni bojler (50l), steklo/inudukcijsko ploščo in pečico! Račun za elektriko je bil v povprečju 80€. Centralno sem dal na minimum in je bila tistih šest mesecev v povprečju na 50€.

Vse skupaj v celem letu je bilo (80€x12)+(50€x6)=1260€

Takšne stroške sem dobil samo zahvali klime! Ker, ko sem imel vključeno centralno, sem prišel v najmrzlejšem mesecu na 250€!!! Povprečje centrale sem plačeval oderuških 150€, za tistih bogih šest mesecev!!!

Centralna + klima poleti+ ostala elektrika tekom leta

(150€*6)+(40€*6)+(40€x12)=1620€

Razlika od prej:

1620€-1260€= 360€!!!

Ali TČ deluje na istem principu kot inverterska klima?
Ali zalogovnik nadomesti funkcijo bojlerja?