Izvajalci TČ+solar... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izvajalci TČ+solar... (/showthread.php?tid=14438) |
- g.o.dizzle - 16.11.2008 edit, Termal: Ok, zdaj ko sem dejansko prebral tvoj post, mi prosim odgovori naslednje: Kaj je boljše: Zrak/voda na talno gretje ali zemlja/voda na radiatorje? LaMathias: za tvoj problem se bom malo pozanimal kaj bi bila napaka, ampak kolikor mi je jasno je lahko zaščitna elektronska plošča.. lahko je kaj narobe s tlačnimi stikali oz. javljanjem napak tlačnih stikal na zaščitni elektronski plošči. Lahko pa da je pokvarjen ekspanzijski ventil. Ali je javljanje teh dveh napak povezano z določeno temperaturo zraka in vode, ali je čisto naključno? So se kdaj pjavljali še kakšni drugi alarmi? - LaMathias - 16.11.2008 Pozdravljen! Predvidevam, da je to javljanje errora posledica temperaturnih sprememb. Danes, ko je topleje se vklaplja hi-press, ko je hladneje low-press. Tudi kolega, ki ima termotehnikino tč je rekel, da je povsej vrjetnosti ekspanziski ventil ali pa premala ekspanziska posoda v napravi. Problem pa je v tem, da ta firma pri kateri smo napravo kupili in ki so napravo zagnali, ne želijo priti preveriti in popraviti napake češ, da je vse tako kot mora biti. :roll: Danes naprimer je bilo na soncu okoli 20 stopinj ( in na soncu je zunanja enota) v senci približno 10 ampak zunanja enota je zamrzovala! Torej napake, ki se pojavljajo redno na naši tč so; 1. 222; error hi-press on hp 2. 225; error low-press on hp 3. (kode ne vem) error hot gas 4. Zunanja enota zamrzuje in se tč ne zažene Jaz vrjamem, da je napaka v elektroniki ali pa napaka v samih nastavitvah elektronike. Zanima me pa tudi ali je normalno, da je tripotni ventil stalno v enem položaju? Ne glede na to ali je (poleti) bilo hlajenje in (sedaj) gretje? Ali je tudi normalno ( kar meni trdijo na servisu), da temperatura vode ( sanitarne in vode v zalogovniku) pada do 8-10 stopinj od nastavljene in pregreva vodo za 8-10 stopinj? Torej, če je setpoint 45, tč pusti, da temperatura vode pade do 38 ali celo 35, ko jo začne greti pa jo zagreje tudi do 55 včasih 58-60 stopinj. In še to, ko tč začne vodo ogrevati ta deluje po 1-2h. Sam serviser je rekel, da se voda mora samo dogrevati in tč delovati po 15min, sedaj pa trdi, da je to normalno. Ali je res? Hvala za odgovore!
- g.o.dizzle - 16.11.2008 Se bom malo pozanimal, ampak mi tale situacija vedno bolj deluje kot okvara ekspanzijskega ventila... To da dopušča ohlajanje 8-10°C je mogoče nasatavitev diference. DA pa ogreva do 55-60°C pa se izklopi verjetno prav zaradi visokotlačne zaščite, torej zakaj je elektronika ne izklopi pri nastavljenih 45°C. Zahtevaj zamenjavo elektronike, to ni nek strošek in tudi poseg je čisto enostaven, največ par ur dela. Potem bo situacija veliko bolj jasna. Sicer pa se mi zdi obnašanje dobavitelja naravnost idiotsko, da te pusti 7 mesecev v takšnem položaju... - LaMathias - 16.11.2008 Pozdravljen! Sedaj sem dobil še kodo errora hot gas, ki se mi je ravno kar pojavil. Je pa 107; Error Hot gas on Kompressor! Zanimivo mi je tudi to, da več krat flow temp. set point 1 na 0,00 stopinj celzija. :? Tako je bilo ob tem erroru! Najlepša ti hvala za pomoč! Vsaj vem za kaj približno bi lahko bilo, ker vsakič mi nakladajo, da ni nič narobe. hock: Problem pa se spet tukaj nadaljuje; ne želijo priti pregledati naprave. :? Vsakič pa imam kontakt s samo enim serviserjem namreč, ko kličem drugega serviserja se mi ta ne javi, 5min kasneje pa me ta prvi kliče! To je ta, ko je delal zagon in servise ampak ni pustil niti enega potrdila ali kakršnega koli papirja, da je kdaj koli bil pri nas. :? Hvala za pomoč :!: - LaMathias - 16.11.2008 Pozdravljeni! Evo nova napaka! hock: Na tč se je pojavil ključ in pod info; Maintaince 12DHW charg tempHP low! V navodilih za uporabo piše napaka/posebne nastavitve! Kaj naj rečem hock:Seveda vse dokumentiram s fotoaparatom! :roll: - sassapo - 18.11.2008 Kot serviser in monter z dolgoletnimi izkušnjami z vsemi mogočimi izdelki na slovenskem trgu moram priznati, da se deloma strinjam s termalom, ki trdi, da imajo tč zrak voda nekoliko slabši izkoristek. Seveda so pa tudi primeri ko ima tč zrak voda boljši izkoristek kot voda voda ali zemlja voda. Naletel sem na primer ko je bil zemeljski kolektor toliko poddemenzioniran, da je deloval na - 12°c ??? V sistemu voda voda 1100w črpalka??? Se pa opazi, da je med slo proizvajalci samo še tekma kdo bo več prodal, kar se mi zdi velika škoda, saj je strokovnost padla do te mere, da počnejo velike neumnosti, samo da bi prodali, seveda na škodo kupca. Moramo se zavedat, da je investicija v voda voda ali zemlja voda precej višja od zrak voda, katerim se pa na račun vse večje konkurence COP stalno izboljšuje. Če zadevo zaključimo z letnim ogrevalnim stroškom dobro izolirane enodružinske hiše cca 150m2 ogrevane s talnim gretjem, vidimo da smo letno izgubili caa 100€ ker smo se odločili za zrak voda!!! - sassapo - 18.11.2008 LaMathias Napisal:Pozdravljeni!Pozdravljen! Mislim, da tvoja napake ne izhaja iz elektronike ampak je nekaj hudo narobe z termoexpanzijskim elementom! - LaMathias - 19.11.2008 Pozdravljeni! Hvala za pomoč! Res mi vse ideje prav pridejo, da sploh vem, kaj lahko komentiram in argumentiram temu, kar govorijo na servisu. Ko ste me vprašali če mislim, da so errori povezani z temperaturo. Od včeraj nisem več prepričan namreč včeraj mi je 3 krat podnevi in danes do sedaj 2 krat napisal Error; Hi-Press on hp. :roll: No zdaj upam, da se bo zadeva začela počasi premikat k rešitvi problema. Namreč poslal sem jim dopis ( po moji dolžnosti jim moram poslati 3). Upajmo, da bodo res prišli namreč 3 krat so me že klicali, da pridejo pa jih še po 14 dneh vedno ni bilo hock:
- LaMathias - 14.12.2008 Pozdravljeni! Dolgo se nisem nič oglasil. Upal sem, da ne bo potreba ampak spet je... Serviser je prišel prav tako izvajalec in celotna delegacija prodajalca. Zadevo BI naj uredili. In po moji oceni je delala približno 10dni. Sedaj možno je, da je to posledica nižjih temperatur ampak še vedno se mi veliko krat ( vsaj 5 krat) na dan vklopi Error; Hi-press. hock: Izjava serviserja je, da je pritisk vode, iz omrežja, na toplotno prevelik :lol: Smejim se pa tej izjavi samo zato, ker imam reducirni ventil :lol: Torej tako kot sem rekel, resno ODSVETUJEM to firmo! :x Re: Izvajalci TČ+solar... - LaMathias - 27.2.2009 Pozdravljeni! Spet se po dolgem času javljam, kljub temu, da nekaterim ne diši, da pišem kar pišem! :roll: Zadeva je prišla tako daleč, da so mi obljubili novo napravo. Seveda sem na to pristal, kar izgleda ni bilo najbolj pametno, namreč ob ogledu ( feb.09) nove naprave sem ugotovil to kar lahko vidite na sliki ( poglejte leto izdelave); :lol: [url=httpunichr("58")//img100unichr("46")imageshackunichr("46")us/myunichr("46")php?image=tcogledunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//img100unichr("46")imageshackunichr("46")us/img100/6110/tcogledunichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url] Okey sem si rekel. Odpremo napravo, kjer vidim na ekspanzijski posodi spet; [url=httpunichr("58")//img100unichr("46")imageshackunichr("46")us/myunichr("46")php?image=ogledtc2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//img100unichr("46")imageshackunichr("46")us/img100/9654/ogledtc2unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url] Bi še bilo vse okey, dokler te ne začenjajo prepričevati, da gre za tiskarsko napako. Če so tako šlampasti pri servisih, kot so pri prodaji, potem ni čudno, da smo tukaj kjer smo! P.S. Admin če je vsebina sporna, vas prosim za vaš naslov in vam posredujem vse dokaze, ki dokazujejo to, kar govorim! Re: - sassapo - 28.2.2009 LaMathias Napisal:Pozdravljeni! Izjava serviserja je, da je pritisk vode, iz omrežja, na toplotno prevelik Smejim se pa tej izjavi samo zato, ker imam reducirni ventil :!: :?: Še nisem videl TČ z merilcem pritiska na vodni strani :? Vsak menjalnik toplote drži najmanj 30bar. V ogrevalnem sistemu pa itak vemo kolikšen je pritisk... lovska..... Re: Izvajalci TČ+solar... - g.o.dizzle - 28.2.2009 HiPress ima veze z hladilniškim krogom in nima nobene veze s kakršnim koli vodnim delom... niti sanitarno niti ogrevalno vodo
Re: Re: - telmos - 28.2.2009 sassapo Napisal:LaMathias Napisal:Pozdravljeni! Če ti pa taki šalabajzerji odpravljajo napake, potem pa res ne vem, kaj še počneš s to stvarjo. :wink: Re: Re: - sassapo - 1.3.2009 telmos Napisal:sassapo Napisal:LaMathias Napisal:Pozdravljeni! Pol pa ti razloži zadevo, ker smo zate očitno vsi bedaki
Re: Izvajalci TČ+solar... - LaMathias - 1.3.2009 Telmos; če spremljate temo ali pa jo vsaj preletite na hitro boste videli, da imam s črpalko konstantne težave, ki jih firma očitno ni želela rešiti ( ali vsaj edini pooblaščeni serviser, ki ga ta firma ima). Po 10 mesecih zafrkavanja s firmo so mi prejšnji mesec ponudili NOVO črpalko, ki je izdelana leta 2007. Žalostno... In še tole, črpalka še danes ne deluje tako kot bi morala in še vedno se vrtimo okoli ena in iste težave ( Hipress, Lowpress, Maintaince DHW chargtemp.low itd. itd.). |