Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 11.3.2019

Tehnologic Napisal:Jaz mam trenutno na 43% dv 32 stopinje pv 25. Men do tak velkih temp. Dv sploh ne pride....vsaj upam da nebo.

Ce dam stikala vsa na of in obtocna laufa, ima kaj zmrznit? Bi sama defrostala ce bi rabla?

Defrost je vedno domena same TČ, ne eksternega krmilja, potrebno pa ji je zagotoviti pretok. Tako da ja, če ji daš atalen in zadosten pretok, je to to. Zmrznit gotovo ne more, ker med mirovanjem TČ tovori toploto iz notranjosti.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.3.2019

Zakaj bi defrostala na off? Jej, jej.
A bojlerja ne boš grel?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 12.3.2019

Popson vceraj je blo 18,19 stopinj, nimam se fasade, ogrevam samo zato ker se kar pacamo vinil in da se mi stvari susijo ter je lazje delat.

Pa se lufta se vinil lepilo smrdi ko pes

Bojlerja nebom grel fery.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.3.2019

Ok, potem ne boš imel 55 dvižnega.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.3.2019

Ker nosim s sabo preveč zaloge, se zdaj ob večerih malo šetam.
In čeprav prehodim celo našo vas, pač nije baš neko velemesto, grem zgolj mimo treh zrakomlatov. Pri nas smo še zadaj, zato to ni tako pogosta stvar. Sicer naj bi bilo ene par naših še nekje po vasi, ampak so, bodisi še v garaži, ali pa dobro skrite. Folka je sram sirotinje, pa so jih postavili v mračni del vrta.

V glavnem, včeraj je bilo malo pod nulo, ko sem se šetal, torej so malo bolj migale.

Prvo že poznate, baje je pralni stroj od Thermie. Ta je izven vsakega konteksta. Na cca. 30 metrov jo zaznaš. Renči kot stekel pes. Včeraj je bil zvok seveda dosti hujši kot zadnjič. Že znani elektro zvok, kot transformator. Poleg tega še en zvok, kot bi bili vsi tisti plehi v resonanci in bi vse skupaj vibriralo. Brez pretiravanja, totalni obup. Je pa relativno nova zadeva.

Druga je Mitshubishi, dvopropelerska. Navadno relativno tiha, včeraj je pihalo okrog nje kot na kmetih. Res precej glasna. Je pa nova stvar.

Tretja pa je nadomestna, zamrežena Estia (ker je prva dobila noge oz. kolesa). Ta laufa noč in dan, tudi ko je zunaj 18 stopinj. Ponavadi je tiha, včeraj je tudi ta imela svoje muhe in je precej glasno sopihala. Poleg tega je že kakih 5 let stara in se pojavlja zvok, kot bi ventilator ob nekaj tolkel. Ne preglasan zvok. Seveda ne nažiga ventilator, ampak je neki vijak losan nekje. Ni pa kritično.

Nazadnje pridem še do cenene IVT-jevke. Brez zajebancije je najtišja izmed naštetih. Da je tudi najcenejša, je zgolj kolateralna škoda. Je pa res, da je tudi relativno nova.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 12.3.2019

Vse glasne, samo IVT tiha.. si preprican da ni bila v fazi mirovanja Wink


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 12.3.2019

Ti lahko vsaj primerjaš svojo s sosedovimi. Jst sem na v naši vasi edini z zrakomlatom, pa še ta se nič ne sliši, tko da je kr dolgcajt če gledaš iz te smeri :mrgreen:.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 12.3.2019

@pentax tud v nasi vasi, cca 15 dokaj novih his, od tega samo 3 s TC. Vse ostale vecinoma pec na pelete ali drva. Pa ena na elobloku. So pa sosedu zmonirali par dni nazaj novega daikina, masina je res tiha napram prejsnjemu, ki mu je crknil.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.3.2019

Pač opaziš stvari, ki jih prej nikoli nisi. Tako je z vsem, kar uštuliš v svoje življenje.
Je pa res najtišja, ušesa mi vseeno še služijo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 12.3.2019

Velika možnost je, da tvoja rabi najmanj delati v teh pogojih.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.3.2019

Moja dela vedno enako, v vseh pogojih. 53%. Več kot zadošča.

Itak pa sem včeraj kuril. Danes je električni mrk zunaj.
Pa še kolektorji bodo napalili.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.3.2019

Današnje delovanje.

[attachment=o29609]

Se lepo vidita oba defrosta. Sicer pa iz delovanja trenutno razberem dvoje. Defrost, če upoštevaš še dogajanje pred in zlasti po samem protokolu odtajanja, pobere precej. In so tukaj zemlja-voda in voda-voda sistemi v precejšnji prednosti. Tisti defrost malo po 7. uri... TČ rabi cca pol ure, da pride dvižni vod na raven izpred defrosta. Res, da zaradi omejitve moči na 50%, ampak bistvo je, da gre za vse, kar je vezano na sreženje in odtajanje, precej energije.

Druga stvar, ki je - nočna redukcija. Pri nas trenutno izključno posledica prevelike hrupnosti (ne TČ, pač pa najbrž obtočne črpalke, pa še česa), kar bomo adresirali prihodnji teden. COP je v fazi, ko mora TČ nadoknadit čez noč zamujeno, precej bolj kilav, kot takrat, ko zgolj vzdržuje stanje. Pa je jaz trenutno ne teram na maksimumu, daleč od tega. Omejena je na 50%. COP v jutranji fazi recimo nekje med 2,5 in dobrih 3, v fazi vzdrževanja temperature bolj okoli 4, pa vse do 5. Pri trenutnih zunanjih temperaturah, seveda.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 12.3.2019

Iz diagrama je videti, da vključiš TČ ob 6 uri zjutraj. Ob sončnem vzhodu pa so običajno najnižje dnevne temperature. Torej, ob najnižjih temperaturah teraš TČ na najvišjo temperaturo, da ti čim prej nadoknadi primanjkljaj zaradi redukcije, pa bi želel imeti dober COP? Prestavi start TČ na tam 10. uro pa bodo tudi rezultati glede COP drugačni.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.3.2019

Eno drugo vprašanje je bolj na mestu.
Če je izračunana temp. 40 stopinj, zakaj je dvižni 30!?
To meni izgleda kot moje pretikanje. Ki ga seveda ni. Tako kot pri njemu.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 12.3.2019

Verjetno zaradi omejene modulacije na 50% in nizkega pretoka.