Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 7.3.2019

bozgom Napisal:Sem gledal sheme vezav za mojo TČ pa je tudi tam OČ na PV.
Če gledamo ogrevani krog, tam so črpalke montirane na DV tako, da potiskajo vodo skozi radiatorje ali skozi talno. Če pogledamo TČ je identično situacijo= potiskamo vodo možno doseči le, če je OČ na PV. Mogoče ima to kaj veze s tlakom, saj je tako voda katera priteče v radiatorje, kot voda katera priteče v TČ na višjem tlaku.

A to je vsak dan tako, al samo na lihe dneve?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 7.3.2019

Hitim koliko spremljam temp. Dv in pv je dt vedno okoli 7 stopinj razen ko sem tebe poslusal in znizal pretok na min. Je bil dt nevem govorim na pamet ker si nisem zabelezil podatkov mislim da cez 12, 13 stopinj. In takrat si zagovarjal cimvecji dt.

Citat:!!! Čim nižja temperatura povratne vode!!!!!!!!
ZDAJ MORA BITI JASNO!!!!
Še delta Dt med Dv in PV v ogrevalnem sistemu
Vsak po svoje !! lahko je 1;2;3;4,..10;..15..20..c. NOBENE VEZE JASNO!!!!
Važno je samo , da se v toplotno vrne tako HLADNA voda ,da OHLADI kondezator!!!
PIKA!!!!!!
Če ni potem k onim , ki jim Bog pomaga

To si se ti drl. Zdaj pa nevem al nimas kaj delat drugega kot da se cele dneve negiras po forumu, ker pomagas sigurno nobenemu. No meni si da sem imel izlet na relaciji stajerska-logatec-stajerska. Pozabo sem se zahvalit.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.3.2019

Ce koga zanima merilec pretoka kateremu lahko nastavis prozenje alarma/releja ob tocno dolocenem pretoku <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ultisensor.com/US308MA.pdf&ved=2ahUKEwjM9ueb5PDgAhUBt4sKHbRrBX8QFjANegQIAxAB&usg=AOvVaw0BXUDTuzykUnFOhERtcWrg">https://www.google.si/url?sa=t&source=w ... FOhERtcWrg</a><!-- m -->


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 7.3.2019

bk9105 Napisal:
bozgom Napisal:Sem gledal sheme vezav za mojo TČ pa je tudi tam OČ na PV.
Če gledamo ogrevani krog, tam so črpalke montirane na DV tako, da potiskajo vodo skozi radiatorje ali skozi talno. Če pogledamo TČ je identično situacijo= potiskamo vodo možno doseči le, če je OČ na PV. Mogoče ima to kaj veze s tlakom, saj je tako voda katera priteče v radiatorje, kot voda katera priteče v TČ na višjem tlaku.

A to je vsak dan tako, al samo na lihe dneve?
Zd .
Toplotno črpalko -kondezator mora črpalka polniti s spodnje strani proti vrhu izmenjevalca.
To zato, da iz izmenjevalca lahko izrine ves zrak. Ta že po naravni poti želi ven na vrhu. V nasprotnem prmeru bi lahko nastal zračni žep in nefunkcionalen del,.
Zato črpalka vedno rine vodo v izmenjevalec spodaj!!!
LP


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 7.3.2019

To pa res nima veze s pozicijo obtočne...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 7.3.2019

Tehnologic Napisal:Hitim koliko spremljam temp. Dv in pv je dt vedno okoli 7 stopinj razen ko sem tebe poslusal in znizal pretok na min. Je bil dt nevem govorim na pamet ker si nisem zabelezil podatkov mislim da cez 12, 13 stopinj. In takrat si zagovarjal cimvecji dt.

Citat:!!! Čim nižja temperatura povratne vode!!!!!!!!
ZDAJ MORA BITI JASNO!!!!
Še delta Dt med Dv in PV v ogrevalnem sistemu
Vsak po svoje !! lahko je 1;2;3;4,..10;..15..20..c. NOBENE VEZE JASNO!!!!
Važno je samo , da se v toplotno vrne tako HLADNA voda ,da OHLADI kondezator!!!
PIKA!!!!!!
Če ni potem k onim , ki jim Bog pomaga

To si se ti drl. Zdaj pa nevem al nimas kaj delat drugega kot da se cele dneve negiras po forumu, ker pomagas sigurno nobenemu. No meni si da sem imel izlet na relaciji stajerska-logatec-stajerska. Pozabo sem se zahvalit.
Zd.
Nisem se drl, pa tudi obideš lahko.
Me je kar nekaj uporabnikov prosilo za nasvet , tudi na zs.. Poskušam pomagati če le znam.
Pa nikogar ne zavajam. Tudi utemeljim stvari , če se da . Zakaj ne bi upoštevali par navodil, ne mojih-proizzvajalčevih, in si zaščitijo dober nakup. Z šlamparijo se ti dobra investicija spremeni v zelo drago.
Ti si res improviziral. Koliko si zapiral ne morem vedeti. Spomnem pa se o zmanjšanem pretoku na 1=1500l, če je toliko, nisi nič zajebal. tudi če si mene poslušal. Se pa na toplotni da pogledati zakaj se je ustavila. Uklopiš glavno napajanje in z sw 2 - narediš izpis.
Bo sama napisala kaka je delovala in če se je pregrela ...
Sicer le zakaj??.
Lepo se imej !!!
Lp


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 7.3.2019

V glavnem zgoraj sem te citiral ko trdis da je dt lahko 20 stopinj, sedaj trdis drugace stran nazaj. Itak pa pises tako brez repa in glave da redkokdo zna kaj pametnega razbrati. Poleg tega ti je uporaba locil in vseh ostalih stvari pri pisanju zelo tuja.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 7.3.2019

bozgom Napisal:
sassapo Napisal:[

Bozgom... Že enkrat! Pa še enkrat! Ne primerjaj svoje naprave s tole tukaj! Primerjaj primerljivo! Tvoja OČ ne gre na 1% ampak minimalno 30%, kar sem ti že tudi napisal.
Prevelik pretok ogroža izmenjevalec!? Pa kaj boste še izumili na tem forumu??

O tem sva že debatirala vsaj 2x- meni na displeju kažejo vrednosti, kot sem jih navedel. Ker črpalka obratuje je pa lahko prikaz 0% tudi 30% maksimalnega pretoka. Je pa bila poanta v tem, da se pretok skozi TČ spreminja in ni vseskozi na maksimumu.

Da pa visok pretok bolj škodi,kot pa nizek pa je navedel @hitim (dve strani nazaj) in ne jaz. Sem to tudi jasno navedel.

Drugače pa- verjetno je vseeno kakšno TČ zrak/voda ima kdo pa kljub temu neke fizikalne zakonitosti veljajo za vse. Verjetno je ena od teh zakonitosti tudi pretok skozi TČ.

Nops! Arhihektura hladilnega kroga je pri tvoji precej drugačna, (mnogo bolj softicirana) z dodatnim izmenjevalnikom in zvezno nadzorovanim vbrizgom... Primerjava, vsaj neposredna ne pije vode.
Pri napravah ki izkoriščajo polno polzečo kondenzacijo je čisto normalen dT tudi preko 50°C! Kako boš to primerjal???
Kar se pa pretoka tiče, ne komentiram več!
Pri tvoji napravi dejanska moč OČ ne pade pod 30%, tako 1% na krmilju pomeni 30% moči OČ.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 7.3.2019

Citat:Zd.
Tisti , ki ste alergični na Hitim in vsevedi OBVOZ!
Če ne boste upoštevali navodil za omejitev Max in Min pretoka , Vam bo verjetno lažje crknil kondezator. Je rekel Saapo , da radi spustijo dušo.
Sicer ne ve , da zaradi prevelikega pretoka tudi. Ko jih še par menja bo spoznal , da je potrebno omejiti tudi Max pretok!!! Bo imel manj dela, ali pa si ga želi????
Bomo danes pogledali eno evropsko pumpo, kakšne ima pretoke in temperature .
Nibe ams 10 (podobne moči)
To kupite in naštelajte pretoke kod je navedeno, da ne bo crknil kondezator predčasno .Ali pa poslušate specialca in zakoličite kratek rok uporabe. Sašo rad dela!!!
St 22-
min pretok 0,19l/ sek =684l/h
Max pretok 0,38 l/ sek=1368l/h
Sašo zakaj že max pretok??? Pa priznana evrop. firma
Še več imate tudi podatek, da je zadnji minimalni pretok
pri ogrevanju 0,12l/s =432l/h
pri hlajenju 0,16L/h = 576l/h
Še DT :
Če rečemo , da je ta Eu pumpa je smiselno upoštevati tudi ta navodila
Na strani 32- za serviserja -zagon
Priporočen Dt med Dv /Pv = 7K
Ostalo si poglejte še sami !
Navodilo Mitsu..... Že večkrat prišvasano!!!
Poglej zadnjo stran in se ti posveti, zakaj omejitev hitrost vode skozi toplotno pumpo, če ne prosi B...



Če mene vprašaš, tebi manjka par koleščkov :?
Ja bravo! Pumpa naj bi bila vedno na PV, to imaš prav!
Prevelik pretok skozi izmenjevalec? No, ti veleum, daj mi povej kako doseči prevelik pretok v neki povprečni hiši kjer je položeno 1km cevi za talno ogrevanje na npr. 12vejah talnega??? Z nobeno serijsko pumpo, tudi za jurja, ali dva ne gre! Gre pa z gasilsko pumpo na motorni pogon!
Mislim, da takšnega norca, ki bi priklopil ogrevalni sistem na motorno gasilsko pumpo moči 30kw na tem svetu ne boš našel.
Citat:



Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 7.3.2019

FAE Napisal:Ce koga zanima merilec pretoka kateremu lahko nastavis prozenje alarma/releja ob tocno dolocenem pretoku <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ultisensor.com/US308MA.pdf&ved=2ahUKEwjM9ueb5PDgAhUBt4sKHbRrBX8QFjANegQIAxAB&usg=AOvVaw0BXUDTuzykUnFOhERtcWrg">https://www.google.si/url?sa=t&source=w ... FOhERtcWrg</a><!-- m -->

Malo sem gledal ta navodila pa mi ni ravno jasno, kje vidiš, na katere vrednosti si nastavil? Saj nekega displeja ni.

"ALO1 = 0, AL1 = 10, HYSI = 3 means that the alarm will go off when the flowrate is greater than 10 l/min, and when
the flowrate is 7 l/min (10-3), the alarm stops"


To naj bi bil ta, colski: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/3-6-26-4V-DC-USC-HS10TA-brass-hall-effect-water-flow-sensor-male-BSP-G1/32845681596.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.438a3c00Humm44">https://www.aliexpress.com/item/3-6-26- ... 3c00Humm44</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ultisensor.com/post/USC-HS10TA-BSP-1-Hall-Water-Flow-Sensor-Brass-Turbine-Flowmeter.html">http://www.ultisensor.com/post/USC-HS10 ... meter.html</a><!-- m -->


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.3.2019

Seveda ima display <!-- m --><a class="postlink" href="https://s.click.aliexpress.com/e/t5ULbqv">https://s.click.aliexpress.com/e/t5ULbqv</a><!-- m -->


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 8.3.2019

:lol: [quote="sassapo"
Zd.
Komu manjkajo koleščki naj sodijo tisti , ki berejo forum.
Jaz se tako ne grem.
Je pa čudno da:
"Z nobeno serijsko pumpo, tudi za jurja, ali dva ne gre ...."
Diskutiramo, da imajo novejše topotne črpalke regulirano vodno črpalko , in skozi izmenjevalec toplote pošiljajo vodo z 600-1500i/h pri 9kw , pa ni zraven nobene gasilske in tako dalje .
Nič ni narobe če nekaj ne vemo in se poučimo.
Je pa narobe , če nekaj trdimo, brez podkrepljenih dejstev.
Še huje je, če svetujemo proti pravilom in uporabniki z upoštevanjem sebi lahko naredijo škodo .
S Tvojimi nasveti se ubadam , da drugi uporabniki izluščijo pravo navodilo, kako je prav.
Sami pa se odločijo kaj in kako bodo uporabili.
Samo zato se ti zoperstavljam.Se bom popravil, morda mi zato zraste kak kolešček:
"Sasapo ima vse prav! Vsi zavrzite vsa navodila in upoštevajte samo Sasaapova!""

Lp. Hitim


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - remi - 8.3.2019

Pozicija obtočne črpalke v ogrevalnem krogu:

Na potisni strani obtočne črpalke je tlak povečan (+), na sesalni zmanjšan (-).
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")haustecunichr("46")de/sites/default/files/styles/content__default__phone/public/1021-03unichr("46")jpg?itok=IU_h1KO-[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haustec.de/sites/default/files/styles/content__default__phone/public/1021-03.jpg?itok=IU_h1KO-">https://www.haustec.de/sites/default/fi ... k=IU_h1KO-</a><!-- m -->

Če je obtočna črpalka na dvižnem vodu, je v večjem delu sistema od obtočne črpalke do raztezne posode tlak povečan, zato je pri delujoči obtočni manjša možnost za vdor zraka v sistem. Samo na krajšem odseku med raztezno posodo in sesalno stranjo obtočne je tlak zmanjšan.

Če je obtočna v povratnem vodu, mora biti za raztezno posodo, torej raztezna na sesalni strani obtočne črpalke. Tudi v tem primeru bo tlak v večjem delu sistema povečan.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bosy-onlineunichr("46")de/Pumpen/Schema-Nullpunkt-Pumpe_im_Vorlaufunichr("46")jpg[/img][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bosy-onlineunichr("46")de/Pumpen/Schema-Nullpunkt-Pumpe_im_Ruecklauf-1unichr("46")jpg[/img][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bosy-onlineunichr("46")de/Pumpen/Schema-Nullpunkt-Pumpe_im_Ruecklauf-2unichr("46")jpg[/img]

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosy-online.de/Pumpe-MAG-Nullpunkt.htm">http://www.bosy-online.de/Pumpe-MAG-Nullpunkt.htm</a><!-- m -->

V raziskavi na Münchenski univerzi so iskali optimalno razliko med dvižnim in povratnim vodom v ogrevalnem krogu.

Za R407C je optimum 7.5K (Diagram Abb. 7). Priporočilo 7.5-9K.
Za R410A je optimum 5.2 K (Diagram Abb. 10). Priporočilo 5.2-12K.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk05/fk05_lokal_1/fk05vs/forschung_und_entwicklung/publikationenprofschenk/OTTI_2015_Hohe_Arbeitszahl_durch_optimierte_Planung_und_Inbetriebnahme_der_Hilfsantriebe.pdf">https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/m ... triebe.pdf</a><!-- m -->


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 8.3.2019

bk9105 Napisal:
bozgom Napisal:Sem gledal sheme vezav za mojo TČ pa je tudi tam OČ na PV.
Če gledamo ogrevani krog, tam so črpalke montirane na DV tako, da potiskajo vodo skozi radiatorje ali skozi talno. Če pogledamo TČ je identično situacijo= potiskamo vodo možno doseči le, če je OČ na PV. Mogoče ima to kaj veze s tlakom, saj je tako voda katera priteče v radiatorje, kot voda katera priteče v TČ na višjem tlaku.

A to je vsak dan tako, al samo na lihe dneve?
Nevednost sama po sebi ni sramotna. Sramotno je prepričanje v vsevednost ob tem pa kazati svojo nevednost.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 8.3.2019

remi Napisal:Pozicija obtočne črpalke v ogrevalnem krogu:

Na potisni strani obtočne črpalke je tlak povečan (+), na sesalni zmanjšan (-).
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")haustecunichr("46")de/sites/default/files/styles/content__default__phone/public/1021-03unichr("46")jpg?itok=IU_h1KO-[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haustec.de/sites/default/files/styles/content__default__phone/public/1021-03.jpg?itok=IU_h1KO-">https://www.haustec.de/sites/default/fi ... k=IU_h1KO-</a><!-- m -->

Če je obtočna črpalka na dvižnem vodu, je v večjem delu sistema od obtočne črpalke do raztezne posode tlak povečan, zato je pri delujoči obtočni manjša možnost za vdor zraka v sistem. Samo na krajšem odseku med raztezno posodo in sesalno stranjo obtočne je tlak zmanjšan.

Če je obtočna v povratnem vodu, mora biti za raztezno posodo, torej raztezna na sesalni strani obtočne črpalke. Tudi v tem primeru bo tlak v večjem delu sistema povečan.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bosy-onlineunichr("46")de/Pumpen/Schema-Nullpunkt-Pumpe_im_Vorlaufunichr("46")jpg[/img][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bosy-onlineunichr("46")de/Pumpen/Schema-Nullpunkt-Pumpe_im_Ruecklauf-1unichr("46")jpg[/img][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bosy-onlineunichr("46")de/Pumpen/Schema-Nullpunkt-Pumpe_im_Ruecklauf-2unichr("46")jpg[/img]

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosy-online.de/Pumpe-MAG-Nullpunkt.htm">http://www.bosy-online.de/Pumpe-MAG-Nullpunkt.htm</a><!-- m -->

V raziskavi na Münchenski univerzi so iskali optimalno razliko med dvižnim in povratnim vodom v ogrevalnem krogu.

Za R407C je optimum 7.5K (Diagram Abb. 7). Priporočilo 7.5-9K.
Za R410A je optimum 5.2 K (Diagram Abb. 10). Priporočilo 5.2-12K.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk05/fk05_lokal_1/fk05vs/forschung_und_entwicklung/publikationenprofschenk/OTTI_2015_Hohe_Arbeitszahl_durch_optimierte_Planung_und_Inbetriebnahme_der_Hilfsantriebe.pdf">https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/m ... triebe.pdf</a><!-- m -->


Ok. Znanstveni kavc pristop...
Kako lahko potegne zrak, ce pa je pod pristiskom...
Eno je relativni tlak. Kar je narisano.
Potem pa je obsolutni...
Ce nekje nastane podtlak glede na zunanji tlak je nakaj narobe s preseki.