Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - bnemec80 - 3.10.2013 Pozdravljeni, še jaz imam eno vprašanje, kako imate nastavljano delovanje obtočnih črpalk nps s3.4? Jaz imam nastavljano na standard, torej črpalka deluje cel čas vključenega urnika. Bi bilo bolje, da bi dal na izklop, ker se mi zdi, da ni potrebe, da bi črpalke delovale cel čas. Enako vprašanje imam za talno ogrevanje. Talno ogrevanje imam izvedeno z motornim mešalnim ventilom, min T 28 max T 30, črpalka pa dela 24ur. Je potrebno, da dela 24 ur? Hvala za vaše izkušnje in odgovore. Hvala Lep pozdrav B Re: Nastavitev Seltron WDC20? - balluf - 4.10.2013 Pozdravljeni, Imam tezavo ,ne znam nastaviti,da mi Bi mesalni ventil dviznega voda radijatorjev z motorjemAVC 05 ,pri doloceni max temperaturi motor zapru ali propru mesalni ventil. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hafo123 - 4.10.2013 Max temperatura vode ali sobna temperatura? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 4.10.2013 Max temperaturi česa? Če govoriš o temperaturi dvižnega voda je to za: 1. ogrevalni krog S2.6 2. ogrevalni krog S3.6 Re: Nastavitev Seltron WDC20? - balluf - 4.10.2013 Max. Temperatura vode. S2.6 sem dal na 60°c ,temperatura dviznega voda je 72°c . Pumpa dela, motor do konca v desno. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hafo123 - 4.10.2013 Mogoče imaš napačno priklopljen motorček mešalnega ventila. Pri njem je važno kako sta žici priklopljeni . Poskusi zamenjati žice med sabo. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 4.10.2013 Pa imaš prav zvezan motor? Kateri rele je vklopljen R4 ali R3? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - balluf - 4.10.2013 Vklopljen je R4 zmeraj. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 4.10.2013 Potem imaš narobe zvezan motor R4 je namreč zapiranje Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 4.10.2013 Je to sploh kdaj delovalo? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - balluf - 4.10.2013 Sem probal tudi zamenjati 26 in 27 se je postavil na drugo stran in tam cakal . Bom postavil drugace vprasanje: kako moram pravilno priklopiti motor na ventil in kateri kabel Na 26 in 27 ? Hvala za pomoc in potrplenje. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - balluf - 4.10.2013 Sem se enkrat zamenjal 26 in 27 med sabo ,motor se obrnre na drug komcni Polizaj R4 je pa se zmeraj skozi vklopljen. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 5.10.2013 OK, sedaj je vsaj smer pravilna Dokler je R4 vklopljen ti bo sedaj držalo ventil zaprt. Za nadaljnje raziskovanje bi pa bilo potrebno vedeti kaj več o nastavitvah, hidravlični shemi, vezavi ..... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - balluf - 5.10.2013 Homer Hvala za pomoč, mi je uspelo . Sem imel parametra s2.5 in s2.6 obrnjena (moja napaka). :oops: Re: Nastavitev Seltron WDC20? - balluf - 5.10.2013 Imam še eno vprašanje: iz zalogovnika sem porabil toploto (sedaj je na 43c) pumpa dvižnega voda še kar dela. Kako- kateri parameter nastaviti,da se mi ugasne pri določeni temperaturi ? :oops: :oops: |