Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 27.2.2019

Eni pa res znate najti šivanko v kupu sena

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?k/iT/3KAbMxGF/zajeta-slika7unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/k/iT/3KAbMxGF/zajeta-slika7unichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 27.2.2019

@JaBK ja baje je imel lani serviserje, ker mu ni folgala ogrevat oz ni segrela vode na zeljeno T. Baje se je tud sama od sebe resetirala na tovarniske nastavitve, grelci so se mu vklapljali ze pri 0 stopinj. Komplet stroma za lanski januar je placal 300€. So jo pa pol porihtali, montirali tud odstevalni stevec, da je lahko spremljal porabo. Letosnjo sezono pa kot receno, ubitacno glasna, sploh ob defrostih. Bom ga danes kaj vec vprasal.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 27.2.2019

Neverjetno, a resnično.
Kaj rata iz ene cevi? Bo 50 strani dovolj?
Sicer pa, kolikor razumem ima Samo majstra pri bajti. Ali je "majstr"?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - telmos - 27.2.2019

Očitno je bila kar nekaj časa brez hladiva, kar seveda povzroči veliko pregrevanje kompresorja in posledično možnost okvare. Če sistem pušča lahko v njega pride vlaga iz zraka. Ker je olje hidroskopično, jo veže nase in postane korozivno. Posledice so pa opisane!


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 27.2.2019

Jeb*š ti korozijo, važno, da je ločen števec porabe in podatki v aplikaciji oz. excelu (odvisno od naprednosti uporabnika), za analiziranje, za lastno evidenco/dušo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 27.2.2019

Bravo @bk, vidis da pametno razmisljas. Stevec porabe je lahko eden izmed prvih indikatorjev, ki pokaze, da s TC nekaj ne stima.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 27.2.2019

Saj zato ravno, tvoj super krmilni center bo zagotovo imel implementiran algoritem, ki bo na podlagi odstopanja dnevne porabe takoj kar samodejno poklical serviserja. Dnevna poraba pa se bo izračunavala zelo sofisticirano, z upoštevanjem vseh parametrov, ki kakorkoli vplivajo na porabo tč, zgodovinskih podatkov...., skratka ni da ni.

In kaj temu tvojemu sosedu letos pomaga, da so mu lani zmontirali števec? Če bi človek uporabljal svoja čutila, to je tista, ki jih imamo že od pamtiveka, uporabljal svojo glavo, bi lani hitro opazil, da nekaj ne štima, še preden je dobil položnico. Če si pa kekec, si pa pač kekec. Zgleda imate tam kar naselje kekcev.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 27.2.2019

@pentax imas prav, drek bolj mesas bolj smrdi Smile

Sem se pa ravno pogovarjal s sosedom, pravi da je sel kompresor. Narocil je novo TC, drug teden mu jo pridejo montirat. Spet se je odlocil za daikina, ker kot pravi je bil skozi celotno obdobje zadovoljen z delovanjem. Na okvaro pa kot pravi @cheba ocitno ni imel vpliva.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 27.2.2019

Hm, ne bi rekel, da je delovala z drastičnim pomanjkanjem hladiva, saj bi globoko zamrznila. Ko ventilatorji pričnejo stružit po ledu, tudi najbolj smotan ne tehnični tip opazi, da nekaj ne štima.
Verjetno je kompresor pričel puščat kompresijo, kar pomeni da je bilo delovanje TČ precej jalovo in glasno.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 27.2.2019

Kot receno so se mu prejsnjo zimo zacele pojavljat tezave, TC se je ugasala oz resetirala sama od sebe. Ogrevala je OK, v hisi je bilo toplo, zato dokler ni dobil poloznice ni reagiral. Komplet racun za januar je bil 300€. Takrat je vedel, da nekaj ne stima. Ocitno so jo porihtali, ker je do konca sezone delala OK, z normalno porabo. To sezono pa je bila neverjetno glasna. Res da ne vedno, najbolj jo je bilo slisat ob defrostih. Zakaj ni takoj poklical servisa ga nisem spraseval. Clovek se vec kot ocitno ne sekira prevec, TC je dobil v sklopu hise na kljuc. Verjetno pa mu tud serviserji okvare niso secirali v detajle, odpovedal je kompresor pa cao.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 27.2.2019

U1 U2 napake nisem imel in tc ni pocakala ampak se je trudla letet dalje.

Danes grejo pocinkani kosi ven 26mm alumplast bom pustil v estrihu in do razdelilcev, glavna cev do razdelilca v mansardo in pritlicje pa pride debelejsa. Pretocno stikalo ki izklopi nako pretok vode pade pod 500l na uro imajo v Mavi Maribor ko ste sprasevali ampak bo potrebno dati se rele vmes (stikalo stane 66eur).

Sistem bojo napolnili in odzracli potem pa jutri zazenem.

Zdaj me se samo skrbi zakaj pri vragu ni pocakala.

Z stikali prakticno nemorem naret piz*****?
Je kaj narobe naprimer zdaj ko so taki dnevi da pozabis zvecer vsaltano (teoreticno samo sprasujem) na 66% in pv na 26stopinj plus minus 2 potem pa je podnevi recimo 18stopinj in imas previsoko modulacijo ali je to samo stvar porabe energije in tega da bo pac prej dosegla svoje in "prevec" stala?

Nekak bi rad ostal na varni strani uporabe zato mogoce sprasujem bedarije.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 27.2.2019

Če je modulacije preveč, bo pač manj časa delovala, ker bo hitreje dosegla temperaturo. To je vsa umetnost.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 27.2.2019

Tukaj je za 50e industrijska verzija stikala pretoka:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.sensorshop24.de/stroemung/stroemungswaechter-fuer-fluessige-medien/stroemungswaechter-fuer-fluessige-medien-15df65d/a-97138/">https://www.sensorshop24.de/stroemung/s ... d/a-97138/</a><!-- m -->


Gt, tnx za link


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 27.2.2019

FSW, kateri imajo mehanski stikalni preklop (na povezavi) precej hitro prično puščati, saj kovinska harmonika prej ko slej poči. Svetujem takšne z magnetnim stikalom, kot na sliki.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 27.2.2019

Tocno tega imam.