Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bvs - 24.2.2019

Ene par pocinkanih kosov je na TČ pri meni, pa je že skoraj 9 leto oddelala BP. Upam, da bo tako tudi v prihodnje. Ne bom pa rekel, da jih vgrajujte Smile.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 24.2.2019

@Tehnologic: po vsem, kar si ti v zadnjem času tukaj napisal o ogrevanju svoje hiše, se mi zdi malo neumestno za nastalo situacijo kriviti hitim-a.
Zadnjič, ko si pisal o pretokih po posameznih vejah, kolikor se spomnim, si v vsaki veji imel 1-2 l/min, pri 14 vejah to znese vsaj 840l/h pa vse do 1680l/h in zdaj ti je pri takih pretokih šel izmenjevaleč rakom žvižgat. Temu je zelo težko verjeti, ker pri vsem skupaj manjka ključno dejstvo, preklop obtočne iz 3 na 1.
Ker nastalo škodo ocenjuješ preko cen pametnih telefonov, bi bilo smotrno slednjega pred preklopom obtočne uporabiti za pregled krivulj svoje črpalke, pa ne v reklamnem letaku, ki si ga zadnjič objavil, dostopni so tudi malo bolj detajlni vpogledi. Tam bi videl, da je prva stopnja pri tvoji črpalki (mogoče) ok zgolj pri kakih malih sistemih, kjer je celoten sistem razpostr tako rekoč v isti ravnini, pri tebi pa so 3 etaže.
Zdaj pišeš, kaj vse boš popravil, dokupil, plačal izvajalca,....., pa ti računica še gre skozi? No, meni se zdi, da si zelo blizu kakega LG monoblocka z montažo, minus ekosklad.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 24.2.2019

Ker smo samouki, je možnost napak večja. S tem moramo računati. Samo, še vedno mi ni jasno, kaj je bil vzrok, da mu je razneslo izmenjevalec.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 24.2.2019

Zamrzovanje vode v izmenjevalcu med defrosti zaradi premajhnega pretoka vode.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 24.2.2019

in neuporabe glikola !!!!!


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 24.2.2019

Raje rečimo "ali uporabe glikola" .
Saj je po mojem mnenju dobrodošel in priporočen, nujen pa ni, dokler namenoma ne delaš neumnosti (pa če se tega zavedaš ali ne... Opozoril glede pretoka je bill dovolj, ampak eni niti nočejo razumet vsega... ).


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 24.2.2019

Sploh ni rečeno, da je kriva zmrzal!
Tlak kondenzacije lahko pri minimalnem pretoku naraste krepko preko 40bar! Nekaj poskusov bo izmenjevalnik preživel, če ga pa dneve takole obremenjuješ bo pač imel slej ko prej dovolj.
Glikol se ne priporoča zaradi povečanega hidravličnega upora in slabše toplotne prevodnosti. Pri ničelnem pretoku ti tudi prav nič ne pomaga, saj lahko izmenjevalnik na mestu ekspanzije brez odvzema energije zamrzne zelo globoko v minus. Tudi preko - 60°C
Zanemarljiv % izmenjevalnikov odleti zaradi zunanjih temperatur. Večina gre rakom žvižgat zaradi neprimernih materialov v instalaciji, elektrogalvanike in človeške neumnosti, ki je seveda mogoča samo v primerih ko je naprava priklopljena direktno, brez krmilja.
Sama zunanja enota omenjene TČ nima vgrajenih nobenih delovnih varnostnih elementov. Vsa varovanja, ki so vgrajena so zgolj namenjena preprečitvi eksplozije, požara...
Za vsa obratovalna varovanja je zadolženo krmilje, ki ga pač ni.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - burgy - 24.2.2019

Me zanima koliko Ivt crpalk je na glikolu?
Morda pa se bo zdaj kaksen vec prestrasil ...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 24.2.2019

moja je definitivno na glikolu !


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 24.2.2019

Ravno iz kurilnice na južno. Mmm, kak Milka paše po štromariji...

Citat:Glikol se ne priporoča zaradi povečanega hidravličnega upora in slabše toplotne prevodnosti. Pri ničelnem pretoku ti tudi prav nič ne pomaga, saj lahko izmenjevalnik na mestu ekspanzije brez odvzema energije zamrzne zelo globoko v minus. Tudi preko - 60°C

Ni prvič, da je Sašo napisal zgornje. Kaj ti glikol pomaga pri zgornjem? Glikol je zaščita cevi, ki so znaj bajte, če sistem dolgo stoji. Haska pa ne bo pri tem, kar se zna v izmenjevalniku zgodit, kot kaže nobenega. Zato se tudi meni ne zdi smiselno sistema z glikolom filat. Plus, da se zaradi viskoznosti glikola še bolj upočasni pretok in je potem spet težava, pa obtočnim črpalkam tudi naj ne bi odgovarjal... Torej, raje prevelik kot premajhne pretok.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 24.2.2019

Topla voda. Eno in isto se natepava že na 260 tukajšnjih straneh in še v ostalih par 100 ali par tisoč straneh v drugih temah.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 24.2.2019

pri meni je glikol iz naslednjega razloga , ki ga od sredine novembra , ko se montiral IVTjko , nisem hotel razglasiti , zato ,da ne bi izpadel bedak.
Na začetku sem tudi sam priklapljal direktno na sistem z vodo . Na obtočni sem preiskušal različne pretoke . Potem pa mi je , ko voda za povrat še ni bila dovolj segreta sredi defrosta začela zamrzovati. Ker imam na hiši sončno elektrarno imam glavno zaščito za diferenčni tok tipa B+ ( cena 850 evrov ščiti tudi za visokofrekvenčno napetost. Vgrajuje se v objekte zahtevnimi el. komponentami) Torej v obtočni so koščki ledu zamleli , na kratko je počilo in v hipu mi je tisto diferenčno stikalo vrglo ven.
Od takrat naprej imam zaprt sistem z glikolom in zadeva dela brezhibno.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 24.2.2019

Torej smo spet pri pretoku.
Razen če goniš le en radiator. Bi lahko pa ajmer vode vezal v sistem.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 24.2.2019

icio Napisal:pri meni je glikol iz naslednjega razloga , ki ga od sredine novembra , ko se montiral IVTjko , nisem hotel razglasiti , zato ,da ne bi izpadel bedak.
Na začetku sem tudi sam priklapljal direktno na sistem z vodo . Na obtočni sem preiskušal različne pretoke . Potem pa mi je , ko voda za povrat še ni bila dovolj segreta sredi defrosta začela zamrzovati. Ker imam na hiši sončno elektrarno imam glavno zaščito za diferenčni tok tipa B+ ( cena 850 evrov ščiti tudi za visokofrekvenčno napetost. Vgrajuje se v objekte zahtevnimi el. komponentami) Torej v obtočni so koščki ledu zamleli , na kratko je počilo in v hipu mi je tisto diferenčno stikalo vrglo ven.
Od takrat naprej imam zaprt sistem z glikolom in zadeva dela brezhibno.
Kakšna pa tej je ta zahtevna elektronika vgrajena v sončno elektrarno, da jo moraš varovati z 850€ vredno diferenčno zaščito?

PS-Na mrežo je priključen zgolj inverter ta pa ima mnogo bolj robustno elektroniko kot vsak domači televizor, računalnik, pralni stroj, telefon...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 24.2.2019

sassapo Napisal:Sploh ni rečeno, da je kriva zmrzal!
Tlak kondenzacije lahko pri minimalnem pretoku naraste krepko preko 40bar! Nekaj poskusov bo izmenjevalnik preživel, če ga pa dneve takole obremenjuješ bo pač imel slej ko prej dovolj.
Sama zunanja enota omenjene TČ nima vgrajenih nobenih delovnih varnostnih elementov. Vsa varovanja, ki so vgrajena so zgolj namenjena preprečitvi eksplozije, požara...
Za vsa obratovalna varovanja je zadolženo krmilje, ki ga pač ni.
A je tole napisano z upoštevanjem navodil, ki so priložene TČ?
Kolikor jaz razumem vse skupaj, bi se ob prekomernih tlakih moral sprožiti kateri od error-jev, U1 recimo, obratovanje bi se moralo zaustaviti.
Zdaj, al je Tehnologic tole zamolčal, al varovanje ne deluje, al pa si jaz zadeve narobe razlagam.


FAE Napisal:Hitim in Fery prosim za link do stikala pretoka- bomo pomoje vsi investirali v ta varnostni element...
Kako bi se pa tole stikalo uporabilo, prekinilo delovanje preko kontakta A5, al kaj drugega?