Re: Zubadan - telmos - 12.1.2018

Jaz zubadana nikoli ne bi vzel brez originalne notranje enote. Sploh, ko sem videl kake so razlike med njimi. Poglejte si original verzijo notranje z bojlerjem,pa boste hitro videli, da je primerjava nemogoča. Pa tudi ne vidim razloga zakaj bi se delalo neko drugo enoto razen po dohodkovni strani.


Re: Zubadan - slavec4 - 12.1.2018

Lep pozdrav!Zanima me kvaliteta toplotne črpalke Mitsubishi PUSU-SHW 112YAA-ZUBADAN.Notranja enota ORCA MONO (8-16) +bojler GSVTC1 za sanitarno vodo. Hvala za odgovor in lep pozdrav.


Re: Zubadan - damdam78 - 12.1.2018

Nevem ali nisi prebrav, kar je bilo napisano. Jast ti predlagam in tudi telmos ti je notranjo enoto ecodan. Kvaliteta zubadana? Kakor katerega vprašaš. Jaz ga imam eno leto težav do sedaj nibilo. Sassapo ki jih montira in tudi popravlja pravi, da je dosedaj še vsakemu zubadanu crknil kompresor če ne prej 5,7 letih. . In še rezervni deli so dragi. Drugače pa naj kakšen uporabnik zubadana ki ga ima dalj časa pove kakšne okvare in cene popravil. Jih je pa tudi telmos veliko zmontiral in bi ti tudi znal kaj več o kvaliteti povedati.


Re: Zubadan - sassapo - 13.1.2018

No, vsakemu zagotovo ne! Na talnem gretju, ali tam kjer naprava z lahkoto opravlja svoje poslanstvo bo kompresor preživel celotno življenjsko dobo. Tam, kjer je pa TČ zelo obremenjena, kar navadno velja za starejše hiše brez izolacije, z veliko toplotnimi izgubami in za nameček še z majhnimi radiatorji... Je pa usoda kompresorja zapečatena že pri nakupu.
Jasno pa tudi sam priporočam nakup originalne notranje enote! Samo originalna notranja enota polno komunicira z zunanjo. Vse ostale izpeljanke so bolj tako tako.
Če ni več kot 500€ razlike, vsaj jaz ne bi niti razmišljal o čem drugem kot originalu Idea


Re: Zubadan - Cupra - 13.1.2018

Ce smem...meni je bil ponujen Zubadan 14 kw...po besedah komercialista zato, ker do - 15 C dela z 100% mocjo...ker se po njihovih izkusnjah zelo malo kvarijo...pa notranja enota je njihova lastne proizvodnje, ker originalna ne obstaja, saj se zunanja in notranja enota kupujeta posebej...pol se pa pejt.


Re: Zubadan - sassapo - 13.1.2018

Že veliko napisanega o tej famozni nazivni moči! Če boš poiskal in prebral, verjetno ne boš več tako navdušen nad besedami tvojega prodajalca :wink:


Re: Zubadan - slavec4 - 14.1.2018

WyattEarp Napisal:Sam imam doma sedaj prvo sezono Mitsubishi Zubadan TČ (zunanja enota: PUHZ-SHW112YHA, notranja enota: EHSC-YM9B) in 300 litrski bojler sanitarne vode.
Ogrevam hišo (izolacija cca 20cm ter nova trislojna okna) v kateri imam v bivalnem (srednjem delu) talno gretje, v kleteh in mansardi pa radiatorje. Imam naštimana dva ogrevalna kroga, enega za
talno in enega za radiatorje. Rad bi nastavil kakšno nastavitev, pa ne vem kako. Ali mi lahko kdo pomaga pri parih vprašanjih

1) Najprej, ali je možno povsem izklopiti en krog
(radiatorski), ker imam hišo dobro izolirano in imam vse radiatorje zaprte in jih to zimo (ni bila huda) nisem nič rabil. Ker TČ greje nekaj tudi ta krog
in mi po nepotrebnem rabi energijo.
2) Za oba kroga imam naštimano kompenzacijski krivuljo - senzorjev v hiši nimam, le tisti, ki so na TČ zunaj - to naj bi bilo dovolj so mi rekli monterji.
Kako imate naštimano krivuljo? Ali bi bilo bolje naštimato po temperaturi dovoda? pa naštimam za talno recimo 28 stopinj je to to?
3) Ali se splača naštimati ure delovanja in ogrevanje laufati v času cenejšega toka, ali naj imam naštimano ves čas (tako imam sedaj)?
4) Ali se splača v razdelilni omarici talnega gretja kakšen krog talnega gretja delno zapirati ventile, da bi bilo v kakšni sobi ki je ne rabim pogosto
manj toplo? Tako kot se radiator malo pripre? Ali je to smiselno pri talnem gretju? Se tako kaj privarčuje?
5) Na notranji enoti je manometer za pritisk v sistemu. Ali kdo ve, kje se lahko dopolni sistem z vodo, če pade recimo pod 1mbar pritisk? Je to na notranji
enoti TČ, ali posebej kje na inštalaciji - ceveh?

Hvala za odgovore.
Verjetno si dobil navodila,v slovenščini ,preberi jih in sprogramiraj-to ni nobena znanost.lp


Re: Zubadan - Heisenberg - 20.1.2018

Zanima me če ima kdo izkušnje s kombinacijo Zubadan in Coolwex duo. Rabim nasvet za nastavitev krivulje, čim bolj po kmečko tem bolje...

Pred dnevi sem nastavil na ogrevanje po zunanji temperaturi. Zdaj nam je v hiši ratalo pretoplo. Predvidevam da moram znižati krivuljo ali kaj? Matrajo me pojmi kot so krivulja, korekcija nagiba in vzporedni premik. wtf ?? kaj nam premaknem kam?

[img]httpunichr("58")//i64unichr("46")tinypicunichr("46")com/so0i8hunichr("46")jpg[/img]

V hiši imam namesto željenih 22.5, trenutno 23.2 (s tem da je bilo 23.7, ravnokar sem luftal). Zato mi ni jasno, zakaj TČ še naprej laufa in segreva?

[img]httpunichr("58")//i64unichr("46")tinypicunichr("46")com/iel91junichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//i65unichr("46")tinypicunichr("46")com/rm2q8lunichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//i63unichr("46")tinypicunichr("46")com/2ed7gntunichr("46")jpg[/img]
Na tej fotki se jasno vidi koliko je temp v prostoru, spodaj pa plamenček kar pomeni da TČ naprej segreva.

Ko je sistem laufal glede na prostorsko/zunanjo temperaturo so bili parametri naštimani tako: krivulja 1.7, vzporedni premik 1.5, korekcija nagiba 0

Zdaj sem dal krivuljo na 1, vzporedni premik na 0.6, korekcija nagiba -1. Sicer niti približno ne vem, kaj sem s tem naredil vendar očitno ne pomaga... Na forumu opažam da vas ima večina že v nastavitvah tako, da nastavite temp dvižgnega voda glede na zunanjo temp.. jaz pa samo te šifre za katere niti približno ne vem kaj pomenijo. Help


Re: Zubadan - Fantocci - 20.1.2018

Ima ta regulacija možnost preloma krivulje? Ker ima 3 parametre... Drugi in tretji je jasen, kaj je pa krivulja?

Daj kakšen link na navodila od tvoje notranje enote, da ne iščemo.


Re: Zubadan - Heisenberg - 20.1.2018

Saj to je problem, da nimam navodil, majster mi jih nikoli ni dostavil...

Krivulja mi piše ko sem v Osnovnih nastavitvah. Ko grem v servisne nastavitve pa imam še parametre vzporedni premik in korekcija nagiba

[img]httpunichr("58")//i67unichr("46")tinypicunichr("46")com/of7s5dunichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//i67unichr("46")tinypicunichr("46")com/19t3m1unichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//i67unichr("46")tinypicunichr("46")com/1ffr0xunichr("46")jpg[/img]


Re: Zubadan - sassapo - 21.1.2018

Gre za Carelovo krmilje pico. Če malce pobrskaš bo našel... En link, da boš vedel kaj iskati <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.carel.com/product/pgd1-pgde">http://www.carel.com/product/pgd1-pgde</a><!-- m -->


Re: Zubadan - Heisenberg - 21.1.2018

@sassapo
hvala za link, sem pregledal po dolgem in počez vendar kaj uporabnega o krivuljah nisem našel.


Re: Zubadan - mihaelf - 21.1.2018

Verjerno bo to kaj pomagalo...[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180121/f7f6b70d80091d2a8ad5bda5152e1c95unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180121/f54c6df22fa0183357bb2583ac5cebf1unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180121/54742de03f7486c9d6b30d87896b4e76unichr("46")jpg[/img]


Re: Zubadan - Heisenberg - 21.1.2018

Hvala, malenkost je že pomagalo... Torej, sklepam če je pretoplo gre vzporedni premik dol. Trenutno so parametri tako: Vzporedni premik: -1, korekcija nagiba: 0, krivulja 1.0

Imam pa naštimano samo DK1, nobenih MKjev ni...

Še vedno bi najbolj pomagalo če bi se oglasil nekdo, ki ima to TČ in bi preveril kako so krivulje uravnane pri njemu.


Re: Zubadan - sassapo - 21.1.2018

Krivulja 1.0 je že precej strma, namenjena slabše izoliranim hišam. Poskusi jo spustit na 0.7 počakaj dan ali dva, potem jo z minimalnimi popravki izpeglaj. Po vsaki izvedeni spremembi počakaj dan ali dva.