Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 23.2.2019

Nauk te zgodbe in fizike govori da mora biti zagotovljen zadosten ali raje "veliko vecji" pretok skozi izmenjevalec, tele elektronsko komutirane novodobne crpalke tega ne dosegajo na manjsih stopnjah, sem govoril z razvojnikom Halm crpalk in je potrdil da marketing zahteva najnizje navedene porabe energije, da se zadeva potem bolje prodaja. Software je spisan da pretirano varcuje. Torej stare grundfoske nazaj ali novo "spar" varijanto cifro zmogljivejso na max in fix speed...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 23.2.2019

Pol ti bo pa na radiatorjih šumelo, na talnem pa ti bo večino zime OČ porabila več kot pa TČ :lol: :lol:


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 23.2.2019

Ni nobene potrebe po pretiravanju! Če dosegamo dT med dvižnim in povratnim vodom 5°C bo čisto ok.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 23.2.2019

Da bi bil celo zimo na mrzlem, ker lahko prihranim cca 25eur je no go, poglejte si bolho ali letgo koliko fekvencnih se prodaja pod malo rabljene, sem celo dobil iskren odgovor od prodajalca, da ker enostavno ni mogel ogreti hise, pa je imel Wlio Para top model po krivuljah veliko mocnejsi od npr Pico1-6, po ponovni uporabi 20.let stare crpalke spet uziva na toplem...EC crpalke imajo kompleksno elektroniko, da gonijo BLDC, povprecno stevilo elektronskih komponent ima vec kot 100, "Stare" z asinhronskim motorjem samo eno in sicer en zagonski kondenzator. To pove in vpliva na MTBF faktor zelo...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Experienced - 23.2.2019

FAE imaš wilo črpalko kjer lahko naštimaš MAX in na eni strani imaš da ti dela avtomatično do te max nastavljene hitrosti, imaš pa možnost "Force" torej prisilno delovanje na tej MAX nastavljeni hitrosti, tako da stalno dela na isti nastavljeni hitrosti. Možno je da ni prebral niti navodil Big Grin


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 23.2.2019

sassapo Napisal:Ni nobene potrebe po pretiravanju! Če dosegamo dT med dvižnim in povratnim vodom 5°C bo čisto ok.
meni je zanimivih teh "5".... trenutno pri nas -2, setpoint 37,1 za zahtevanih 22c v hiši TČ dela na 16% modulacije DV 37,3 PV 35,5....torej SAMO 1,8.....OČ kot sem že pisal na 7.....in kot je predhodnik napisal>tudi meni se zdi, da je bolje na " fix"....vsaj v mojem primeru


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pomagač - 23.2.2019

Pri meni je za ON OFF TČ, OČ ki pošilja PV v TČ nastavljena na constant flow in non stop dela na tretji moči, 1,6m3/h in v teh dneh gre veliko energije v nič, ko TČ praktično čez dan sploh ne dela. OČ, ki spravlja vodo iz zalogovnika v talno pa je nastavljena enako kot OČ za PV. Ko je zunaj 12-13st se pa celoten sistem izklopi.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 23.2.2019

pri meni ne gre nikoli energija " v nič" ......sicer pa nismo že prišli do zaključka, da je zalogovnik pri talnem neke vrste balast....


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 23.2.2019

Popson31 Napisal:Zanimivo bo videt kaj pravi na to @hitim..
Tehnologik.
""Takle crpalka laufa, odzracevanje talnega se je zacelo ob 16.00 ob 19.20 pa je laufala. Seveda kar na eno vticnico z 16a varovalko v dnevni. Saltal sem na 53% in par min cakal zdaj se mi neda cakat. Temp. Se dvoguje tako da nekaj boSmile Zanima me kaj se zgodi npr ce neha delat obtocna. Crpalka postoji...
Hvala, res je tezko brat toliko teme. Samo zato me skrbi ce bi slucajno slabo zajnliftal pa bi luft vlekla obtocna...ceprav zdaj ne slisim nic vode v sistemu.
Laufa 17 ur. V bajti je 23 stopinj tak da juhu
Danes sem se malo igral in opazoval zadeve in ugotovil da imam preslabo obtocno...pomoje 3 etaze 1.Klet ena veja ogrevam en prostor 2.8 vej 7 prostorov (v enem velikem prostoru dve veji) 3.mansarda 6 vej 6 prostorov Veje so nekako razdeljene na priblizno enake dolzine. Ce dve veji priprem naprimer d...

Pretoki se povecajo ce zaprem dve veji...katerikoli. in posledicno se hisa segreva enakomerno, nobena veja ni podhranjena. Ce imam vse veje odprte je vse podhranjeno. V glavnem kak zaprem vejo ali dve ali nadstropje rata vse odzivno in dela bomba dobro. Ce imam vse odprto bi moral moc tc povecat da ...Ja ce imam 30l/min pretok dela kot je treba ce pa vse odprem pa je 15l/min pa ne dela vec oz se ohlaja. Crpalka je svoh pa je na tretji stopnji pa obracamo temo sem tja kamorkoli.

3,8m3 na uro je njen max meni dela 1,5 m3 na uro nekje razen ce nekaj zaprem popolnoma.
Super, potem bom skos imel nekaj na max zaprto da bom lahko normalno uporabljal gretje hise...in da mi razlika med toplo in hladno cevjo nebo tak na rastla da bo temp v hisi padala, seveda zaradi pretoka ne zarad odjema toplote. Seveda temp razlika tak naraste na racun tega ker pv pada ne ker bi se ...

Na ostalih vejah se dvigne pretok nenormalno ne samo tolk ko vzamem. Ko sem ajnliftal v posodo sem za hec malo gledal in meril in merilci delajo kar vredi tak da pretoke kaze dokaj realn

Nevem kaj bi narobe uporabljal. Pretok je na stopnji 1 zadosten vec kot dovolj, v napako je pomoje sla zarad zraka v sistemu oz plina plin pa je priso iz nje. Druge razlage nevem vec.

Bog pozegnaj tvoje besede fery ampak hecno da je en mesec vse spilalo zaj pa je naenkrat nekaj narobe pa ni blo nobene spremenljivk. ""

Zd.
Povzeti posti na to temo
Nobene spremenljivke????
Hitim ni nikomur rekel dat obtočno na 1, ampak pretok minimalni , po navodilu proizvajalca , na radiatorjih in pri talnem 22c pv bo najboljši COP!
NOBENA 1,2,3,hitrost ne jamči pretoka , če je nekje okvara ali zaprta veja
Stikalo pretoka VARUJE toplotno pred pomanjkanjem pretoka.
FERY mi je pomagal najti povezavo za nabavo stikala pretoka , zakaj že???
Tudi tu sem napisal pomembnot tega stikala !
Toplotna ima programiran varnostni sistem.Ta se uklopi če odpove vse drugo. Še vedno na varni strani. Ga ni za izkoriščat!!
Zamrznitev ni tako nevarna za izmenjevalec,vklopi se varovanje in počaka do rešitve,
Če ni pretoka pri segrevanju vode naraste tlak plina v izmenjevalcu na max in izklopi stikalo 63H(stikalo visokega tlaka- imajo te toplotne).
Še huje !! Tlak pade in toplotna ponovno štarata in zopet izklop visok tlak. To ponavlja in s tem" stolče" izmenjevalec.

V lastnikovem primeru je SLABO ODZRAČEVANJE , ZAPIRANJE VEJ in ETAŽ lahko povzročilo prekinitev pretoka in to okvaro.
Še posebej , ker je poskuse izvajal , ni pa nadziral delovanja po sprememba.
Lahko bi šlo čisto slučajno za spuščanje plina, kod pri Damovi črpalki ! Se lahko zgodi, kod pri vsaki stvari.
Tudi renionirane zamenjane , kmalu po montaži!
Lp.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 23.2.2019

@pomagač: a nimaš ti nekega Dimplexa? Pa da ne zna skrbeti za obrate obtočne?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 23.2.2019

Hitim in Fery prosim za link do stikala pretoka- bomo pomoje vsi investirali v ta varnostni element...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kadotr - 23.2.2019

Hitim, kot bi bral Ano Karenino, nikoli konca. Ne znaš ločiti zrna od plev in napisati v enem odstavku?

Zadnji čas, da sam povprašam Feryja, ali je še kak komad na voljo, da še sam prispevam k splošni norosti okrog priklopov. Predvsem, ker o štromu, elektroniki in dratovju nimam pojma... imam pa od "super" centralnarja v CK vgrajena dva pocinkana kosa. Bi moralo biti veselo...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 23.2.2019

FAE Napisal:Nauk te zgodbe in fizike govori da mora biti zagotovljen zadosten ali raje "veliko vecji" pretok skozi izmenjevalec, tele elektronsko komutirane novodobne crpalke tega ne dosegajo na manjsih stopnjah, sem govoril z razvojnikom Halm crpalk in je potrdil da marketing zahteva najnizje navedene porabe energije, da se zadeva potem bolje prodaja. Software je spisan da pretirano varcuje. Torej stare grundfoske nazaj ali novo "spar" varijanto cifro zmogljivejso na max in fix speed...
Zd.
Podpišem!!
Sem že napisal, da pri meni Alfa2 ni delala zanesljivo-malo po svoji logiki in jo zamenjal za običajno
lp


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 24.2.2019

kadotr Napisal:Hitim, kot bi bral Ano Karenino, nikoli konca. Ne znaš ločiti zrna od plev in napisati v enem odstavku?

Zadnji čas, da sam povprašam Feryja, ali je še kak komad na voljo, da še sam prispevam k splošni norosti okrog priklopov. Predvsem, ker o štromu, elektroniki in dratovju nimam pojma... imam pa od "super" centralnarja v CK vgrajena dva pocinkana kosa. Bi moralo biti veselo...
Zd.
Ko vidiš Hitim Obvoz!!!
Lp


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 24.2.2019

#rokonasrce
Spet se strinjam z tabo. Ko vidis Hitim obvoz, roke na oke in sploh ne brat. Morem pogledat ce ma forum kake moznosti ignora da se nebom mel moznosti zmotit sploh pa brat bedarij.

Z feryjem sma danes resla okoli toplotne crpalke in morem rect da je FEJST DED.

Zdaj pa gremo dalje. Brez pocinkanih komadov, flow switch, filter ter razmisljam o drugi OC ki nebo sploh mela teh dump nastavitev. Rad pa bi tud mel merilec pretoka na glavni cevi, da vem kje sem.

Ce lahko kdo katero od teh stvari priporoca se priporocam.

Ce pozna kdo kakega majstra ki mi cel sistem pregleda in zmontira se isto priporocam.