PodSvojoStreho.net
Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)



Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 15.5.2013

No, potem so bila moja predvidevanja, da imaš neke potencialne razlike med WDC, SGC in PC, pravilna!


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 15.5.2013

Da res in to za en kabel. Big Grin


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - SloCop - 19.5.2013

Še jaz imam eno vprašanje,

Lansko leto je zadeva funkcionirala, letos pa ne.. pa se ne spomnim kaj delam drugače.
Rad bi da mi talno gretje dela tudi poleti, vendar mi WDC20, kljub temu da imam temperaturo dvižnega voda nastavljeno na ročno izbiro in da je nastavljena temperatura dvižnega voda na 31 stopinj, deluje samo do 26.5 stopinje.

Predvidevam, da zato ker s pomočjo zunanjega termostata ve da ne rabim gretja.
Kaj naj naredim da bo zadeva delala tudi sedaj ko je zunaj toplo.

Hvala!!!!!


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 20.5.2013

Morda parameter P1.1 .....
Nastavi na 0


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - SloCop - 20.5.2013

Eh, sem smotan, imam Promatic D20.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - SloCop - 20.5.2013

Smotan 2x, očitno sem zaprl ventil iz zalogovnika v ogrevalni krog. Sedaj vse dela kot treba :O


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 21.5.2013

Kako priklopiti uplinjevalno peč na shemo 404b, da bo ogrevala najprej hišo in potem zalogovnik. Oziroma kaj in kam zmontirati?

Peč ima svojo elektroniko za varovanje povratka, oziroma da požene kotlovsko vodo (attack)


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 21.5.2013

Shema 404b nima nikakršnega vpliva na zalogovnik.

Ker ima tvoja peč varovanje povratka, bo v začetku voda cirkulirala zgolj v peči (topla voda se bo vračala nazaj v peč). WDC20 bo tipal temperaturo zalogovnika (T3). Če je ta dovolj visoka, bo odprlo mešalni ventil in bo ogrevanje iz zalogovnika.
Ko bo delovna temperatura kotla dosežena, bo topla voda usmerjena proti zalogovniku in dvižnem vodu. Če je potreba po ogrevanju bo mešalni ventil odprt in črpalka bo "črpala" toplo vodo iz kotla. Ko ne bo več potrebe po ogrevanju bo mešalni ventil zaprlo, topla voda iz kotla pa bo krožila skozi zalogovnik in ga grela.
Pogoj za dobro delovanje je, da črpalka v povratnem vodu kotla deluje in ima najmanj tak pretok kot črpalka v dvižnem vodu.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 22.5.2013

Citat: Ko bo delovna temperatura kotla dosežena, bo topla voda usmerjena proti
zalogovniku in dvižnem vodu. Če je potreba po ogrevanju bo mešalni ventil odprt
in črpalka bo "črpala" toplo vodo iz kotla. Ko ne bo več potrebe po ogrevanju bo
mešalni ventil zaprlo, topla voda iz kotla pa bo krožila skozi zalogovnik in ga
grela.
se pravi kotel enostavno s T kosom priklopim na zalogovnik? Eno smer spustim v zalogovnik drugo v radiatorje.
Ali lahko naredim križno, da tretjo vejo usmerimo v bojler? Bojim se da bo potem hladilo bojler, v primeru da bo topel?
Je pa res da je potem najbolje da je tipalo v zalogovniku čim bližje vtoku iz peči, oziroma tam kjer bo najprej topla voda. Ker sicer (ob pogoju da je mrzel zalogovnik) ne bo pognalo pumpe ogrevanja dokler ne bom segrel tipala v zalogovniku.

Ena papir montaža sheme.zalogovnik na levi strani zgoraj nad pečjo se zelo slabo vidi.
Najbolje da narišemo celo shemo tako kot bi jo postavil v kurilnico. Bom probal zvečer.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 22.5.2013

Citat: Pogoj za dobro delovanje je, da črpalka v povratnem vodu kotla deluje in ima
najmanj tak pretok kot črpalka v dvižnem vodu
črpalka bo delala samo takrat ko bo gorela peč. To je jasno najbrž obema.
Zakaj mora biti močnejša? Saj ni problema, samo vprašam Wink


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dkp-25KW - 22.5.2013

Hanzi
Peči tako ne moreš priklopiti kot si opisal ! Ker moraš vgraditi T3-WDC20 na hranilnik tople vode (HTV). T3 krmili mešalni ventil in črpalko dvižnega voda.
Zate shema seltron 414 ali 414b s tem ,da je odvzem za dvižni vod in sanitarno vodo-bojler iz vrha HTV. In priporočam HTV z razslojevanjem-plastenjem vode .

Homer
Pogoj za dobro delovanje je, da črpalka v povratnem vodu kotla deluje in ima
najmanj tak pretok kot črpalka v dvižnem vodu

Zakaj je Grundfos razvil serijo Alfa 2 črpalk?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/crpalke-grundfos">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/crpalke-grundfos</a><!-- m -->

Lep pozdrav


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 22.5.2013

Zakaj mora črpalka v povratnem vodu kotla imeti enak ali večji pretok?
Zato, ker bo v nasprotnem primeru črpalka v dvižnem vodu "vlekla" toplo vodo iz zalogovnika.
To pa si menda ne želiš.....


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 23.5.2013

dkp-25kw: shema 414b ne podpira kolektorjev.
Potem moram kupiti še nek SGC, pa se pozanimati ali bi potem bojler v poletnem času hladil v zalogovnik preko zgornje črpalke (ob hladnem vremenu pa obratno) . To sicer wdc podpira.

Homer: Priklopim enostavno s T kosom oziroma celo križnim kosom če želim še bojler povezat?

Ali so kakšne večje komplikacije in stroški z materialom, elektroniko?
Če se lahko naredi s T kosom, kdo prepreči črpalki ogrevalnega kroga (ali pa bojlerski) da ob hladni peči(in toplem zalogovniku) vleče(in pošilja) vodo iz zalogovnika in ne peči. To naredi mešalni ventil na varovanju povratka, ki bo sicer zaprt ob hladni peči?

Hudič je, če želi nekdo sam (časa je več kot denarja)nekaj narediti pa nima veliko znanja o teh zadevah. Wink


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.5.2013

Lahko daš T kos, bi pa malo razmislil kako ga obrniti, da voda z lahkoto teče v smeri dvižnega voda.
Če je hladna peč bi morala regulacija v povratnem vodu kotla preprečiti, da ogrevanje "črpa" vodo iz kotla. Temu je ta regulacija namenjena, namreč da ne spušča vodo v sistem dokler ne doseže določeno minimalno temperaturo kotla. Mešalni ventil v povratku kotla zaključi krog vode: izhod kotla-mešalni ventil -črpalka- vhod hladne vode v kotel. Ko doseže temperaturo pa mešalni ventil obrne in voda kroži: izhod kotla - zalogovnik zgoraj - zalogovnik spodaj - kotel vhod.
Če je potreba po ogrevanju odpre mešalni ventil dvižnega voda in črpalka požene vodo skozi radiatorje ali talno nazaj v kotel. Seveda regulacije ventile odpirajo in zapirajo zvezno in so tako možna vsa stanja med popolnoma odprtim in zaprtim.

Dober montažer centralnih kurjav bo točno vedel kako je s hidravličnimi pretoki in bo napeljavo izvedel, da bo delovala pravilno. Koliko znanja in "občutka" kako bo voda tekla po ceveh imaš, pa seveda ne morem vedeti ......
Ampak na napakah se učimo ........


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 2.8.2013

Lp
Imam eno vprašanje.
Imam wdc20 vezan po shemi mislim da 423b nisem ziher(zalogovnik dva kroga+SV)
Zdej me pa zanima kako naj ugasnem mešalna ventila ker mi releja 4 in 8 skozi dajeta komando
za zapiranje ventilov čeprav je ogrevanje izklopljeno?
Hvala