Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - telmos - 23.11.2016

A niso bili pa ja tisti prvi računalniki z magnetnimi trakovi oh in sploh. Pa še skoraj sam ga lahko napraviš ane? Kašen kreten sedaj uporablja tablico al pa notebook, telefon ja un ta črn je bil ta pravi. Sama mehanika in nič elektronike. Še dons dela ane.
Nore gobe mhm


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 23.11.2016

A ni tako, da ima inverter v srednjem območju, kjer večji del časa dela, večji COP.

Pa še moja shema, zalogovnik tam, kjer ga rabiš. Slabost je, da po končanju gretja bojlerja, tudi če se mešalni ne obrne takoj, v zalogovniku ostane topla voda. Verjetno bi bil zalogovnik bolje dati na povratek v TČ, slabost pri tej vezavi je, da 150l vode pri 50°C navali v talno, kar je za puriste slabo, realno pa je ta 4 minutni toplotni "šok" neomembe vreden. Sam bi se odločil za to na sliki, s 4 potnim ventilom in zalogovnikom pod bojlerjem, da se toplota iz zalogovnika počasi prenese v bojler. S pametno izbiro velikosti bojlerja, zalogovnika in močnim izmenjevalcem, bi bojler dogrel z enim vklopom TČ za slabe pol ure
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2V/Zm/xJyMrQA/kurilnicaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2V/Zm/xJyMrQA/kurilnicaunichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Bumm - 23.11.2016

Hidravlicno gledano je ta vezava eno skropucalo. je boljse dati trgovcu zasluzit na mesalnih ventilih. In imet vse pod kontrolo.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 23.11.2016

Hohohohoho, kako more biti tako majhna shema skrpucalo, z besedo na dan. Morda te moti to, da rabiš diht mešalni ventil, štiripotni bo verjetno kriza.
Glede hidravlike pa vedi s kom imaš opravka, od prve mi dela drainback sistem solarnih kolektorjev s 16 vzporednimi krogi, na vrhu 3,5m nad zalogovnikom vode in to brez vsakega nastavljanja pretokov. Črpalka UPS 2560, v 2 minutah odzračeno brez ventilčkov.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Merlin1 - 23.11.2016

Čemu služi tale zalogovnik? Preslabotni kači v bojlerju? Tako zvezan zalogovnik je res izguba. Kot ste sami ugotovili v njem ostaja toplota.

Drugače z dvema paralelno vezanima zankama hidravlično ni nič narobe. Narobe je to, da je pretok če gre za večjo hišo vprašljiv in ne omogoča temperaturne regulacije po zanki.

Če pa to potrebuješ, ali pa potrebuješ dve OČ za ogrevanje potem potrebuješ zalogovnik. Kretnica je neuporabna, ker ne mora sama zagotovit dovolj vode za normalno odtaljevanje.

Ker ste prej izvali z različnimi temperaturami bi bilo fer, da če ste že zapisali to tudi utemeljite, če imate zato podlago. Jaz lahko dokažem, da ne gre za nobene temperaturne izgube, kot jih hočete vi prikazat. Izgube sicer so ampak le te izvirajo zaradi izgub skozi izolacijo. Če so to izgube ali ne pa lahko diskutiramo.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 23.11.2016

Tema je totalno zabluzila. @speljak ima montirano kurilnico. Ima preveč vklopov.
Vsi smo pametni, kako bi problem rešili z odvzemanjem ali dodajanjem elementov, ampak če se to da urediti s kakimi nastavitvami pri obstoječi konfiguraciji, bi bilo lepo in prav, da mu pomagamo in šele, če z nastavitvami ne gre, je treba začeti razmišljati o spremembi vezave.
Vsi renomirani proizvajalci TČ zemlja/voda so še pred kratkim imeli v svojih navodilih hidravlične sheme izključno z zalogovniki. Nekateri jih imajo še sedaj, drugi dopuščajo obe možnosti, ni mi znano, da bi ga kdo popolnoma odsvetoval. Govorim samo o TČ zemlja/voda na talnem gretju.
Še pred par leti so me inštalaterji na sejmu v Celju in Ljubljani zelo arogantno zavračali ob vprašanju, če bi mi naredili kurilnico brez zalogovnika. Danes zalogovnika nimamo in problemov zaradi njegove odsotnosti tudi ne. Ne zaradi »stroke«, ampak zaradi mojega ukvarjanja s problematiko.
Če je zalogovnik v sistemu z namenom »optimizacije delovanja« (beri zaradi preprečitve taktiranja), naj bi bil dimenzioniran 20l za vsak kW moči. Za WPG-10 s slabimi 8kW je to 160l in @speljak ima 150l, torej po pravilih.
Zato pustimo nebodigatreba zalogovnik in poskusimo ugotoviti kaj je vzrok taktiranju.
@speljak poroča, da se voda iz talnega gretja vrača 1-3K hladnejša pri različnih nastavitvah obtočenih črpalk.
Ali ni logično, da zaradi prehitrega pretoka skozi veje talnega gretja, voda ne more oddati toplote estrihu in se vrača neohlajena?
Vzrok temu bi lahko bila kakšna veja s prevelikim pretokom (kratek stik), vendar glede na razdelilec nobena ne izstopa. Z infrardečim termometrom na razdelilcu izmeri temperaturo na povratnih zankah. Vse zanke naj bi imele približno enako T na povratnem vodu. Če ima kakšna zanka previsoko T, ji nekoliko zmanjšaj pretok. To naredi med delovanjem TČ proti koncu takta.
Poskusi z različnimi nastavitvami obtočnih črpalk za talno gretje in zapiši rezultate.
Ko se TČ starta vsako minuto zapiši vrednost dvižnega in povratnega voda, ki ju odčitaj na obeh termometrih na zidu. Napiši, na katero od treh hitrosti sta nastavljeni obtočni črpalki (barvo lučke).
Takt je kratek in ne bo problema zapisati vrednosti za en cel takt dokler se TČ ne ugasne.
Popiši tudi stanje pretokov na obeh razdelilcih.
Tako nastavitev pusti en dan in popiši število vklopov in skupni čas delovanja ter ali je bilo v posameznih prostorih toplo.
Drugi dan nastavi obtočni črpalki na drugo hitrost in naredi enak popis. Enako naredi še za tretjo hitrost obtočne črpalke. Objavi tabele s podatki.
Razlog za taktiranje bi lahko bil tudi kakšen bypass kot je omenil @Merlin1. Ali je v sami TČ ali zunaj nje vgrajen in napačno nastavljen prelivni ventil?
izgleda takole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.boesken.de/heizung/heizungsarmaturen-heizkoerperventile/caleffi/4431/ueberstroemventil-dn-20-3/4-eck">http://www.boesken.de/heizung/heizungsa ... 20-3/4-eck</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://up.picr.de/12786245az.jpg">http://up.picr.de/12786245az.jpg</a><!-- m -->


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Merlin1 - 23.11.2016

"Tema je totalno zabluzila. @speljak ima montirano kurilnico. Ima preveč vklopov.
Vsi smo pametni, kako bi problem rešili z odvzemanjem ali dodajanjem elementov, ampak če se to da urediti s kakimi nastavitvami pri obstoječi konfiguraciji, bi bilo lepo in prav, da mu pomagamo in šele, če z nastavitvami ne gre, je treba začeti razmišljati o spremembi vezave. Točno takole, v sami vezavi najverjetneje ni razlog za to težavo!

Vsi renomirani proizvajalci TČ zemlja/voda so še pred kratkim imeli v svojih navodilih hidravlične sheme izključno z zalogovniki. Nekateri jih imajo še sedaj, drugi dopuščajo obe možnosti, ni mi znano, da bi ga kdo popolnoma odsvetoval. Govorim samo o TČ zemlja/voda na talnem gretju.
Še pred par leti so me inštalaterji na sejmu v Celju in Ljubljani zelo arogantno zavračali ob vprašanju, če bi mi naredili kurilnico brez zalogovnika. Danes zalogovnika nimamo in problemov zaradi njegove odsotnosti tudi ne. Ne zaradi »stroke«, ampak zaradi mojega ukvarjanja s problematiko.
Če je zalogovnik v sistemu z namenom »optimizacije delovanja« (beri zaradi preprečitve taktiranja), naj bi bil dimenzioniran 20l za vsak kW moči. Za WPG-10 s slabimi 8kW je to 160l in @speljak ima 150l, torej po pravilih.
Zato pustimo nebodigatreba zalogovnik in poskusimo ugotoviti kaj je vzrok taktiranju.
@speljak poroča, da se voda iz talnega gretja vrača 1-3K hladnejša pri različnih nastavitvah obtočenih črpalk.
Ali ni logično, da zaradi prehitrega pretoka skozi veje talnega gretja, voda ne more oddati toplote estrihu in se vrača neohlajena?

To samo kaže, na to da ni odvzema toplote! Najverjetneje obstaja kak bypas.

Vzrok temu bi lahko bila kakšna veja s prevelikim pretokom (kratek stik), vendar glede na razdelilec nobena ne izstopa. Z infrardečim termometrom na razdelilcu izmeri temperaturo na povratnih zankah. Vse zanke naj bi imele približno enako T na povratnem vodu. Če ima kakšna zanka previsoko T, ji nekoliko zmanjšaj pretok. To naredi med delovanjem TČ proti koncu takta.
Poskusi z različnimi nastavitvami obtočnih črpalk za talno gretje in zapiši rezultate.
Ko se TČ starta vsako minuto zapiši vrednost dvižnega in povratnega voda, ki ju odčitaj na obeh termometrih na zidu. Napiši, na katero od treh hitrosti sta nastavljeni obtočni črpalki (barvo lučke).
Takt je kratek in ne bo problema zapisati vrednosti za en cel takt dokler se TČ ne ugasne.
Popiši tudi stanje pretokov na obeh razdelilcih.
Tako nastavitev pusti en dan in popiši število vklopov in skupni čas delovanja ter ali je bilo v posameznih prostorih toplo.
Drugi dan nastavi obtočni črpalki na drugo hitrost in naredi enak popis. Enako naredi še za tretjo hitrost obtočne črpalke. Objavi tabele s podatki.
Razlog za taktiranje bi lahko bil tudi kakšen bypass kot je omenil @Merlin1. Ali je v sami TČ ali zunaj nje vgrajen in napačno nastavljen prelivni ventil?
izgleda takole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.boesken.de/heizung/heizungsa">http://www.boesken.de/heizung/heizungsa</a><!-- m --> ... 20-3/4-eck
<!-- m --><a class="postlink" href="http://up.picr.de/12786245az.jpg">http://up.picr.de/12786245az.jpg</a><!-- m -->"

Treba je najt razlog, zakaj je tako majhen dT. Razlogi bi lahko bili:
-preveč pretoka skozi kratke zanke zato OČ ne more vzpostavit zadostnega tlaka in ne premaguje daljših zank.
-kakšen nameren bypas.
-kakšna napačna povezava razdelilcev.
-hidravlično odprt razdelilec
.......


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - alanford - 23.11.2016

remi Napisal:Ali ni logično, da zaradi prehitrega pretoka skozi veje talnega gretja, voda ne more oddati toplote estrihu in se vrača neohlajena?

Ne, to tako enostavno ne more biti. Prenos toplote je premosorazmeren tako z razliko med vstopno in izstopno temperaturo, kot tudi s pretokom. Če zmanjšaš pretok, se v večini primerov zmanjša tudi prenos toplote (zmanjša se temperatura tlakov) in to ne glede na to, da si s tem povečal razliko. Seveda ob predpostavki, da nisi ekstremno povečal še vstopno temperaturo, ker bi s tem katastrofalno poslabšal izkoristek toplotne.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - alanford - 23.11.2016

Merlin1 Napisal:Treba je najt razlog, zakaj je tako majhen dT. Razlogi bi lahko bili:
-preveč pretoka skozi kratke zanke zato OČ ne more vzpostavit zadostnega tlaka in ne premaguje daljših zank.
-kakšen nameren bypas.
-kakšna napačna povezava razdelilcev.
-hidravlično odprt razdelilec
.......

Tako je. Tukaj je govora o neuravnoteženem hidravličnim sistemom, kamor lahko spada tudi kakšen čuden bypass.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 24.11.2016

A nismo ugotovili, da je problem v pretoplem povratku v TČ in ne iz talnega.
spelak poroča o pretolu blizu 40l/minuto, zato ne more priti iz talnega visoka temperatura, bi moral imeti 30kW TČ.

@Merlin zalogovnik v povratku poskrbi, da se TČ ne ugaša vsakih 5 minut, saj izmenjevalec v bojlerju ne more odvzeti vse energije, ki jo proizvede TČ. Proizvajalci po logiki zahtevajo zalogovnik prav zaradi bojlerja, vendar potem moraš res hudičevo dobro vse skupaj uskladiti, optimalno izbrati in zvezati zalogovnik, da nimaš par stopinj padca temperature in zato recimo 0,3 manjši COP in 10% večjo porabo elektrike.
Če pri moji vezavi uporabiš 4 potni ventil s četrto vejo na povratek, se po koncu gretja odpre povratna pot in voda iz zalogovnika termosifonsko počasi greje bojler, idealno, manjši bojler in 150l zalogovnik sta skupaj dobitna kombinacija.
Itak bi bil problem tesnenje 4 potnega mešalnega ventila, pri tripotnem pa imaš izgube zalogovnika, zato bi moral v moji shemi zalogovnik dati v povratni vod pred TČ. Wilo v TČ obratuje na optimalnem nizkem pretoku, da se zalogovnik lepo slojevito polni.
Je pa še malo bolj našarjena verzija, zalogovnik je vzporedni, vezan med mešalnega (v bistvu preklopni) in bojler in obtočno na strani bojlerja, komot eno staro grindfosko UPS 2540, itak laufa kvečjemu 2 uri na dan.
Uf super varianta mi je prišla na misel, ene 300l zalogovnik, v njem pa plitek 50l bojler, če se tuširamo komot še manj, če pa kdo porabi 100l vode, je pa kaznovan s hladno :lol: TČ enkrat do dvakrat dnevno pol ure do 1 ure greje 300l. V celem sistemu 1 pumpa, nič izklopov TČ za bojler, 4 do 8 vklopov TČ za gretje bajte, velik COP, prihranek 10% na elektriki, jaz pa Nobelovo za kurilnice :lol: :lol: :lol:


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Merlin1 - 24.11.2016

Ne. Zalogovnik služi kot že ime pove zalogi. Nobene logike ni, da bi ga uporabljal v povratku SV. Potem je bolje izbrati zalogovnik za ogrevanje SV in vodo gret preko prenosnika Smile.

Zakaj pa je povratek v TČ previsok?
Zato ker je na sekundarni strani zalogovnika odvzem manjši kot je proizvodnja TČ. Zato povratek raste. Wink . Če bi bila poraba večja bi se zalogovnik praznil in hladil. V praksi ta pojav poznajo tisti, ki kurijo z kotli na polena.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 24.11.2016

Kako enostavne so zate vse stvari. Butast, butasto zvezan in v butaste namene uporabljen zaligovnik je vse kaj drugega, samo zalogovnik ne. 150 kvadratov estriha ima toplotno kapaciteto kot 3 kubike vode in kaj je 150l napram 3000, 5%.
V našem primeru se zalogovnik obnaša kot zelo slab prenosnik toplote. To je moja hipoteza na osnovi informacij in predpostavk, druge razlage ni, lahko pa da so informacije in predpostavke napačne.

Krasno bi bilo, če bi vsi tisti, ki tole berejo in imajo sistem s pikolo zalogovnikom, ki je v bistvu prenosnik, pomerili gibanje temperatur (v času enega delovanja TČ) na vseh štirih priključkih.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 24.11.2016

alanford Napisal:
remi Napisal:Ali ni logično, da zaradi prehitrega pretoka skozi veje talnega gretja, voda ne more oddati toplote estrihu in se vrača neohlajena?
Ne, to tako enostavno ne more biti...
Pa skoraj je Big Grin -oz. kot za koga.
Hitreje, kot voda skozi talno kroži, manjša bo njena temp.razlika (dT) med vstopom in izstopom :wink:
S pospešitvijo OČ oz. hitrostjo pretoka dT pada.
Posledično talno bolj greje, ker je povprečna T ogrevalne vode v talnem višja (T1+višjiT2)/2 , pod pogojem,
da T1-temp.vstopa v talno, ki naj bi jo zagotavljala TČ, ne pade :!:
Tu pa verjamem, da se ravno to dogaja, da T1 in posledično T2 padeta :twisted:
Razlog so seveda pavze nedelovanja TČ med taktiranjem, dodaten problem je pa že Bumm nakazal.
Še vedno tudi ne vemo, ali skozi talno ves čas potuje ogrevalna voda, ali pa jo sobni termostati ustavljajo.


PS
če pa slučajno gre ogrev.voda skozi bypase namesto skozi talno, pa je na daljavo težko uganit


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - telmos - 24.11.2016

To se pri tako imenovani "klima tč Daikin" ne more zgoditi. Enostavno prilagaja hitrost pretoka na dt.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 24.11.2016

telmos kaj se ne more zgoditi, da T1 in T2 padeta, povratna v TČ pa naraste in TČ se izklopi. Natančno to se pri našem primeru dogaja, ampak zaradi bednega prenosnika.

Migaj Pri 120m zankah je prehiter pretok samo teoretična možnost, enako bypas, ki ga ne more biti, saj gre skozi 100m zanke po 2 do 3 litre / min, torej črpalki garata na polno. Edino če sta 90% časa izključeni, to je druga možnost, upajmo da samo teoretska in da se nismo zastonj prepirali.

Bumm je pa tipični genialec,
Citat:Pa kaj filozofirate. Narisal sem vam vezalno shemo. Naredte tako pa bo delalo. Dejstvo je da se sedaj zaradi prevelikih pretokov na primarju in na sekundarju vsak krog ujame v svojo zanko. Ta pisker, ki je zmontiran ne opravlja svoje vloge niti kot zalogovnik, ker je premajhen niti kot kretnica ker je presirok. Resitev je na dlani.
pretoke skozi zalogovnik znižat, TČ naj laufa na 45°C, pa bo zadeva za silo delala, pri tem pa bo lajtunga duplo dražja, poraba štroma pa 20% višja. Genialno