Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - telmos - 20.2.2019

hitim Napisal:
telmos Napisal:8 kW Estia HP zjutraj -2°C 40%
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/wp/oNhAGph/estiaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/wp/oNhAGph/estiaunichr("46")jpg[/img][/url]
Mejčken je bela, o defrostih pa ne duha ne sluha
Zd.
Bodoči črpalkarji!
Ne delajte znanost iz montažnega jaška.
Poglejte kako enostavno montažo ima Telmos, pa jih je montiral oh in sploh!!
Strošek 00! Tudi sam imam samo na dveh fe nosilcih.
Vibracij ni.Pod samo skoplješ luknjo , vanju prodec debelejši in si zmagal.
Če želiš še škatlo ven , obdaj z vrtni robniki.
Za ostanek denarja in čas , pa na kopanje s kosilom!!
lp.
1. je zadaj za garažo na strmini in me kondenz in videz sploh ne moti
2. vsako leto jo skoraj zamenjam z novo na preizkusu, zato kaj drugega niti ne pride v poštev.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 20.2.2019

Čakaj, tega res ne razumeš ali se norčuješ? Hint: stoječo vodo prej segreješ kot tekočo, samo imaš na enem mestu koncentrirano toploto (mestu gretja). Ti to kaj pove?

Tehnologic Napisal:Razlozi prosim zakaj mi na nizji stopnji OČ siba toplejso vodo in prihaja ven toplejsi PV v krajsem casu. Samo to bi rad razumel nekak zakaj je tako



Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 20.2.2019

Tehnologic Napisal:Razlozi prosim zakaj mi na nizji stopnji OČ siba toplejso vodo in prihaja ven toplejsi PV v krajsem casu. Samo to bi rad razumel nekak zakaj je tako
Pa kaj ste vsi špricali fiziko v šoli?
Vedno velja, da je oddana moč enaka deltaT x pretok x 4,2.
Iz tega je vse logično. Bajta rabi enako moč pri določenem vremenu. Če boš zmanjšal pretok, se bo deltaT točno za toliko povečal.
Če boš setpoint DV pustil enak, bo samo PV padel. Grelna telesa bodo oddala manj moči, v bajti bo mraz in TČ bo znižala moč.
Za iste sobno temp, boš moral torej dvigniti tudi DV ---> višja kondenzacija --> manjši COP.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 20.2.2019

Pv se zelo dvigne pri manjsi hitrosti oc. Torej to ni stojeca voda.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 20.2.2019

??
Ti ločiš DV in PV?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 20.2.2019

Ja. Na isti modulaciji se mi pri manjsi hitrosti zelo dvigne dv in tudi pv po vasi logiki pa mi moral biti pv hladnejsi. Razlaga tega me zanima.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 20.2.2019

Tehnologic Napisal:........ na minimalno ker kot je rekel hitim je bilo bolj ucinkovito. Brez heca.
"hitim" ma neke svoje ideje, kar se tiče OČ le ta mora bit na max ( oz v zgornjem območju delovanja) je učinkovitejše, ker je večji odjem toplote, pri tebi je bilo pa ravno obratno: ni bilo odjema in TČ je šla v napako...[/quote]

Zd.
Toplotna ni šla v napako!!! Od kje ti to?????????? aja kr na pamet!!
H02 - pomeni, da prestavlja 4potni ventil.
P9= je bil verjetno d 6= pomeni delovanje štiripotnega ventila in kompresorja.ODTAJANJE
Sedaj mora biti H6.
Navodila st.38;48
Si jo ravno ujel in je stal kompresor. Ti se brez veze ustrašil.
Si pa tudi ugotovil, da je bil DV hladen, Pv topel, kar potrjuje , da je voda krožila. Dv mora imeti več kod 8c pri odtajanju in je vse ok!!!
Sedaj je H6 OGREVANJE.
BOJ se U..jev na displejčku!!
Preveri.
Črpalka mora črpati skozi 600l/ min /18c vode , če je več , lahko še manj, Če pa je hladnejša pa večji pretok. . To ni logika Hitim ampak navodil st. 8 o minimalnim pretoku za to črpalko
Mora pa res črpati. montiral se grun. alfa 2, pa ni delala dobro.
Je sama mučkala pretok. Nisem poznal logike, zato nazaj na klasiko.
Toplotna lahko defrosta tudi pri višji temperaturi.
Običajno odtali nato gre na ogrevanje. Na mašini niti ne opaziš, je hitro končan , če ni ludu, tudi brez megle.
Drugače pa z toplotno počasi nič na horuk!
Ona misli, kaj dela, namesto Vas!!
Lp.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_ATW_PUHZ-W85VHA2-BS_Service#page-">https://library.mitsubishielectric.co.u ... vice#page-</a><!-- m -->


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 20.2.2019

Forex Napisal:Nisem doma v teh vodah, ampak logika mi pravi, da če voda počasneje kroži odda več toplote in je zato PV nižji. Kje se motim?

Podpis!
Lp.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 20.2.2019

Hitim tvoja teorija je spet mozna a imam nastavljeno na termostatu 26 stopinj plus minus 2 pv pa je imel 17 stopinj...hmm mogoce sem jo res ujel med defrostom samo skoraj preprican sem, da je pisalo p9


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 20.2.2019

Confusedhock:
:?
Kdor ne razume pač ne razume temperatur, energije, pretokov, izkoristka... .
Lahko verjame, lahko pa nadoknadi fiziko/matematiko/termodinamiko/... in izkušnje.
Đabe vam servirat na srebrnem pladnju če se vam pa niti ust ne ljubi odpirat da bi pojedli iz pladnja...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 20.2.2019

Hitim tvoja teorija je spet mozna a imam nastavljeno na termostatu 26 stopinj plus minus 2 pv pa je imel 17 stopinj...hmm mogoce sem jo res ujel med defrostom samo skoraj preprican sem, da je pisalo p9

Zd.
Glej , malo se ti je še spalo, pa ustrašil si se...
Ni panike , Vzami da si se zmotil.
Oba sta zadovoljna. Naj bo tako.
Lp.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 20.2.2019

Tehnologic Napisal:Hitim tvoja teorija je spet mozna a imam nastavljeno na termostatu 26 stopinj plus minus 2 pv pa je imel 17 stopinj...hmm mogoce sem jo res ujel med defrostom samo skoraj preprican sem, da je pisalo p9
Kaj ti ni jasno!? P pomeni pregrevanje (ali zamrznitev)!
Kolikokrat ti je treba še napisati? Povedano po domače, igraš se s TČ.
Lahko jo 10x, 100x nateraš v blokado, pa ji nič nebo.
Lahko ti pa tudi že od prve rata, da se pokadi iz nje.

Sicer pa nič ne de, jih še delajo. Kitajci celo po podobnih cenah. Bo pa druga mešala zrak pred bajto.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 20.2.2019

[quote="Energetik81"]Pa kaj ste vsi špricali fiziko v šoli?
Vedno velja, da je oddana moč enaka deltaT x pretok x 4,2.
Iz tega je vse logično. Bajta rabi enako moč pri določenem vremenu. Če boš zmanjšal pretok, se bo deltaT točno za toliko povečal.
Če boš setpoint DV pustil enak, bo samo PV padel. Grelna telesa bodo oddala manj moči, v bajti bo mraz in TČ bo znižala moč.
Za iste sobno temp, boš moral torej dvigniti tudi DV ---> višja kondenzacija --> manjši COP.[/quot
Zd.
Ni čisto tako.
Plin regulira toplotna:
DP=48c( plin)
PP=30c (Tekoči)
dt=18c
6kw

Voda:
6kw(- izkoristek izmenjave)
Ti reguliraš Dv39c
Pv 30c z pretokom 630l/h.
6kw(- izkoristek izmenjave-večji DT boljši cop.

Tu imaš nešteto možnosti Dv in PV /pretok, da zvoziš 6KW v hišo, brez da toplotna spreminja moč 6kw.
ZATO jaz reguliram povratek vode Pv in ne DV.
Tako ravna tudi mnogo toplotnih črpalk.Kljub močni vodni črpalki, razmišlja s kakšnim pretokom bo imala največji izplen- Regulira pretok vode!!!
Tudi tu sem opazil nove Črpalkarje , da se odločajo za tako regulacijo.
Lp


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 21.2.2019

Fery Napisal:
Tehnologic Napisal:Hitim tvoja teorija je spet mozna a imam nastavljeno na termostatu 26 stopinj plus minus 2 pv pa je imel 17 stopinj...hmm mogoce sem jo res ujel med defrostom samo skoraj preprican sem, da je pisalo p9
Kaj ti ni jasno!? P pomeni pregrevanje (ali zamrznitev)!
Kolikokrat ti je treba še napisati? Povedano po domače, igraš se s TČ.
Lahko jo 10x, 100x nateraš v blokado, pa ji nič nebo.
Lahko ti pa tudi že od prve rata, da se pokadi iz nje.

Zd.
Ja bilo bi škoda če bi šla v maloro, ampak.
Ni prepričan , kaj je pisalo., 9 možnosti sploh ni .
Če javi kodo, ta UTRIPA in ne gre naprej, dokler ne resetiras.
To ne smeš dokler ne preveriš, kaj je napaka.
Ona je izpisala kodo H02, kar je normalno, druge več ni prepričan in ni utripala predpostavljam, da je bila v normalnem toku delovanja.
swič SW1/2 mora biti na of/=ne pobriše napake iz spomina!
Če je bil povratni vod 17c in črpalka in voda lavfala ni varjante, da zamrzne in gre naprej. Je pa res, da mora biti prepričan, da je res pretok vsaj 600l/h .
Je pa za to zakon kontrola pretoka! Zakaj ga imajo toplotne? Mi pa cinkamo za 30 e , za temelj pa z lahkoto 100.Sem ga naročil eby 27 e. Ima RF zaslonko, upam da bo zdržala !!!
Tudi priključke je treba preveriti, da ni stala zaradi pomankanja krmiljenja ali napajanja. To ne pomeni napake!
Tlak z spremembo k. niha.Ima pa za moje pojme premali Dt- preveč vklopov izklopov- ali na premali moči.Koliko je Dv??
Zdej jaz še vedno rabim42% Bo povedal.
lp


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 21.2.2019

Je možnost.
Med napako izpiše P8 in stoji. Ko se zažene nazaj, izpiše P9 in po nekaj časa to izgine.
Ugasni obtočno, pa boš videl, da bo tako.