Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.2.2019

Citat: okrog 640 l/min, ko laufa talno (če le zalogovnik, je kakih 100 l/min več)
Oreng pretoki tole... Ene 60x preveliki, za take pretoke bi se že z obtočno grel :wink:
Jebiga, vsakemu se zgodi 8)

Btw, na www bajturine imaš tudi en "/h" viška :oops:


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.2.2019

Ok, ok.
Si navalil na te enote. Se zgodi, da.

Sicer trenutno že nekaj časa takole laufa.
BTW, senzorji delajo ok, zapisovanje in branje na SD in eeprom za en k... Tako da trenutni podatki štimajo.

Bom pogledal. Trenutno sem malo daleč stran od mašinerije. Vsaj za ene tri nule sem oddaljen, tako da ne gre takoj.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.2.2019

Saj te ne kurcam, ampak ko smo ravno pri stvari Wink
Kakorkoli, odlično ti gre(je) tole Smile

Razmišljam... kaj pa eeprom brez sprotnega čečkanja po sd, pa bi občasno ročno tipknil za prenos na sd, za tisti čas izklopljen www?
Ali pa še enega arduinčka v žlahto z obstoječim, da bi samo loge imel načez?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 10.2.2019

Fery Napisal:Naslednja stvar, ki me moti.
Jaz imam merilce TČ nekako poštimane, tudi COP in ostala računska šara, je blizu tovarniških podatkov.

Kako je torej možno, da imava praktično enak pretok s hitim, moj je okrog 640 l/min, ko laufa talno (če le zalogovnik, je kakih 100 l/min več) in vendar pri 53% jaz dosegam dT med 5 in 6 stopinjami, on pa kar še enkrat več, med 10 in 12 stopinjami?
Bi rekel da je moja TČ zanič, njegova pa dobra, vendar računski COP bolj pritrjuje meni. Ker on bo dobil sumljivo visoke številke. Pri 42 stopinjah dvižnega voda!?
Zato pravim, da mi ne gre skupaj.
Očitno ima on tak ogrevalni krog - radiatorje, ki uspejo ogrevalno vodo toliko bolj ohladiti. Tukaj so še razlike v energijski potratnosti objektov.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.2.2019

Ampak očitno enaka TČ, pri enakem pretoku in enaki moči, njemu uspe dvigniti dvižnega za 10 stopinj, moja pa za 5. Logično, a?

Sem zamenjal sliko.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?10/Xz/4NlUrgQg/screenshot20190210-21434unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/10/Xz/4NlUrgQg/screenshot20190210-21434unichr("46")jpg[/img][/url]

Prejšnja ni merodajna, take vrednosti se kasneje skorigirajo, ker niso realne. Ta je normalna.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.2.2019

Nikjer ni primerjave zunanje temperature... Če je pri njemu občutno topleje zunaj...? Kar sicer dvomim, 15 razlike sigurno ni...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.2.2019

Seveda je napisal, zunaj okrog nule. Dvižni vod 42 stopinj!
Nič, jaz bom svojo reklamiral in dal Fery-ju nazaj. Ni vredna nič.

Evo moje pri nuli in 32 dvižnega voda. Pogreb.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1d/12b/4FTuxBfM/vecjiunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1d/12b/4FTuxBfM/vecjiunichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 11.2.2019

Fery;
Seveda je napisal, zunaj okrog nule. Dvižni vod 42 stopinj!
Nič, jaz bom svojo reklamiral in dal Fery-ju nazaj. Ni vredna nič.
Evo moje pri nuli in 32 dvižnega voda. Pogreb.
Zd.
Ni pogreb!!
Skoz razlagam, da toplotna pri določeni temperaturi in določeni moči(%) da določene KW. Ti te Kw nočeš in jih ona meša po toplotni črpalki, ali ji odvzameš in pošlješ kamor želiš. Če je npr 5kw jih zmešaš v xy vode in dobiš 32c ali jo zmešaš v 6xy in jo z 42c pošlješ v radiatorje, Tu se ohlad.......
Pa zakaj bi tebi...!
Sem pa zmagal !!!
Spodaj imate link. da zveste MAX o toplotni črpalki in delovanju, izkoristku in še in še. Ni da ni.Tudi super cool!!!, za boljši izkoristek.Temperature difference (dT)

The temperature difference between the hot and cold media is the driving force in energy transfer. A large temperature difference means that a smaller heat transfer area and/or a smaller heat transfer coefficient may be used to achieve the same energy transfer. It is therefore important to try to maximize the temperature difference between the hot and cold sides.

Profi črpalkarji me bodo za ušesa , ker boste vi že vedeli o toplotni črpalki skoraj več kod oni!!!
Sem pa vesel, ker mislim, da sem dobil boj z parimi veterovi, ki so pihali v napačno smer!!
Lp

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.swep.net/refrigerant-handbook/8.-practical-advice/qw6/">https://www.swep.net/refrigerant-handbo ... dvice/qw6/</a><!-- m -->


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 11.2.2019

@hitim, tvoji rezultati so enostavno nerazumljivi, toplotne moči pa imaš narobe izračunane. Še vedno nas hočeš prepričati, da bomo z izredno nizkim pretokom dosegli boljši COP. Ampak pri mrzli bajti.
Je čisto enostavno, za dokaz ogrevaj bajto vsaj ~5dni pri istem vremenu (to boš težko dosegel) enkrat pri tvojem pretoku okoli 500L/h, nato še 5 dni pri pretoku npr. 1500L/h.
V bajti mora biti ves čas enaka temp.
Enostavno tega ne boš dosegel pri istem DV in močno znižanem PV. Bajta bo pri istem DV in manjšem pretoku hladnejša.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - avidem - 11.2.2019

Nekaj tu ne bo špilalo, gospod hitim.
Ne štekam teh cifer. Če imaš pretok 642 litrov in dT 10 stopinj, to pomeni 7,5 kW. 470 l/min pri dT 16, pa kar 8,8 kW.
S čim to računaš?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - avidem - 11.2.2019

Prehitro klik[attachment=o29420]nil potrdi


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - avidem - 11.2.2019

[attachment=o29421]in


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 11.2.2019

avidem Napisal:[ATTACHMENT NOT FOUND]in
Tole si pa čisto mimo usekal... Računaš energijo za ogret X litrov vode, kar nima veze z močjo TČ.
Enačba za moč je povsem enostavna: 4,2*pretok*dT
Seveda s pravimi enotami.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.2.2019

Cifre so prave, enote so napačne.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 11.2.2019

Ja se slučajno izzide, ker je pretok ravno v L/h.