PodSvojoStreho.net
Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576)



RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Yeager - 19.1.2024

A kdo ve kje se v TČ viessman vitocal 200 vidi poraba elektrike? V menijih oz. displeju na enoti ne najdem ničesar.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Mareex_87 - 19.1.2024

Pozdravljeni, vem da je vsaka hiša poglavje zase, pa vendar me zanima če bi mi lahko povedali kako najbolj optimalno na grobo nastaviti krivuljo ogrevanja po vremenski regulaciji, ena cona talno, druga cona radiatorsko ogrevanje, oziroma kako jo imate nastavljeno vi.
imamo panasonic tcap 12kw Rolleyes




RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - SGH - 21.1.2024

Včeraj okoli 115 kw/h ):


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - frajar - 16.3.2024

Toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H MT 12kWh.
Hiša z izolacijo sten kombi-plošča 5cm od tega 4cm stiropor, izolacija na strehi cca 15cm tervola, v pritličju ni talne izolacije, okna tropan zasteklitev, trije balkoni-toplotni most, ogrevalne površine cca 280m2, ciljna temperatura 22stopinj lokacija v Ljubljani-Vič (barje).
Poraba za Januar 2024  - 1021 kWh elektrike in proizvedene toplote 3137 kWh. 
Poraba za Februar 2024  - 633 kWh elektrike in proizvedene toplote 2520 kWh.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 17.3.2024

Moj hibrid to kurilno sezono od konca septembra do danes;
1800kwh in 20 vreč peletov,
Sami izračunajte v €ih.
LP


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 20.3.2024

Poraba za ogrevanje hiše v sezoni 2023-2024: 1936kWh

Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 21.3.2024

Mareex_87... Krivulja se lahko na grobo nastavi iz prakse ko se vidi lokacija, hiša in njena grelna telesa. Nastavi monter oz. serviser ob zagonu.
Na fino jo lahko samo sam! Zelo majhni koraki in vsaj dva dni med posamezno korekcijo je edina prava pot.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 21.3.2024

Pardon... ker smo natančni. 1916kWh


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 22.3.2024

Glede na kvadraturo si Sivko skinla s prvega mesta glede nizke porabe.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 23.3.2024

To je bil pa z naskokom GalloLight... Sivkina ni nic posebnega.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 24.3.2024

Sivka je imela notranjo temp blizu ledišča, od tod mala poraba Smile


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 25.3.2024

Treba je vzeti v obzir, da je Sivka navajala energetsko sanirano hišo z radiatorji. V primerjavi z mano je imela 3 x nižjo porabo.
Zdaj smo zabredli deset let nazaj. Kdo se še spomni Sivke.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 25.3.2024

https://www.podsvojostreho.net/forum/printthread.php?tid=60497&page=1

Zanimivo, leta 2015 je napisala:
"Plinovod pa je tu od mene oddaljen zračne linije 10 km, tako, da ga tudi ne morem imet. Če po pravici povem, ga niti ne bi imela, ker se Rusom ne bi pustila maltretirat."   
 
Smile


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - BaTeK - 25.3.2024

Poraba toplotne črpalke.

Stanovanje velikost 100m2 radiatorko ogrevanje ( sem dal večje radiatorje) temperaturoa v stanovanju 21 stopinji ogrevam na krivuljo. Kamnita hiša, 3 slojna stekla, izolaja na podstresju 25cm NATUROLL PLUS.

Miucka 7,5 jo tudi uporabljam za ogrevat sanitarno vodo.
Letna poraba,
2019, 4986
2020, 4718 (še delno izolacija podstresja)
2021, 4287
2022, 3967
2023, 3784


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rs1975 - 29.3.2024

Mineva eno leto od postavitve TČ Panasonic T Cap 9kW.
Hiša 150 m2, radiatorsko ogrevanje, termperatura v hiši 21,5-22 + bojler 300l.
Lokacija Posavje, fasada stiropor 8cm.
Poraba TČ: 2,7 MWh (COP 3,7).