Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Žiga - 13.9.2014

WhiteWolf Napisal:1. Bo ok, če povečam stiropor iz 3 na 10cm za okrogle cevi?

Dovolj bo, če povečaš debelino izolacije na 8 cm, premer cevi je 7.5 cm. Ovalnce so 2.5 cm nižje po mojih podatkih, vendar poleg tega, da so dražje, jih tudi ne moreš tako učinkovito čistiti, če bi bilo to kdaj potrebno.

Če bi ti bila zelo pomembna višina bi verjetno lahko celo nekoliko izdolbel sistemske plošče ter tako prišparal še kak cm ali dva. Je pa s tem precej dela...


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Experia - 13.9.2014

Hvala za odgovore, mnenja.. Mislim, da bom v uredil instalacijo, potem pa se cez leto dve odlocil ali rekuperator da ali ne.


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - radioktivec - 15.9.2014

Citat:Stiropor 3 cm
sistemska plošča 5,5 cm
estrih 5 cm
parket 1 cm
Skupaj 14.5cm.
Če povečaš stiropor iz 3 na 5 imaš potem z dnom sistemske skupaj 8, kolikor je tudi komora. Cev za talno daš pa mimo komore, če te moti.


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - dj001 - 15.9.2014

Že dlje časa spremljam tole temo, pa se mi poraja tale pomislek: ves čas se pogovarjamo o centraljem prezračevanju kot neločljivo povezanem z rekuperatorjem. Kaj pa centralno prezračevanje brez rekuperatorja? Saj kolikor razumem, je naloga rekuperatorja odvzem toplote odhajajočemo zraku in dovajanje te toplote vstopnemu zraku. Kar se tiče rekuperatorja, govorimo torej o preprečevanju toplotnih izgub zaradi prezračevanja, kar pa nima neposredne povezave s prezračevanjem samim. Saj vem, da je toplotne izgube bolje preprečiti, ampak se sprašujem, ali je tistih 80 % toplote, ki je vrne rekuperator, vredno (v denarju) toliko, da se splača imeti rekuperator? Saj zrak moramo tako ali tako še dogrevati (tistih 20 %), pa tudi rekuperator troši nekaj energije. Govorim zgolj o rekuperaterskem delu, ne o drugih delih centralnega prezračevalnega sistema. Vprašanje je torej, ali bi bilo bistveno bolj drago, če rekuperatorja sploh ne bi imel in bi pač v celoti segreval ves vstopni zrak. Tukaj se sploh ne spuščam v dilemo prezračevalni sistem da ali ne (o tem je bilo že zelo veliko govora), ampak samo v vprašanje vračanje toplote z rekuperatorjem da ali ne. Kot osnovo dajmo recimo vzeti pasivno hišo na toplozračno ogrevanje, brez kakršnih koli drugih ogreval (takšno hiši nameravam postaviti, ravno zato sprašujem). Vprašanje se torej glasi: ali cena električne energije, potrebna za dogrevanje vstopnega zraka "z nule" (torej takšnega, kot je zunaj hiše) v obdobju recimo 10 let bistveno presega višino finančnega vložka za rekuperator? Kajti iz vsega do sedaj zapisanega v tej temi sem razbral, da je ugodje bivanja pravzaprav povezano zgolj s prezračevalnim sistemom samim in ne rekuperatorjem (kako segrevaš vstopni zrak, z rekuperatorje ali kako drugače, je pravzaprav z vidika bivanjskega ugodja nepomembno, ali ne?) Dajmo tukaj zanemariti vse ostale dejavnike, kot so akumulativnost, energijski doprinosi drugih virov (sonce, stanovalci, aparature). Saj bi izračnal sam, pa ne znam več (srednješolska fizika je že davno za menoj). Kako že izračunam količino energije (v vatih ne v džulih), potrebno za segrevanje enega m3 zraka za 1 K?


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - 03pomlad - 15.9.2014

Kaj pa lokalni rekuperator?

Pred dnevi sem računal glede zbiralnika deževnice za potrebe WC. Ugotovil sem, da se pri zdajšnjih cenah in naši porabi to ne splača. In vedno bolj imam občutek, da je marsikaj precej drago glede na to koliko res odvrne, oziroma se prepočasi finančno povrne.

Enako se nekako nagibam glede kolektorjev. Naj zdaj dam 5Keur, za toplo vodo poleti? Vprašanje če se povrne preden je treba menjat. Še bolj trapasta je 4-6 kolektorjev za pomoč TČ za ogrevanje. Cel kup denarja, s katerim bi plačeval elektriko 20, 30 let, ki jo rabim za toplo vodo.
Drugo je, če se vode veliko troši in če postane energent drag.

Isto glede rekuperatorja. V najhujšem mrazu bi rekel da je upravičeno imeti rekuperator, preostale 3/4 leta mi je pa večji užitek odpreti okno in zadihati.

Sej bodo zdaj letele kritike, pa vendar sem eden tistih, ki ga povsem avtomatizirana hiša, kješ ne smeš več kot 3x nadan vhodnih vrat odpret, da nebi porušil izkoristka in zrakotesnosti ne zanima, čeprav sem bil prej bolj za take stvari zagret kot sedaj.

Vsak ima svoj pogled.

Jaz bolj razmišljam o ventilatorjih v wc, kurilnica, kopalnica, kuhinja napa, kuhinja jedilnica in dnevna soba pa en lokalni rekuperator.


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - gt001 - 15.9.2014

pomlad, komentar na par tvojih tock:

- poracunaj si cene za lokalne rekuperatorje. par njih, pa si na ceni centr. prezracevanja.

- glede uzivanja pri odprtih oknih: ce pomislis realno, bos imel > 3/4 casa okna zaprta in ne odprta. to pomeni celo zimo, pol jeseni/pomladi in vroce poletne mesece.

- za toplo vodo: isti sistem kot za ogrevanje, ali pa loceno STC. nisem spremljaj teme o kolektorjih, me pa zanima, koliko %dni samozadostnosti s toplo vodo je npr. omogocalo letosnje poletje? kakorkoli rabis tule kaksen backup, je za moje pojme sistem brez veze.


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Žiga - 15.9.2014

@dj001, všeč so mi tvoji pomisleki.

Dajmo izračunati. Recimo, da nam rekuperator koristi približno 5 najbolj mrzlih mesecev na leto ter vzemimo, da imamo ta čas približno 3000K/dni temperaturnega primanjkljaja, kar so razmeroma realni podatki za varčno novogradnjo v osrednji sloveniji, pa tudi za druge hiše ne odstopajo veliko. Prezračujmo v povprečju s 150m3/h.

Če bi uporabljali rekuperator, ki ima 80% izkoristek, bi letno še vedno izgubili 750 kWh, če pa rekuperatorja nebi uporabljali, pa bi izgubili 3800 kWh.

Če bi razliko toplote nadomeščali z elektriko, bi nas to letno dodatno stalo nekoliko več kot 300 Eur. Običajna rekuperacijska kocka se torej povrne že v enem letu.

Problem je namreč, da je prezračevanje brez rekuperatorja energijsko približno pol manj učinkovito kot idealno prezračevanje skozi okna (vsaj, ob predpostavki, da ga ugašamo, ko smo odsotni), ker stalno prezračujemo celotno hišo in ne samo prostorov, kjer prezračevanje potrebujemo.

Če imamo toplotno črpalko, se situacija seveda precej popravi, vseeno pa je uporaba rekuperatorja še vedno smiselna.


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - cheba - 15.9.2014

Dejstvo je, da boš v realnosti pri prezračevanju skozi okna težko zagotovil izmenjavo zraka 150m3/h, saj ponoči navadno ne prezračuješ. Večinoma se še čez dan bolj malo, saj to vsi poznamo, smo vsi živeli, oziroma še živimo v hišah brez prisilnega prezračevanja. Zrak v prostoru je navadno pač slab, a tega ne zaznaš dokler ne greš na svež zrak in prideš nazaj v prostor.

S stališča stroškov je prisilno prezračevanje brez veze, koliko ti pa pomeni svež zrak je pa drugo vprašanje.


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - dj001 - 15.9.2014

@Žiga, hvala za odgovor, meni so pa všeč tvoji izračuni Smile

A da je rekuperatorska kocka tako majhen del sistema (gledano cenovno)? Samo 300 EUR? Jaz pa sem mislil, koliko ceneje bom gradil ... No, dobro, zdaj vsaj vem, da nima smisla tukaj varčevati. Ja, seveda imaš prav, zdaj ko dobro pomislim, saj če bi skozi okna prezračeval tako močno, kot to počne prezračevalni sistem skozi cevi, bi tudi moral zelo konkretno dogrevati. Logično :-)

Pa vseeno, mi lahko napišeš formule, po katerih si to izračunal? Najprej moram verjetno izračunati potrebne Wh za ogrevanje 1 m3 zraka za 1 K, potem je vse ostalo samo izpeljanka iz tega. Hvala vnaprej.


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - izotop - 15.9.2014

S stališča stroškov je prisilno prezračevanje brez veze, koliko ti pa pomeni svež zrak je pa drugo vprašanje.

takšni pomisleki v ne ali pasivni hiši niso najbolj na mestu, ker je prezračevanje nuja in po mojem (vsaj za pasivni standard, čerpav to delom velja tudi za dovršene ne objekte) obvezno z predgretim zrakom oz rekuperacijo. nenazadnje tudi osnovno centralno prezračevanje ni poceni in smo nekje tukaj, kar dj omenja.

edit: sem pozabil pripisat, a je pri takšni gradnji obvezno tudi osmislit pozitivne vire, ki potem uskladijo bilancu, ki ustreza pasivnemu standardu (globalna slika, čeprav tukaj omenjamo samo prezračevanje).


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - dj001 - 15.9.2014

cheba Napisal:Dejstvo je, da boš v realnosti pri prezračevanju skozi okna težko zagotovil izmenjavo zraka 150m3/h, saj ponoči navadno ne prezračuješ. Večinoma se še čez dan bolj malo, saj to vsi poznamo, smo vsi živeli, oziroma še živimo v hišah brez prisilnega prezračevanja. Zrak v prostoru je navadno pač slab, a tega ne zaznaš dokler ne greš na svež zrak in prideš nazaj v prostor.

S stališča stroškov je prisilno prezračevanje brez veze, koliko ti pa pomeni svež zrak je pa drugo vprašanje.

Ja, saj vem, da je gledano čisto s stroškovnega vidika prisilno prezračevanje nerentabilno. Vendar pa je to neka raven udobja, ki si jo na vsak način nameravam privoščiti, zdaj samo iščem pravo varianto, da ne bi po nepotrebnem plačal preveč. Zdaj še stanujem v bloku, okna sem predlani zamenjal in super tesnijo (vse orhideje na oknih so pocrkale, kdo ve zakaj), zrak notri pa je po nekaj urah obupen. Zračimo nenehno. Ker so stene večinoma betonske, je akumulacija toplote zadostna, da se po tem, ko zapreš okna, stanovanje takoj spet segreje, zato si lahko privoščimo takšno obilno zračenje (pa tudi zato, ker še nimamo delilnikov toplote in plačujemo centralno po kvadraturi). Če ne bi bila skoraj ves dan okna odprta, bi šli še mi po poti tistih orhidej :-) Da pa sploh ne omenjam nočnega časa. Oken ne moremo odpreti, ker potem zaradi hrupa s ceste ne bi mogli spati, zrak pa je do jutra takšen, da nisi siguren, kaj sploh še dihaš. Ko na primer zjutraj stopim v otroško sobo, me skoraj vrže ven, in ko se potem vrnem v spalnico, začutim še zrak tam in se vprašam, kako sem sploh lahko spal. Tako da - kar se mene tiče, je prisilno prezračevanje zagotovo nekaj, kar bom imel. Verjamem pa, da imate drugi morda drugačne izkušnje, pa tudi strinjam se, da se ekonomsko ne izplača. Pa saj se navsezadnje tudi živeti ekonomsko ne izplača, ceneje je, če si mrtev. (To pa je že zelo črn humor, ali ne?). Zato gradnje hiše ne gledam samo skozi ekonomsko računico, saj bom živel v njej, ne je dajal v najem :-)

Skratka, moja logika je takšna: zgradil si bom hišo, ki mi bo po vseh bivanjskih lastnostih najbolj ustrezala. Tukaj ne bom gledal, ali se splača imeti nek "luksuz" kot je centralno prisilno prezračevanje ali ne. Imel ga bom in pika. Po drugi strani pa seveda nočem plačati več, kot je minimalno potrebno, zato pa preračunavam in postavljam vprašanja. Kajti eno je plačati za udobje, drugo pa je preplačati ga.

Sem pa seveda močno hvaležen za vsa mnenja vseh na forumu, ker "strokovnjaki", ki so obenem prodajalci, niso zanesljiv vir informacij.


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Žiga - 15.9.2014

Prezračevalni sistem brez rekuperatorja bi bil sicer lahko precej manjši in verjetno tudi nekoliko cenejši, ker bi bil manj kompleksen in skupaj z dobro toplotno črpalko, bi bilo mogoče celo zanimivo. Prav tako bi porabil malenkost manj elektrike, ker nebi bilo padca tlaka na rekuperatorju.

FORMULE:
Potrebna energija za segretje 1m3 zraka za 1°C:
E=V*ro*cp=1m3*1.25kg/m3*1000J/kgK
Kjer je ro gostota zraka 1.25kg/m3, cp pa specifična toplota zraka 1000J/kgK.

Če imaš 150 m3/h, potrebuješ vsako uro 187500J, da jih segreješ za 1°C.
En J energije da 1 W moči v eni sekundi, v eni uri pa da en W moči 3600J. Da v eni uri dobimo 187500J, moramo segrevati z 52 W.


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Berghaus - 15.9.2014

Za naš rekuperator je kocka celo 220 evrov. Je slabši izkoristek kot 80%, a še vedno mnogo ceneje, kot zgolj prezračevanje brez rekuperacije. Načeloma si pozimi niti ne predstavljam, da prezračujem z 210 kubiki (naša najnižja stopnja) na uro.

U bistvu kakorkoli računam, je rekuperacija eden izmed sistemov, ki se dejansko izplačajo, če dam v kontro že zgoraj omenjene kolektorje, ali pa sekundarni vodovod. Tudi sami imamo vse pripravljeno za ta dva sistema, a neizvedeno do konca.


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Fantocci - 15.9.2014

Pa zakaj je pomembno, koliko stane sama kocka? Ali jo moraš menjat vsake toliko? Saj jo filtri varujejo..


Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - dj001 - 15.9.2014

@ Žiga, hvala za formule.

S TČ bi verjetno res lahko ogreval zrak za toplozračno gretje, vendar če že moram investirati, potem imam namesto TČ raje rekuperator in tisto manjkajočo malenkost sam dogrejem kar direktno z elektriko, saj imajo centralne prezračevalne naprave možnost dogrevanja zraka. Sicer pa tako računam na to, da bo hiša v razredu pasive, tako da razen v najhujši zimi brez sonca verjetno ne bo kaj dosti dogrevanja.