Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - jokovot - 12.12.2013

Praznenje in ponjenje zalogovnika sedaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1K/e5/2DFmCpwN/temperatura.jpg">http://shrani.si/f/1K/e5/2DFmCpwN/temperatura.jpg</a><!-- m -->


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - Jozl - 12.12.2013

Termostatske glave so res uporabne za sisteme, kjer je samo 1 črpalka in ogreva veliko prostorov. Vsak prostor lahko deloma reguliraš s termo. glavo. V stari kmečki hiši, kjer je dovod v hišo iz črhih cevi 5/4' in se v moji sobi razdeli na 2x 1', imam 2 radiatorja, kjer je eden vedno zaprt. S termo glavami je bilo vedno zvečer v sobi zelo vroče. Radiator se je že zaprl, a so cevi še vedno dogrevale spalnico kot dober radiator. Sedaj imamo vremensko regulacijo in imam še vedno termo ventil odprt samo na 2 in več ni tako vroče v sobi, ker gre nižja temp. vode po radiatorjih. Sedaj pa tudi ni več piskanja ventilov, ker regulacija samodejno znižuje temp. vode in je zadeva lepo usklajena.


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - zamot1 - 14.12.2013

Da se vrnemo na naslov teme.
Več ali manj imamo rešeno segrevanje zalogovnika z pečjo na drva, urejeno regulacujo povratnega voda v peč in vsak svoje izkušnje s tem??
Problem se pojavi ob koncu kurjenje, razen pri tistih ki peči ne ugasnejo celo zimo, tudi taki se oglašajo? Hranilnik je napolnjen kolikor je, v peči ni več dru, temperature v peči in zalogovniku so več ali manj izenačene.
Kako preprečiš ohlajanje zalogovnika preko peči in dimnika pri regulaciji z ladomatom in kako pri regulaciji z tropotnim motornim ventilom.
Samo izklop črpalke (kdaj?) ni najboljša rešitev, mora se zapreti tudi ventil za polnenje hranilnika.
Kakšne so vaše izkušnje in praksa. Sad


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - dolsina - 14.12.2013

Najbrž, da s protipovratno loputo?


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - zamot1 - 14.12.2013

Najbrž, da s protipovratno loputo?
Ne razumem kaj misliš?


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - taubi - 14.12.2013

Izklop črpalke (Oventrop) ko TDP pade pod 100C.
Obenem se izklopi tudi ses. ventilator na kotlu.


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - dolsina - 14.12.2013

Jaz sem mislil, da sprašuješ za preprečevanje ohlajanja PO ugasnitvi peči.


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - zamot1 - 14.12.2013

Govorim o klasičnih pečeh brez ventilatorjev in ki ne tipajo TDP. Pri teh moraš sneti verižico z samsona, zapreti dimno loputo izklopiti črpalko za ponenje hranilnika in zapreti ventil proti hranilniku da se peč ne hladi skozi dimnik in neposredno tudi hranilnik.?


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - taubi - 14.12.2013

TDP je najbolj verodostojen podatek ali v kotlu še gori ali je še močna žerjavica ali je že pogorelo. Na osnovi česa bi pa ti izklapljal črpalko povratka, kar je mimogrede dovolj da voda ne kroži več skozi kotel in zalogovnik.
Če pa ti samson ostane odprt in ti vlek shladi kotlovsko vodo (verjetno je nimaš kaj dosti) pa ni neke omembe vredna izguba.


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - dkp-25KW - 14.12.2013

zamot1
ACC 20 vpiši v iskalnik
Dela sam tisto kar delaš ti ročno ob koncu gorenja v kotlu.
Lp


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - Jozl - 14.12.2013

Pri meni se ND3 ob padcu temp v kotlu aktivira v zapiranje 3-potnega ventila na zaprto. Do sedaj je samo enkrat gorelo toliko, da sem celoten zalogovnik segrel in ga začel malenkost pregrevat. Ne vem kako je rešeno v tej smeri o izklopu mešanega ventila in črpalke. Mislim, da ima elektronika rešeno delta T na vstopu in iztopu iz peči. Če ni razlike, se izklopi črpalka in zapre ventil.


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - zamot1 - 14.12.2013

Meni je peč recimo "namigala" v hranilniku 90°C, v peči je še žerjavica ki preprečuje hitro padanje temperature v peči in TPD,temp. v peči je nižja kot v hranilniku, črpalka veselo dela in mi z toplo vodo iz hranilnika greje peč ki se ohlaja, kasneje tudi skozi dinmik. Bom pa pogledal delovanje ACC20 kot predlaga 25kw.
ND2 ima 15° histereze in dolgo traja da začne zapirat, imam montiranega.
Dolsina; ne ko peč ugasne ampak ko je njena temp. nižja od hranilnika.
Počas bomo razumeli zakaj se gre Sad


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - zamot1 - 14.12.2013

ACC20 je novejša verzija ND2 ki imam montiranega.


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - dkp-25KW - 15.12.2013

ACC20 ima dve tipali T .
-tipalo dvižnega voda se vstavi na vrh kotla
-tipalo povratnega voda-varovanje povratka vstavljeno v tulec na povratku
-obtočna črpalka se priklopi na ACC20
Obtočna črpalka se vklopi na 45 stopinj
ACC20 prilagojeno odpira tripotni mešalni ventil pri 65 stopinjah in vzdržuje to T celi čas gorenja
Ob koncu gorenja ko ACC zazna enakomeren padec T v dvižnem vodu v nekaj minutah ugasne črpalko in zapre tripotni ventil.
ACC dela tako kot sem opisal v nastavitvah za pelete ali tekoče gorivo
Za trda goriva bi moral Pu na 2-glej povezavo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/010590.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/010590.pdf</a><!-- m -->
Meni dela brez problema v teh nastavitvah pa čeprav kurim trdo kurivo-drva
t.i. =65
t.2 =45
t2. =90
Pu = 1
Diference moj še nima -vsak dan nekaj novega na trgu pri ogrevalni tehniki
Lp


Re: segrevanje zalogovnika - temp v peči - zamot1 - 15.12.2013

Na ND2 iste možnosti nastavitev in krmiljenje črpalke in motornega tropotnega ventila, eno tiplo v kotlu- najbrž je to narobe, ga bom probal prestaviti na cev na izhodu (prej pade temp kot v peči) drugo na povratni cevi v peč.