RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 3.12.2022

Poraba za november 2022, ogrevanje + sanitarna - 212 kWh
Čas delovanja kompresorja - 168h

Poraba cele hiše za gospodinjstvo + kotlovnica - 565 kWh (285VT, 280MT)

Lokacija: Logatec, 544mnv
2 odrasla, 2 otroka
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Talno ogrevanje 24/7 brez urnikov samo po vremenski krivulji
Ciljna temperatura v hiši 22,5°C
Hiša Ytong NEH, P+M, 10.4m x 8.4m, uporabne površine 137m2
Elektrika edini energent.
Poraba TČ merjena na odštevalnem števcu.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - slepec - 1.1.2023

Hiša 160m2,med NEH IN PASIVNO
500m visoko nad meglo, sončna lega
Osrednja slovenija
6 oseb od tega 4 otroci
TČ Daikin 8kw
Poraba december 
119 kw voda na 45st
363 kw ogrevanje na 23+


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.1.2023

Leto 2022 je mimo, eno leto spet naokoli Smile.

Poraba v celotnem letu za gospodinjstvo je bila 4664 kWh, za TČ 3336kWh. Skupaj pa točno okroglih 8000 kwh.

Strošek računov z DDV, brez decembrskega računa (za 1181 kWh) je 886€+decembrski račun, ki še pride.

Poraba TČ 
- jan'2022 - 652 kWh
- feb'2022- 473 kWh
- mar'2022 - 432 kWh
- apr'2022 - 343 kWh
- maj'2022 - 81 kWh
- sep'2022 - 134 kWh
- okt'2022 - 148 kWh
- nov'2022 - 383 kWh
- dec'2022 - 690 kWh 

letni preračunan scop je 3.7

Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.

Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.1.2023

V letu 2022 smo za ogrevanje hiše porabili 1927kWh. Za ogrevanje SV pa 1754kWh.


Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 1.1.2023

Moj hibrid z peletko in LG monoblok 9kW v decembru;
5 vreč peletov
520kwH
Big Grin


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 1.1.2023

December 2022

Hiša FWS, JV SLO
Poraba TČ (gretje in SV): 407 kWh

(Fujitsu 5kW, 155m2 P+M, talno gretje, teoretično pasivna, Tnotr.=23°C, 3 osebe tuširanje, 200 l bojler za SV na 40-45°C , kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)

Poraba 1.1.22-1.1.23 za ogrevanje in SV: 2131 kWh

________________________________________________________________

Hiša IVT, JV SLO
Poraba TČ (gretje in SV): 576 kWh

(IVT AX-09 in lastno krmilje, 300m2 K+P+M obnovljena hiša iz 70-tih (ogrevano-bivalno 200m2 P+M in neogrevana delno vkopana klet 100m2) vsi zidovi zunaj izolirani, tla kleti neizolirana, radiatorji, TČ edini vir, Tnotr.=23°C, 200 l bojler za SV na 40-45°C (mala poraba SV), fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, nova 3-slojna okna)

[b]Poraba 1.1.22-1.1.23 za ogrevanje in SV: 3316 kWh[/b]


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 1.1.2023

Poraba kotlovnice, sanitarna + ogrevanje za december 2022 - 359 kWh

Čas delovanja TČ kompresorja - 297h

Poraba cele hiše za gospodinjstvo + kotlovnica - 832 kWh (439VT, 393MT)

Lokacija: Logatec, 544mnv
2 odrasla, 2 otroka
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Talno ogrevanje 24/7 brez urnikov samo po vremenski krivulji
Ciljna temperatura v hiši 23°C
Hiša Ytong NEH, P+M, 10.4m x 8.4m, uporabne površine 137m2
Elektrika edini energent.
Poraba TČ merjena na odštevalnem števcu.

Poraba kotlovnice, sanitarna + ogrevanje od 1.1.2022 - 1.1.2023 - 2099kWh

Poraba cele hiše za gospodinjstvo + kotlovnica od 1.1.2022 - 1.1.2023 - 6127kWh (3060VT, 3067MT)


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.1.2023

December poraba SV + gretje 536 kWh (23% manj kot lani), samo gretje cca. 420 kWh.
Celotna poraba bajte 963 kWh.

Povprečna temp. v decembru 4,2; povprečna vlaga 86 %.

V letu 2022 za gretje, hlajenje in SV 3774 kWh.

 
   
Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.

   Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.



RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gt001 - 2.1.2023

12/2022
ogrevanje: 310kWh (IVT)
topla voda: 75kWh (STC)
brutto: 825kWh

skupna letna poraba el. energije (2022)
ogrevanje (brez SV): 1330kWh
brutto: 7425kWh

Celje-okolica, zelo dobra NEH, talno ogrevanje na ~22°C, soncna lega, neto 175m²/500m³. Elektrika edini vir energije.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ciciban.miha - 2.1.2023

Ogrevanje 1.1. Do 31.12. 2022 1129KWh.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 3.1.2023

Naj bi se še povedalo, koliko je drugih virov toplote, pri tebi verjetno drva v kaminu (koliko m).


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - model001 - 20.1.2023

TČ Mitsubishi ECODAN SUZ-SWM60VA + EHST17D-VM2D
Lesena hiša 70m2 P+M:
- Spodaj talno gretje 35m2, 9cm bruna+15cm kamena volna λ=0,035 W/mK
- Mansarda koroška fasada + 25cm izolacije λ=0,035 W/mK
- streha 30cm izolacije λ=0,035 W/mK.
2 osebi. Savinjska regija, 360m n.v. Ogrevamo samo pritličje na 23 stopinj s krivuljo. V mansardi imamo prijetnih 19 stopinj za spanje.
Z oddano energijo nisem zadovoljen (mogoče ne kaže prav) ampak je poraba vredu.

Poraba november 2022
Ogrevanje: 107
Topla voda: 33
Cop: 2,45

Poraba december 2022
Ogrevanje: 248
Topla voda: 46
Cop: 2,07


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 20.1.2023

Kakšno imate kej porabo v teh dneh, ko je cel dan blizu 0? Pri nas gre cca 30 kWh z SV vred. Defrosti na 1 uro, povprečen DV pa tam 38, PV 34.

Ivt ax09, večino časa dela na 53%, hiša 290 m2, savinjska regija, ogrevano 130 m2, 5cm stiroporja na fasadi ter 20 pod streho.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tona gas - 20.1.2023

hitachi 8kw ogrevanje na radijatorje 80m2 včeraj katastrofa defrosti na cca45 minut poraba pa včeraj okrog 20kwh notranja temperatura 22,8 zunaj okrog 0 čmigavo vlažno in megleno.Danes isto samo da deluje bukva.....ostali pa počivamo in čakamo na padec zračne vlage..


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - model001 - 20.1.2023

Porabljena in pridobljena energija do 19.1.2023 v slikah.