Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 6.4.2015 Fantocci Napisal:Tudi jaz sem razmišljal v tej smeri, da bi poleg zunanje ogrevalne TČ zrak/voda imel še STČ (notranjo TČ za ogrevanje sanitarne vode, s kateri bi poleti ogreval san. vodo in hkrati ohlajeval hišo). Poleti bi miroval kompresor od ogrevalne TČ, pozimi pa kompresor od STČ. Tukaj se pokaže ena od prednosti toplotnih črpalk zelo majhnih moči, ki ne potrebujejo zelo velike spirale. Je pa tvoja inverterska, ali ne? Ali v tem primeru avtomatika ne zna dovolj zmanjšati moči, da bi lahko uporabil tudi spiralo z manjšo površino? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 6.4.2015 DeloMrznež;) Napisal:Žiga pozdravljen. Padec tlaka bo nekoliko večji (približno enkrat) in bo obtočna črpalka imela porabo namesto npr. 15W enkrat večjo, npr. 30W. Če ti bo delovala eno tretjino leta to pomeni 3000 ur oz. 90 kWh namesto 45 kWh oz. trenutno približno letno 6 Eur elektrike več. Verjetno boš moral kupiti tudi nekoliko močnejšo črpalko, da ne bo preobremenjena. Manj obremenjene črpalke tudi zdržijo nekoliko dlje. Lahko narediš tudi dve enako dolgi veji po 1 colo, ki ju nato združiš v eno. Moraš pa na vsako vejo dodati še ventil, da ju boš lahko odzračil. Potrebna površina je odvisna od zemljine, načeloma pa naj bo čim večja. Sam imam zelo mokro ilovico (idealno), 90m kolektor pa položen na manj kot 100 m2 in letošnjo zimo temperatura vira ni padla pod 7°C, sedaj pa je že 9°C (prezračevanje pa teče na povprečno 160m3/h). Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 6.4.2015 Žiga Napisal:Fantocci Napisal:Tudi jaz sem razmišljal v tej smeri, da bi poleg zunanje ogrevalne TČ zrak/voda imel še STČ (notranjo TČ za ogrevanje sanitarne vode, s kateri bi poleti ogreval san. vodo in hkrati ohlajeval hišo). Poleti bi miroval kompresor od ogrevalne TČ, pozimi pa kompresor od STČ. Potem nastane težava v tem, da traje ogrevanje SV zelo dolgo (več kot eno uro recimo) in bi se TČ vrnila na ogrevanje prostora, SV pa prepustila grelcem. Tako je vsaj po defaultu nastavljena (parametri se sicer dajo spremenit). Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 6.4.2015 Jaz imam naštimano, da vsak tretjo uro pogleda, koliko je T v bojlerju padla in dogreje, če je potrebno. Gretje SV je omejeno na 1h. Če v tem času ne ogreje, nič hudega, bo čez 3h spet ugotovila, da je T v bojlerju premala in bo spet si vzela 1h časa. Če bo segrela prej, bo prej prestavila nazaj na ogrevanje hiše. Npr čez pol ure. Če tako lahko naštimaš, potem se ti grelci ne bodo vklopili med ogrevanjem SV. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - DeloMrznež;) - 7.4.2015 "Potrebna površina je odvisna od zemljine, načeloma pa naj bo čim večja. Sam imam zelo mokro ilovico (idealno), 90m kolektor pa položen na manj kot 100 m2 in letošnjo zimo temperatura vira ni padla pod 7°C, sedaj pa je že 9°C (prezračevanje pa teče na povprečno 160m3/h)." Žiga pozdravljen. Imam cca 50m2 prostora in globina cca 3 metre peščene zemlje. A bi bilo to dovolj za 150 metrov eno colske cevi (130 m v peščeni zemlji +20m v tlaku pod izolacijo)? Prezračevanje bi nekako delovalo na cca 200m3. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - DeloMrznež;) - 7.4.2015 "Lahko narediš tudi dve enako dolgi veji po 1 colo, ki ju nato združiš v eno. Moraš pa na vsako vejo dodati še ventil, da ju boš lahko odzračil." Kje pa pride ventil? Pred vstopom v toplotni prenosnik? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 7.4.2015 Hm... to je razmeroma majhna površina, suha peščena zemlja pa slabo prevodna zemljina. Kje je točna meja, ko tak kolektor še nebi zmrznil, sam ne znam izračunati oz. je zelo težko. Vseeno nekaj smernic in približen izračun: - pozimi temperatura vira ne sme pasti pod nekje 3-4°C, saj v nasprotnem primeru lahko pride že do zamrznitve rekuperatorja. - poleti lahko vračaš precej več energije, kot jo pozimi odvzemaš, zato je povprečna letna temperatura okrog kolektorja višja kot bi bila brez kolektorja. Iz tega razloga je celo nezaželjeno, da bi toplotna energija s padavinami prodirala do kolektorja oz. to pomeni, da je še bolje, če je površina asfaltirana ali tlakovana (nikakor pa ne sme zmrzniti). Zaradi zgornjih dveh razlogov smernice za dimenzioniranje kolektorjev, ki so prirejene za toplotne črpalke, ne veljajo. Če sedaj izračunamo akumulacijo toplotne energije zemljine neposredno okrog kolektorja. Če predpostavimo, da kolektor izkorišča toplotno energijo zemlje do oddaljenosti pol metra ter je enakomerno razporejen na površini 50m2 (npr. slinky izvedba), tako izkorišča toplotno energijo približno 50 m3 zemlje. Če se od poletja do pomladi lahko ohladi iz 15° na 5°, to pomeni toplotno kapaciteto 10°C*50m3*1500 kg/m3 * 850J/kgK=640MJ=180kWh Če bi čez zimo črpalka delovala neprestano 60 dni in zrak segreval v povprečju za 10°C, bi iz zemlje odvzel: 60dni*24ur*670W=960 kWh Hiter izračun torej pokaže, da akumulacija zemljine neposredno okrog kolektorja nikakor ne zadošča, če tudi so predpostavljeni podatki lahko nekoliko netočni, odvzem energije prenapihnjen, izračun pa močno poenostavljen. Ker bo odvzem energije vedno manjši, ko se bo temperatura kolektorja (vira) nižala, poleg tega pa bo nastajal vedno večji temperaturni gradient do toplejše okoliške zemljine ter se bo toplotni tok iz okoliške zemljine proti kolektorju s tem večal in bo pri 5°C vira (kolektorja) na 50 m2 lahko znašal par 100 W, bo kolektor mogoče še vedno opravljal svojo osnovno nalogo, kar je zaščita pred zmrzovanjem rekuperatorja, ne bo pa tako učinkovit, kot bi lahko bil, če bi bila na razpolago večja površina, letna nihanja temperature pa bodo imela večjo amplitudo. Situacijo lahko nekoliko izboljšaš, če boš imel eno zanko na globini 3m, drugo pa na globini 2m. Obe zanki dolžine 80m. Ventil mora biti na vsaki veji, tako da lahko vsako posebej odzračuješ. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 1.6.2015 Žiga, malo razmišljam o tvojih razglabljanjih. Problem omejene kapacitete zemeljskega prenosnika za poletno hlajenje: Žiga Napisal:Tekočinski zemeljski kolektor sam po sebi ponavadi ne zagotovi dovolj intenzivnega hlajenja, nekaj toplote pa iz hiše zagotovo odvede. ...pa to.... Žiga Napisal:V začetku sezone je temperatura tekočine iz zemeljskega kolektorja ponavadi še dovolj nizka, da omogoča razvlaževanje. Izhodišče: hladil in razvlaževal bi rad z obstoječimi napravami (TČ zrak/voda z možnostjo hlajenja, defroster + rekuperator s centralnim razvodom prezračevalnih cevi). Ne želim še ene zunanje enote klime niti dodatnih konvektorjev po hiši, ker nimam pripravljenih odtokov za kondenze niti dovodov za hladilno vodo. Razmišljam, če bi malo kombiniral dva načina: - prvi del poletja bi uporabljal zemeljski prenosnik, dokler ima ta še zadostno hladilno kapaciteto. - ko pa bi se njegova temperatura toliko zvišala, da bi bil skoraj neuporaben, bi ga z ventili zaprl in skozi register defrosterja SD550 na spodnji sliki vodil ohlajeno vodo iz TČ (imam invertersko TČ zrak/voda manjše moči 4.5kW). Nazivna hladilna moč defrosterja je 3kW, kar bi moralo zadoščati za odjem iz TČ brez taktiranja le-te. Da spomnim, defrostrer izgleda tako: [url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Defroster%20SD550_zps3gconlblunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Defroster%20SD550_zps3gconlblunichr("46")jpg[/img][/url] Postavitev naprav: [url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Defroster-rekuperator_zpszmtqskudunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Defroster-rekuperator_zpszmtqskudunichr("46")jpg[/img][/url] Ohlajen in razvlažen zrak gre iz defrosterja v rekuperator in preko by-passa po ceveh v vse prostore (princip centralne klime). Je to izvedljivo in ali je kakšen možen problem? Recimo: - kako bi to pri TČ z/v sodelovalo z ogrevanjem SV v poletnem času? Načeloma bi SV ogreval ponoči, ko je manj težav zaradi previsoke okoliške temperature (škodi TČ), v tistem času pa tudi hlajenja hiše ne bi rabil. Hladil bi po nekaj ur na dan po največji vročini. - rabim drugi ogrevalno/hladilni krog in še kakšne dodatke ob TČ? - Defroster ima vgrajeno svojo obtočno črpalko in ekspanzijsko posodo. Nisem strokovnjak za fluidno tehniko, zato bi tu rabil pomoč strojnikov: obtočne črpalke bi bile tako vezane v serijo. To verjetno ni dobro? Eno izmed njih bi moral potem odklopiti, verjetno to v defrosterju, ki ni tako globoko softversko povezana z delovanjem kot tista v TČ? Kaj pa dve ekspanzijski posodi - to verjetno ni tak problem? - mogoče problem kondenza na ceveh (predvsem na kovinskem dušilcu in pločevinasti cevi med dušilcem in razdelilno kaseto, ki je pritrjena na strop). Kakšno temperaturo hladilne vode bi lahko spuščal v cevi, da bi bilo razvlaževanje učinkovito in kondenz povezovalnih ceveh še ne prevelik (OK, to bi moral testirati v praksi, ampak ocena?) - v zem. prenosniku je glikol (Solar tekočina) v talnem gretju pa navadna voda. Pri preklopu bi prišlo do delnega mešanja, paziti bi moral, da preveč ne pade koncentracija glikola v zem. prenosniku. - ... (še kaj, na kaj bi moral misliti ali paziti?) Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 2.6.2015 Nekaj ovir je, o katerih moraš razmišljati. 1. Paul Novus rekuperator ima bypass bolj za okras, ker ga pod 12°C brezpogojno zapre. Ne vem, ali so to neumnost v avtomatiki že odpravili, verjetno pa s tem ščitijo sistem pred kondenzem, ki bi lahko nastal pri nižjih temperaturah. Meni to hodi precej narobe, ker bi se v prejšnjih dneh lahko na ta način učinkovito hladil v nočnem času, tako pa se vklopi rekuperacija. Mogoče bi lahko zrak ohlajeval samo do 12°C ali 13°C, kar je sicer dovolj za delno razvlaževanje ob bolj vlažnih dneh. Pri 13°C ima nasičen zrak približno 11g vlage, pri 5° pa 7g, pri 30°C in 50% relativni vlažnosti (kar je veliko) pa 15g.Ko se bo tako ohlajen zrak ogrel na sobno temperaturo (23-24°C), bo imel vlažnost nad 50%. 2. Kondenz, ja, na kovinskem dušilcu ti bo zrak verjetno kondenziral, je pa res, da se zrak ob prehodu čez rekuperator tudi ob prisotnosti bypassa segreje za kakšni 2-3°C. V ta namen (tudi) imam sam toplotni prenosnik/hladilni register za rekuperatorjem in dušilci zvoka. Lahko pa dušilec zvoka izoliraš. Lahko ti kondenzira tudi na razdelilcu in na posameznih ceveh za prezračevanje, ki niso izolirane. Pri meni je neizoliran del cevi za prezračevanje dolg le kak meter, potem pa gredo v betonsko plošćo. Poročam, koliko kondenza bo, ko sistem vklopim, mogoče že čez nekaj dni, glede na napovedi. Kondenziralo ti bo tudi na neizoliranih plastičnih spojih med izoliranimi cevmi. To si verjetno opazil že pozimi? 3. Verjetno obstaja rešitev, ampak rešiti moraš problem mešanja glikola v ogrevalni krog. Tako direktno ne moreš preklapljati oba kroga, ampak rabiš dodaten toplotni prenosnik iz kroga brez glikola na glikol. Sam imam sicer glikol tudi v ogrevalnem krogu. Se ti pa viskoznost medija s tem poveča in učinkovitost ogrevalnega kroga s tem nekoliko pade. 4. Zrak nosi malo energije. Če boš prezračeval z 200 m3/h, vstopni zrak bo imel 30°C, ohlajal pa ga boš na 13°C, boš potreboval 1500W hladilne moči. Verjetno lahko prezračevanje še malo naviješ, pa vseeno, ali na tak način tvoja TČ lahko deluje? Drugače boš moral zrak ohlajati na nižjo temperaturo, pri čemer do 4,5 kW seveda nikakor ne boš prišel. Preostali del moči lahko pošlješ v talno gretje preko mešalnega ventila. Glede na to, da je toplotni prenosnik tako na videz pri meni približno enake velikosti kot pri tebi, boš moral imeti za pretok 200m3/h ter ohlajanje na 13°C temperaturo hladilnega medija nekje 9°C. Verjetno so OČ lahko vezane tudi v serijo, vsaj če delujejo na približno enakih pretokih, vendar naj to potrdi kakšen strokovnjak na tem področju. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 2.6.2015 Žiga me je na z.s. vprašal še to: Žiga Napisal:Kako dolg zemeljski kolektor pa imaš za defroster in kakšna je bila temperatura vira spomladi?Prenosnik je dolg 2x60m, dve colski cevi vkopani v krogu okoli hiše na 1.5m globine. Zemlja je ilovnata. Naprav še nisem zagnal, tako da temperature ne vem. Tudi nimam nobenega termometra v krogu, zato bi moral nekaj dodati v tokokrog. Imaš kakšen predlog, kaj bi lahko uporabil za meritev temperature hladilnega medija in kam to vezati? Žiga Napisal:Nekaj ovir je, o katerih moraš razmišljati. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 2.6.2015 "Ja, za hlajenje bi bilo bolje, če bi bil defroster izza rekuperatorja..." Sam imam dva. S tem sem se izognil tudi mešanju obeh tokokrogov. Mislim, da obstajajo elementri (toplotni prenosniki), ki omogočajo prenos energije iz enega tokokroga na drug. Osebno mi ni všeč, da bi se nekje nekontrolirano redčil glikol. To potem pomeni, da ali ga imaš sedaj preveč notri, da si to lahko privoščiš, ali pa ga boš imel potem premalo in ti lahko pri -15 kaj zmrzne. Stalno boš moral spremljati in nadzorovati koncentracijo. Bolje, da potem v ogrevalnem krogu najprej vzpostaviš enako koncentracijo. Koliko vej talnega ogrevanja imaš? Kondenzacijo na tleh zaradi mrzle vode v talnem rešiš z mešalnim ventilom ter dodatno obtočno črpalko. Obtočna črpalka poganja vodo v talnem v krogu, z mešalnim ventilom pa dodajaš v krog mrzlo vodo. Tako lahko zagotoviš višjo temperaturo vode, ki kroži po talnem. Del energije bo šel za hlajenje zraka, preostale 3 kW ali kolikor že bo TČ dala, pa bo talno ogrevanje z lahkoto odjemalo pri zelo majhni temperaturni razliki med estrihom in medijem. Ko se bo estrih ohladil pod 18°C, ko postane nevarno za kondenz, bo minilo že kar nekaj ur, vsaj 5-6 že zaradi akumulacije. Toliko hladilne moči pa nikakor ne potrebuješ. Ali si sploh že preživel poletje v hiši? Če zračiš ponoči in senčiš ponavadi ni nobene potrebe po dodatnem hlajenju. Škoda, ker imaš zemeljski kolektor malo poddimezioniran, da bi nanj priklopil 2 ali 3kW TČ zemlja voda. Tako bi lahko z gretjem sanitarne vode hladil kolektor, pasivno hlajenje pa bi špilalo tudi poleti. Bi pa moral zamenjati TČ, kar verjetno tako in tako ne pride v poštev. Za merjenje temperature lahko uporabiš npr. pt1000 sonde (10 Eur kos), na katerih potem z Ohm-metrom pomeriš upornost, ki se spreminja proporcionalno s temperaturo. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 2.6.2015 Žiga Napisal:"Ja, za hlajenje bi bilo bolje, če bi bil defroster izza rekuperatorja..." Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 2.6.2015 Ima pa postavitev defrosterja pred rekuperator po moje eno prednost: v rekuperator bi poleti prihajal že malce razvlažen zrak, zato je verjetnost kondenza v samem rekuperatorju zmanjšana. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 2.6.2015 V samem rekuperatorju ni problem s kondenzom, je narejen za to, sicer pa do njega poleti praktično ne prihaja. Ko sem rekel, da imajo omejitev temperature zato, da ščitijo pred kondenzom, sem mislil bolj na elemente za rekuperatorjem, na katerih bi se lahko pojavil kondenz (in še to zunanja stran cevi in škatel), potem pa bi stranka "krivila" rekuperator. Raje naredijo slabše/omejijo delovanje, pa s tem nimajo problemov. Drugače bi pa verjetno šlo, najceneje seveda, če bi uporabil samo defroster. Preveriti bi moral še, če lahko avtomatika TČ vse krmili kot želiš. Glede na to, da te razvlaževanje najbolj skrbi, je mogoče škoda, ker ne moreš ohlajevati na nižjo temperaturo. V pasivni hiši klima ne bo dolgo delala, zato bo tudi časa za razvlaževanje malo. Drugače je, če klima deluje praktično cel dan, potem je 13°C dovolj, tebi pa se bo hiša prej ohladila kot razvlažila. Boš moral namerno puščati nesenčena okna. ;-) Varianta, ki je enostavnejša ter cenejša, vendar potratnejša in nerodnejša, je uporaba razvlaževalca ter talnega hlajenja. Kakor koli, glede na to, da imaš sistem praktično že postavljen in bi ti spreminjanje prineslo dodatne stroške, ti tudi sam priporočam, da počakaš kakšno leto ali dve, da vidiš, kako hiša deluje brez aktivnega hlajenja. Masivne pasivne hiše lahko v poletnem času, če smo skrbni, ohranjamo bolj hladne kot pasivne hiše iz lažjih materialov, pa že v slednjih nimajo problemov. Vlažnost pa lahko vzdržuješ nekoliko nižjo na naslednji način. Čez dan in zvečer, oz. takrat, ko zrak nosi veliko vlage, prezračuješ čim manj, ponoči in zjutraj pa čim bolj. Dobro ohlajena masivna hiša, ki jo čez vroč soparen dan zračiš na prepih je pivnik za vlago in mislim da je to glavni vzrok težav z vlago pri @Berghausu. Seveda pa imamo tudi različne standarde glede udobja. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 4.6.2015 Zanima me še to, če gledam deklarirane tehnične podatke za pretoke pri obeh napravah: TČ: 8-16 l/min (tovarniško nastavljena na 13l/min) Defroster: 8-10l/min Območja se sicer na spodnjem koncu prekrivajo, ampak vseeno - je lahko kaj narobe, če bi imel skozi defroster večji pretok od navedenega? Oni so verjetno pretok deklarirali glede na njegovo vgrajeno OČ? |