Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 31.10.2014

Talno?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - gregyk - 31.10.2014

Radiatorji.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - gregyk - 31.10.2014

Še nekaj... trenutno števec porabe kaže 336kwH (zunanji števec na katerega sta vezani samo zunanja in notranja enota), števec proizvedene energije pa 568kw... zelo slab izkoristek, kaj se dogaja?

Pa mimogrede, pri sosedu ki ima kak teden LT daikina, sem videl da mu šteje tudi porabljeno energijo, pa nima povezano z nobenim števcem. So to uredili z novim software-om?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 1.11.2014

Razlaga Daikina je, da so z oktobrskim beleženjem zaradi nekega hrošča v programu nekaj zašuštrali in ne kaže pravilno. Obljubljajo popravek.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - gregyk - 1.11.2014

Telmos, slučajno veš kaj je z merjenjen porabljene energije? Je to software ali so spreminjali vezje?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Sivka - 1.11.2014

Saj če jaz primerjam porabo na mojem števcu in na Daikinovem je tudi velika razlika. Tako, da je v resnici bil COP čez poletje 3,2 ne pa 2,6. Res jim nekaj ne štima. Po moje je vzrok zaookroževanje,ali pa tudi ne.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 1.11.2014

telmos Napisal:Razlaga Daikina je, da so z oktobrskim beleženjem zaradi nekega hrošča v programu nekaj zašuštrali in ne kaže pravilno. Obljubljajo popravek.
Kakšno oktobrsko beleženje? Ta problem z napačnim prikazom energije imam jaz že od lani...


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 1.11.2014

Zelo si sklop z opisom objekta in ostalo,Težko je ugibati.
Kaj imaš izbrano v parametru A.2.1.7?
Kaj imaš izbrano v parametru A.2.1.9?
Imaš termostatske ventile na radiatorjih?
Imaš že naložen popravek softwera,ki omogoča zniževanje obratov črpalke?
Plačuješ dvotarifno elektriko?
Števec ki ga omenjaš(enotarifni) je odštevalni?

Prvo prestavi parameter A.3.1.3.1 (9-09) Dt iz 5 na 10°C. Zmanjšajo se obrati obtočne črpalke. Obtočna črpalka pri najvišjih obratih papca do 150W,kar se pa pri nizki obratovalni moči TČ že kar pozna na COP-u

Vremenska krivuja je pri tebi nastavljena +15/30,-15/45.Tudi tukaj se bo obtočna vrtela hitreje,če si predstavljam pravilno.(Nizki obrati črpalke/Visoka dovodna temperatura) in obratno.Pri meni je po defoltu nastavljena+15/30,-15/55°C


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - gregyk - 1.11.2014

timi11 Napisal:Zelo si sklop z opisom objekta in ostalo,Težko je ugibati.
Kaj imaš izbrano v parametru A.2.1.7?
Kaj imaš izbrano v parametru A.2.1.9?
Imaš termostatske ventile na radiatorjih?
Imaš že naložen popravek softwera,ki omogoča zniževanje obratov črpalke?
Plačuješ dvotarifno elektriko?
Števec ki ga omenjaš(enotarifni) je odštevalni?

Prvo prestavi parameter A.3.1.3.1 (9-09) Dt iz 5 na 10°C. Zmanjšajo se obrati obtočne črpalke. Obtočna črpalka pri najvišjih obratih papca do 150W,kar se pa pri nizki obratovalni moči TČ že kar pozna na COP-u

Vremenska krivuja je pri tebi nastavljena +15/30,-15/45.Tudi tukaj se bo obtočna vrtela hitreje,če si predstavljam pravilno.(Nizki obrati črpalke/Visoka dovodna temperatura) in obratno.Pri meni je po defoltu nastavljena+15/30,-15/55°C

Parameter 2.1.7 = LWT control
Parameter 2.1.8 = 1 LWT zone

Nimam sobnega termostata, uporablja se vremensko vodena regulacija.
Plačujem dvotarifno elektriko, števec ki mi šteje porabo TČ je pa enotarifni 3-fazni.
Imam termostatske ventile (vse odprte do konca).
Imam popravek za hitrost črpalke, le-ta je nastavljena na "3" (od 5ih možnih)


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 3.11.2014

Ločiti je potrebno večje 11-16 kW in manjše 4, 6-8 kW enote, so si različne po močeh, obtočnih črpalkah, kompresorjih, software-u.

Že iz vseh predhodnih tem je bilo ugotovljeno, da merjenje toplote in el.energije ni natančno (so lahko velika odstopanja od profi naprav).

Kdor bi želel res natančno merjenje, naj si omisli ultrasonični kalorimeter in dober trifazni el.števec.

Merjenje toplote v malih TČ je kolikor toliko v redu (za občutek, približno) - imamo podatek o pretoku in o obeh temperaturah.
Merjenje el.energije ne more biti natančno, ker v napravi ni vgrajenega števca električne energije.

Kolikor mi je znano, naprava preračunava el.porabo iz znanih parametrov - moč kompresorja, obrati obtočne, naveden podatek o grelnem kablu itd.

Trifazne izvedenke nimajo vgrajenega software-a, ki bi preračunaval na enak način, kot v manjših enotah, imajo zgolj sprogramirano merjenje toplote (lahko odstopa od podatkov iz profi kalorimetra).

Vsekakor se bodo inženirji pri Daikinu še potrudili, da bodo ti teoretični izračuni, kolikor toliko merodajni in se približali meritvam za to posebej izdelanih naprav. Pričakujemo lahko še kak popravek na tem področju.

Izvedete lahko tudi lastno merjenje (računsko) - primerjate povprečni COP po tabeli (glede na zun.temp.), število ur delovanja kompresorja, realna poraba po števcu...
Za začetek si lahko omislite el.števec - ni drag, dejansko vas zanima, koliko boste konec meseca plačali oz. v vsakem primeru plačali boste vsoto, ki jo narekujejo toplotne izgube ovoja stavbe, vaše navade.
Ali rabite meriti energijo je stvar filozofske debate.... konec meseca vam elektro pošlje položnico in iz nje lahko izluščite porabo TČ.

Obrati obtočne črpalke - narekujejo pretok - moč sistema v danem trenutku. Max.obrate OČ (11-16 kW) je mogoče omejiti (1-5) - nižja glasnost (rad.sistemi). Vse TČ Daikin same uravnavajo obrate OČ - prilagajajo obrate glede na zahteve po ogrevanju, trenutnem dT.

Pri talnem ogrevanju težimo k čim manjšem dT in višji hitrosti obtočne.
Na rad.sistemih to na žalost ni mogoče.

Sistemi se dimenzioniranje glede na željeno moč (kW), toplotne izgube hiše W/m2. Pomeni, da samo podatek o temp.dovodne vode ne bo dovolj (težimo k čim nižji temp.). Nas zanima moč v danem trenutku - skupek pretoka in temp.vode, od velikosti ogrevalnih teles je odvisno koliko energije se bo preneslo v prostor (pri dani temp.prostora).

Po domače povedano - če TČ v obeh primerih dovede isto moč (npr. max.11 kW) ob različnih temp.vode v sistemu -15/45, -15/55. , je nastala razlika le v nižjem COP in nikjer drugje!

Temp.dvižnega voda nam pove zgolj le, koliko stopinj bomo spuščali v radiatorje, kar pa uporabniki največkrat zamenjujejo s potrebo po moči. Tukaj bodite pozorni in ne navijajte temp. v nebo!

Z dvigovanjem temp.dvižnega voda ne povečujete max.moči (več kot je tovarniško določeno) sistema, ampak samo položnico konec meseca.
Z el.grelci nadomestimo padec toplotne moči TČ (zaradi nizkih zun.temp, višje temp.vtoka itd.), nikakor pa ne max.moči TČ :wink:
Da je zgodba zanimivejša bi/boste s takim načinom lahko vklopili el.grelnike - moč sistema bo ostala enaka (dT, pretok).
Ne pozabite, da smo omejeni na max.moč izmenjevalnika - 16 kW.

Se pravi - nastavimo čim položnejšo strmino ogrevalne krivulje in jo po potrebi prilagajamo!
dT - je odvisen od premera cevi, velikosti ogrevalnih teles (nastavlja se glede na CK sistem).

Vkolikor bi sistem potreboval temerature nad 50°C je bolje razmisliti o HT izvedbi.
Zopet, 80°C ne pomeni, da bo max.moč TČ večja, HT izvedba ima enake modele 11-16 kW.

Za večje sisteme se uporabi večje število TČ ali drugačne izvedbe.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - alanford - 3.11.2014

+1


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 4.11.2014

prasuvse
Kakšno krivuljo predlagaš za objekt z slabo izolacijo?
Je na radiatorjih smiselno imeti nastavljeno+15/30?

Hvala za odgovor.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 4.11.2014

Če to omogoča željeno notranjo temperaturo, zakaj pa ne?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 16.11.2014

Po 22 prebranih straneh teme sem dobil občutek, da je TČ možno nahecat, da greje po urniku, podobno kot greje sanitarno vodo.
Nisem pa našel informacije, kako jo prepričat.

Moja želja je, za prehodno obdobje, da bi TČ delovala po urniku, nekaj ur dnevno, s fiksno temperaturo dovoda.
(Imam 6 kW varianto, trifazni priklop, 260 L bojler.)

Moja želja je, da bi bilo možno kot pri urniku za sanitarno vodo + nastavitev časa izklopa gretja. Kako se da tole rešiti?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 17.11.2014

prasuvse Napisal:Pri talnem ogrevanju težimo k čim manjšem dT in višji hitrosti obtočne. Na rad.sistemih to na žalost ni mogoče.
???? zakaj ne