PodSvojoStreho.net
Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)



Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 3.9.2012

Sem ti posredoval slike na mail!

Povratek na 60oC

Lp,


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 3.9.2012

Sem si pogledal fotke!
Imaš res hud problem,pri izgorevanju.Na gmail sem ti poslal mojo tel.številko najbolje,da me pokličeš,bova malo pokramljala!!!!!!
Ampak bova našla rešitev za tvojo SIGMO.
Garantiram!
Nekje delaš napako,samo ne vem še,kakšno!!!!!!!!!Če ne drugače bom prišel do tebe,da pogledam kotel osebno.
l.p.cratos


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Sirki - 3.9.2012

Cratos pozdravljen,

Spremljam tole debato že nekaj časa in me zanima ena stvar. Koliko pride cena nabave novega kotla kot je tvoj in cena predelave in nadgradnje kotla z vsemi bonbončki, ki si jih vgradil vanj?

Hvala.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 3.9.2012

Mislim,da ga je oče sedaj plačal 18oo€ zraven je dobil še seltronovo regulacijoND2.Poleg tega 2xHTpo800L
ot tega je eden s ugradnim bojlerjem in dodatno kačo za sončno.Kolikšna bo cena v kompletu še ne vem točno
ampak tam nekje 3800do4000€ z montažo(to je najnovejša cena kompleta se pravi,kotel in zalogovnik ne pozabimo priklopa, govorim pa o nabavi enega HT).Moji bombončki se prodajajo po kg,se pravi toliko kg materijala toliko €.
Se pravi,da je vse odvisno od teže kompleta v povprečju je komplet težak cerka od 50 pa tam do 65kg+ostale malenkosti.Za ceno po kg se meniva na 4 oči.Ali preko gmaila lahko ZS. :wink:
l.p.cratos


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 4.9.2012

@bond
Meni se je pričel nabirati fin črn prah v kotlu, ko sem imel okvaro na loputi, ki dozira sekundarni zrak. Bilo je premalo sekundarca. Čim sem loputo popravil se je barva prahu zopet spremenila v svetlo sivo, skoraj belo.
Praviš, da kuriš s 100% primarca in 40% sekundarnega. Po moje pri tvojem kotlu to ni pravo razmerje za tvoja drva in bi napako iskal v razmerju med primarnim in sekundarnim zrakom. Jaz bi prvo naredil nekaj kurjenj s povečanim sekundarnim zrakom. Prvi korak bi bil, da bi sekundarni zrak povečal na 60%, mogoče celo na 70%. Nato pa po stopnjah po 10% naprej ali nazaj, dokler ne bi dobil zadovoljivih rezultatov.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 4.9.2012

Gomi!

Tudi možno, da je kaj narobe s sekundarnim zrakom. Sedaj bom zamenjal tudi zgornji šamot, ki mi je že kar orng razpadel. Samo enako težavo se imel tudi že prej kar se ziče zrakom sem prakticiral že vse živo. Res naredil sem doktorat, vendar nekih rezultatov bistvenih ni bilo!

Da imam turbulatorje bre črnega prahu po dve kurjenjih se mi je zgodilo samo nekajkrat. Komora je pa sicer lepo bela ali svetlo siva zato mi ni čisto.


lp,

bojan


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 4.9.2012

Gomi, Primarnega imam sedaj na 100% na koliko bi ga dal ti. Včasih sem imel razmerje primarni 60% sekundarni 25% pa je bil isti rezultat.

Če dvigujem sekundarni zrak, še povečujem temperaturo dimnih plinov tudi do 300oC, če kote- izmenjevalci in turbulatorjil tri tedne nisi bili očiščeni.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 4.9.2012

S primarnim zrakom določaš moč kotla. Če bo odprt na 100% to pomeni da v kurišču drva uplinjaš na polno.

S sekundarnim zrakom pa dovajaš zrak za izgorevanje lesnega plina v izgorevalni komori. Če lesni plin ne zgori se naloži v obliki saj in katrana na stene kotla.

Moj predlog. Primar občutno zmanjšaj, recimo tam na 50%, potem pa odpri sekundar na kakih 60%. Če bo še vedno črno... povečaj sekundar... Če bo sekundar na 100% in še vedno črno... manjšaj primar.
Najlažje je seveda če pokličeš koga ki ima analizator dimnih plinov, in potem nastaviš lopute tako da imaš v dimnih plinih kakih 5-10% viška kisika.

To kar imaš zdaj nastavljeno so idealni pogoji za nabiranje katrana in saj.

Aja, pa seveda dobro je da so temperature vode v kotlu nad 55°C, s tem preprečiš kondezacijo na stenah kotla.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 4.9.2012

Hvala za odgovor bom dane spojskusil! te nastavitve mi je nastavil Buderusov serviser in je rekel naj ne spreminjam. Sam sem eksperimentiral že vse živo pa ni bilo kakšne razlike.

Je pa res, da nisem imel nikoli sekundarni zrak bolj odprt kot primarni! Če imam primarni zrak pod 50% potem s kurjavo, ki jo kurim težko dosežem željeno temp. kotla cca 80 plus.

Danes pojskusim da vidim kaj bo! Smile

Hvala za komentar!


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 4.9.2012

Citat:Je pa res, da nisem imel nikoli sekundarni zrak bolj odprt kot primarni! Če imam primarni zrak pod 50% potem s kurjavo, ki jo kurim težko dosežem željeno temp. kotla cca 80 plus.

No saj to je tudi logično, s primarcem določaš moč kotla. In če ga preveč pripreš to pomeni da kotel ne deluje s polno močjo, posledično je doseganje visoke temperature nemogoče.
Če se ti to zgodi odpri primarca malenkost bolj, toliko da boš dosegal željeno temperaturo vode.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 4.9.2012

Fantje imate v določenih stvareh prav.Ampak imam nekaj drugega še na sumu.Bond bond mislim,da nimaš čisto suha drva,čeprav sam misliš,da so; malo dvomim v suhost kuriva.
Kurivo mora biti s max vlago20%
Ker sem videl na slikah šobo in izgorevalno komoro kako je erozirala mi tukaj res nekaj smrdi.
Če je prišel majster is Seltrona in ti naredil meritev dimnih plinov in sta skupaj nastavila sekundaren zrak in primarca potem mislim,da v to nebi smeli dvomiti.Razen če ste delalal nekaj na približno.
Imam še nekaj teori,ki pa se mi ne zdijo čisto logične a so verjetne.
Kot sem rekel,pokliči me na tel.
Se po telefonu lažje in hitreje najde napako.
l.p.cratos


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 4.9.2012

No saj iz napisanega si že marsikaj poskusil. Samo razmerja primarni-sekundarni nisi prav lovil. Če s 50% primarca težko dosegaš željeno temperaturo, začni s 60% primarnega in 60% sekundarnega. Če bo še črn prah pojdi na 70% sekundarca.... Lepo po stopnjah, tako kot je razložil Jozko. Pa še nekaj je. Zabeleži si opažanja. Naredi si tabelo po dnevih. Recimo: danes prim. 60%, sek. 60%-----prah bolj svetel, temp. kotla: xy. Po nekaj kurjenjih boš že videl, kam te posamična nastavitev zraka pelje. Če tega ne zapišeš ti po lastnih izkušnjah povem, da že po treh kurjenjih nisi prepričan, kako je bilo pred tremi dnevi.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - milanzg - 4.9.2012

cratos Napisal:Fantje imate v določenih stvareh prav.Ampak imam nekaj drugega še na sumu.Bond bond mislim,da nimaš čisto suha drva,čeprav sam misliš,da so; malo dvomim v suhost kuriva.
Kurivo mora biti s max vlago20%
Ker sem videl na slikah šobo in izgorevalno komoro kako je erozirala mi tukaj res nekaj smrdi.
Če je prišel majster is Seltrona in ti naredil meritev dimnih plinov in sta skupaj nastavila sekundaren zrak in primarca potem mislim,da v to nebi smeli dvomiti.Razen če ste delalal nekaj na približno.
Imam še nekaj teori,ki pa se mi ne zdijo čisto logične a so verjetne.
Kot sem rekel,pokliči me na tel.
Se po telefonu lažje in hitreje najde napako.
l.p.cratos

KUPITE NAVADNI KOTEL,IN NEBOSTE IMELI NOBENEGA PROBLEMA...ZGORI VSE MOKRO SUHO PA 10X CENEJE JEWink)


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 4.9.2012

@milanzg sem imel navaden kotel Viadrus sem ga z največjim užitkom zabrisal is kurilnice!!!!!
Je škoda denara za drva,da o živcih in zdravju ne govorim.Smo nekateri,tu na forumu,ki smo dali to fazo že čez.
Nekateri imajo kotle,ki so Mercedezi, smo tudi izjeme,ki imajo sfrizirane Atmose in en Vigas je med njimi.So pa tudi taki kot si ti,da imajo kotle na klasično izgorevanje,kar ni nič narobe,le HT bi morai imeti dograjene.Tako se pa drva kuhajo in cmarijo kot bi meso prekajali.
bond bond ima pač smolo zaradi (smole)....... :roll:
l.p.cratos


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - piknik - 4.9.2012

milanzg Napisal:KUPITE NAVADNI KOTEL,IN NEBOSTE IMELI NOBENEGA PROBLEMA...ZGORI VSE MOKRO SUHO PA 10X CENEJE JEWink)

Če mu dodaš še prisilni zrak imaš pa turbota za male pare...tko kot dizel in turbo dizel..žreta oba isto vendar da turbaš veliko več moči od sebe kot navaden dizel...