Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480) |
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 21.11.2016 On/of TČ ne rabi nobenega zalogovnika, ker je beton v estrihih večji akumulator od kubika vode. @speljak TČ rabi nekaj časa, da sploh začne greti, nato pa še da pride do polne moči, pri tebi se to morda sploh ne zgodi, zato imaš COP nizek, potem pa še elektrika za črpalke.. Dokler ne boš ven vergel zalogovnika, boš samo kuril elektriko in delal škodo. V teh toplih dnevih bi temperaturo iz 17 dvignil na 21 v pol dneva, vsaj nekaj ur brez izklopa črpalke. Ko se segreje, so 4 vklopi TČ dovolj, samo regulacijo je treba prav nastaviti. Kot je napisal sassapo, ko TČ ne greje ena črpalka na minimum. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 21.11.2016 Vi ki imate 4 vklope na dan, koliko pa vam potem dnevno dela TC? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 21.11.2016 Tone Napisal:On/of TČ ne rabi nobenega zalogovnika, ker je beton v estrihih večji akumulator od kubika vode. Tone misliš da bi naredil bypass mimo zalogovnika? V kakšnem smislu bi bilo potem bolje? Ali ni zalogovnik namenjen da imaš še potem nekaj zaloge tople vode za talno? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 21.11.2016 Po moji razlagi se topla voda iz toplotne črpalke v precejšnjem delu vrača nazaj v TČ. V zalogovniku se zmeša z vodo iz talnega, recimo iz TČ pride 30, iz talnega 20, v TČ gre pa 26. Ali imaš kak termometer, da bi ga zatlačil za izolacijo in pomeril vodo iz talnega in koliko gre v TČ. En cikel delovanja TČ meri eno, drugi drugo temperaturo. Če bi obšel zalogovnik, bi šlo v TČ 20°C iz TČ pa 24 in TČ bi garala vsaj uro, verjetno več, da bi prišla do 30°C. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 21.11.2016 Tudi to je mogoče, ampak je inštalater delal po hidravlični shemi in kot sem gledal naj bi bila vezava ok. Ali je mogoče da je že hidravlična shema proizvajalca zgrešena...? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 22.11.2016 speljak Napisal:Povečal sem moč obtočnih črpalk, temperatura v prosorih se dviga, je že nad 18 stopinj, včeraj je tč delovala cca 500 min in imela 40 vklopov.Minimalno podaljšanje cikla si verjetno dosegel zaradi povišanja krivulje? 12.5 minut je še vedno prekratek čas delovanja. Koliko je T dvižnega in povratnega voda za talno? Glavni problem pri tebi je, da se proizvedena toplota sproti ne prenaša v talno gretje. Tudi, če je monter delal natančno po hidravlični shemi proizvajalca, je vseeno moral upoštevati specifiko tvojega objekta (določil je moč TČ in sistem talnega gretja), ki morata biti usklajena in zato pokliči na odgovornost monterja, da ti hidravlično uravnoteži proizvodnjo in porabo, da boš na 10-15 vklopih na dan. Monter pa naj pritisne na proizvajalca, zakaj predpisuje vezavo z zalogovnikom. (Sicer ni edini, tudi Nibe uvoznik za on/off model še vedno zahteva zalogovnik, čeprav ima TČ perfektno regulacijo za delovanje brez zalogovnika.) Za mesec november imamo 5-10 vklopov na dan s povprečnim trajanjem 45 minut odvisno od zunanje T (6kW TČ, brez fasade ).
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 22.11.2016 Štos je v zalogovniku, velikosti, razmerju stranic, kje je kak priključek... Pri dveh tako velikih pretokih, se voda v zalogovniku vrtinči in meša, ne pa greje od zgoraj dol in v kontra smer ohlaja. 1000l zalogovnik bi deloval povsem drugače. Če bi objavil sliko zalogovnika in podatke o črpalkah, predvsem tisti v TČ, bi ti morda lahko svetoval nastavitev, ki bi omogočila čim manjše mešanje. To bi se doseglo z izenačitvijo pretokov obeh krogov, ko bi večidel vode iz TČ šel naprej v talno, spodaj pa nazaj. Ugibam, da je pretok proti TČ močnejši in bi morda že zmanjšanje pretoka vode v krogu TČ znatno sanirala zadevo. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 22.11.2016 @speljak je nekje napisal, da ima WPG-10-1 HT. Mislim, da ta TČ nima vgrajenih obtočnih črpalk, ampak samo priporočilo, katera naj se uporabi: - za primarni krog (zemeljski kolektor) : Yonos PARA RS 25/7.5, nazivni pretok 1,6m3/h - za krog ogrevanja: Yonos PARA RS 25/7.0, nazivni pretok 1,2m3/h Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://kronoterm.com/wp-content/uploads/2016/10/wpg-10-1-ht-tabela.pdf">http://kronoterm.com/wp-content/uploads ... tabela.pdf</a><!-- m --> Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 22.11.2016 Natanko tako! Zalogovnik je majhen in povrhu še nizek preko njega pa gonijo vodo tri OČ. Jasno, da tukaj ni nobenega slojenja vode, ampak ena sama velika zmešnjava. Tako majhni zalogovniki se navadno uporabljajo v zaporedni vezavi, da preprečijo udar hladu v radiatorje pri defrostih naprav tipa zrak voda. Hranijo energijo za defroste, za kaj več so pač premajhni Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 22.11.2016 sassapo Napisal:Enostavno ni mogoče, da bi se estrih v 15 min. ohladil za 5°C. Pri njemu je verjetno problem v sami hidravlični vezavi, temperatura v zalogovniku hitro naraste na izklopno temperaturo, kompresor se ustavi, talno porabi energijo shranjeno v zalogovniku in zgodba se ponovi.Vse povedano. Imamo Kronoterm TČ zemlja/voda, 150l vzporedno vezani zalogovnik na talnem gretju ter en kup dodatnih OČ in termostatov, kar so skupaj dizajnilirali in zvezali majstri, ki na jamranje lastnika, da je preveč vklopov kompresorja, namignejo, da je to zato, ker hiša še ni izolirana :twisted: Če sem prav razumel, tudi skozi talno gretje ne teče ves čas ogrevalna voda, pač pa jo termostat v prostoru (preko OČ) zalaufa po potrebi. Taki majstri so sicer glede na estetsko narejen posel dobri majstri, samo o optimalnem delovanju ogrevalnega sistema s TČ po mojem nimajo pojma, morda so tudi maherji za opulit. Kaj sedaj za začetek narediti v taki situaciji brez HW razdiranja sistema? 1. zagotoviti, da ogrevalna voda ves čas potuje skozi obe veji talnega gretja !!! 2. zagotoviti višji dT (sedaj 5k?) temperature vode v zalogovniku pri kateri se TČ zalaufa/zaustavi !! Kako to drugo nastaviti, ne bi vedel, ker sem samo uporabnik, ki ima povsem drugačno vezavo in izkušnje, bi pa morda sassapo lahko konkretneje pomagal z nasvetom. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Merlin1 - 22.11.2016 napako iščete najverjetneje na napačnem koncu. Če temperatura na razdelilcu tako niha je lahko samo ena eno premajhen pretok ali premajhen odvzem toplote. Za to pa je lahko krivo ali slabo hidravlično uravnoteženje ali preslabotne OČ glede na vgrajeno talno. Torej prvo bi bilo potrebno preverit pretoke skozi veje talnega. Vse ostalo, zalogovnik ja ali ne so v tem primeru mlatenje prazne slame. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 22.11.2016 remi Napisal:@speljak je nekje napisal, da ima WPG-10-1 HT. Mislim, da ta TČ nima vgrajenih obtočnih črpalk, ampak samo priporočilo, katera naj se uporabi: Tako je imam to TČ ter za primarni krog Yonos PARA RS, za dva ogrevalna kroga pa imam easy line ne vem pa točno modela... Večinoma jasno da se vsi spotikamo ob zalogovnik, bom naredil v prihodnjih dneh - tednih bypass, pa bomo videli... Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 22.11.2016 Merlin1 Napisal:napako iščete najverjetneje na napačnem koncu. Sliko od pretokov sem objavil nekaj postov nazaj, ampak mislim da so vredu cca 2 lit Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Bumm - 22.11.2016 Glede na opisano in simptome bo samo tole pomagalo. Regulacija te TČ pa podpira samo en mešalni in en direktni krog. Potrebna bo nadgradnja. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 22.11.2016 Kaj točno pa si spremenil oz dodal? lp |