Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 21.1.2019

Sanitarno mam reseno Smile


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 21.1.2019

tadej90 Napisal:Prosil bi za predloge, kako bi bilo bolje zvezati toplotno. Skiciral sem 2 opciji. Najraje bi zvezal po opciji 1 vendar me moti 4 potni ventil kateri je trenutno rocno krmiljen in je nekje na polovici. Za optimalno delovanje TC bi moral biti 4 potni mesalni ventil maximalno odprt. Med delovanjem peci na drva pa ne sme biti vec kot polovica, varovanje povratka tako drzim 60°C. V kolikor zvezem po opciji 2 pa med defrosti ne preprecim ohlajanja radiatorjev, povecam zgolj kolicino vode v sistemu.

Recimo, da imam podobno izhodišče. Zdaj, ko kurimo na drva in brez obtočne je mešalni ventil odprt na cca 30%, izjemoma kdaj več. Ko bo ogrevanje na TČ pa bo odprt na polno, predvbidevam, da ga bom kar ročno prestavil (ker tako ali tako večino sezone ne bom diral peči). V najslabšem primeru, če ga pozabim na polno odpret to pomeni (kot po mojem pravilno ugotavljaš) nekoliko večjo ohladitev vode v radiatorjih. Ampak jez se ob tem vprašam podobno kot Pahor: so what? Če je najslabše to, da se voda v sistemu nekoliko bolj podhladi, potem me ne bo konec. Pa načelom bom kar hitro merkal, če so radiatorji mrzli.

Jaz nekak ne računam, da bom veliko kolobaril in malo kuril, malo po ogreval s TČ. Po mojem se zna zgodit, da bomo neko krajše obdobje kurili (skupaj par dni), večinoma pa bo laufala izključno TČ. In za to, da trikrat letno ročno obrnem nek mešalni ventil, se mi preprosto ne zdi smotrno razmišljat o avtomatiki.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - srakovec - 21.1.2019

Jaz bi delal po 2 opciji s tem da bi povezal na povratni vod iz TČ za mešalnim ventilom.

LP

Sandi

tadej90 Napisal:Prosil bi za predloge, kako bi bilo bolje zvezati toplotno. Skiciral sem 2 opciji. Najraje bi zvezal po opciji 1 vendar me moti 4 potni ventil kateri je trenutno rocno krmiljen in je nekje na polovici. Za optimalno delovanje TC bi moral biti 4 potni mesalni ventil maximalno odprt. Med delovanjem peci na drva pa ne sme biti vec kot polovica, varovanje povratka tako drzim 60°C. V kolikor zvezem po opciji 2 pa med defrosti ne preprecim ohlajanja radiatorjev, povecam zgolj kolicino vode v sistemu.



Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 21.1.2019

Najverjetneje bom povezal kar na povratni vod iz radiatorjev pred mesalnim ventilom, tako bo nekaj tople vode slo skozi pec nekaj pa direktno iz toplotne crpalke.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 21.1.2019

pred kakim tednom sem zmanjšal moč ogrevanja na moji IVT na 42 %. Ker se je hiša , ko sem ogreval 190m2 površine še naprej pregrevala . Temperatura je iz 22 stopinj lezla proti 23 stopinjam, sem najprej povečal površino ogrevanja na 218 metrov , potem pa sem včeraj preklopil na 30% moči .
Hiša je v okolici Ljubljane , na 400m višine. Ogrevam 24/7


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 21.1.2019

Moja je na 42%, 1 uro dela, pol ure počiva. Če je defrost se obratovanje podaljša na 1h30min. Tako dela ko je okoli ničle zunaj.
Se vam zdi da je preveč vklopov?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - myroof - 21.1.2019

Kaj se še da kje kupit to toplotno črpalko?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - myroof - 21.1.2019

Kaj se še da kje kupit to toplotno črpalko?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 21.1.2019

myroof Napisal:Kaj se še da kje kupit to toplotno črpalko?

Kakor sem slisal so te, ki pridejo, ze vse prodane. Edino, ce bo se ena tura.

Ce ima kdo bolj tocne informacije, pa me naj popravi.

lp


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 21.1.2019

tadej90 Napisal:Najverjetneje bom povezal kar na povratni vod iz radiatorjev pred mesalnim ventilom, tako bo nekaj tople vode slo skozi pec nekaj pa direktno iz toplotne crpalke.

Moj plan je enak. Povratni vod iz radiatorjev na TČ, dvižni vod iz TČ pa preko preklopnega ventila vezan pred mešalni ventil centralne. Druga pot od preklopnega ventila pa mimo mešalnega ventila centralne na dvižni vod, kar pomeni, da lahko peč na drva tudi sredi ogrevalne sezone ven vržem, če spusti.

Če imaš v peči od centralne še bojler, to pomeni, da jo bo kotlovska voda predgrela, potem pa jo lahko pelješ naprej kamor te je volja.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 22.1.2019

Penzlc Napisal:Sem našel pomoje zelo ugodno ponubo rabljenih kalorimetrov iz Nemčije.
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/Warmezahler-Kundo-G20-Qundis-QHeat-Qn-Qp-0-6-1-5-m3-h-5-2mm-Warmemengenzahler/282907920114?hash=item41dea046f2unichr("58")munichr("58")msXdPXlNlYSmq02W4Ybe_jgunichr("58")rkunichr("58")14unichr("58")pfunichr("58")0]Kalorimeter Qn1.5 za 23,4 eur[/url], s poštnino vred.
Naj bi bili sprobani in delujoči.

A si je kdo potem omislil tega oziroma kaj podobnega?

Počasi bom začel hrčkat skupaj potrebno, pa...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bvs - 22.1.2019

@csamo001, brez veze. Namontiraj in naj greje. Kaj ti bo vsa ta navlaka, ki je ne potrebuješ? Razen, če imaš raje TČ kot ženo Smile. Verjetno se bo tadruga zbunila Smile.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 22.1.2019

Buni se tak nonstop... :?

Cena tega kalorimetra je smešna, pa pol imam(o) vsaj neko indikacijo glede učinkovitosti delovanja. Seveda pa je vprašanje koliko natančne rezultate en tak kalorimeter da od sebe. Kolikor se spomnim so sicer monterji pisali, da ultrazvočni ranga 400 EUR dajo neke zanesljive rezultate merjenja, kaj drugega pa je že vprašljivo...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 22.1.2019

csamo001 Napisal:
Penzlc Napisal:Sem našel pomoje zelo ugodno ponubo rabljenih kalorimetrov iz Nemčije.
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/Warmezahler-Kundo-G20-Qundis-QHeat-Qn-Qp-0-6-1-5-m3-h-5-2mm-Warmemengenzahler/282907920114?hash=item41dea046f2unichr("58")munichr("58")msXdPXlNlYSmq02W4Ybe_jgunichr("58")rkunichr("58")14unichr("58")pfunichr("58")0]Kalorimeter Qn1.5 za 23,4 eur[/url], s poštnino vred.
Naj bi bili sprobani in delujoči.

A si je kdo potem omislil tega oziroma kaj podobnega?

Počasi bom začel hrčkat skupaj potrebno, pa...

Jaz ga imam, samo žal še ni zmontiran...

Mi je prijatelj rekel, k jih je po objektih menjaval, da se menjajo, ko začne kakšen hecat ali po predpisanem roku. Menjajo se v vsi kompletu. Koliko so natančni ne vem.Ko začne narobe kazat, naj bi kazal manj, kot dejansko energije prejmeš.
Se pravi, da je vsaj za izračun razmerja pri različnih nastavitvah in temperaturah dober, če ne drugega.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 22.1.2019

Če pretoka ne spreminjaš (fiksna OČ) potem bi načeloma rabil samo enkrat merilec pretoka in sicer zato, da bi ti točno povedal koliko ga imaš. Oziroma bi si ga izmeril za nekaj nastavitev OČ, ki bi jih morda kdaj na roke spreminjal.
Potem ga lahko mirne duše odšraufaš dol ker se da pridobljena moč za vsak trenutek točno izračunat, če poznaš temperature za dvižni in povratni vod (recimo z avtomatskim filanjem in preračunom podatkov v Excel bazi ali znotraj PLC-ja).
Seveda če ne spreminjaš več hidravlike, kar načeloma ne počnemo, ko enkrat stvar v redu deluje.
Lahko sicer pretok tudi odčitaš iz karakteristike obtočne črpalke, vendar ni zagotovila, da je dejansko tak.