Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 10.1.2019

Ok, potem je v redu, samo ne vem zakaj to počne, čeprav ni ledu, sreža... niti v sledovih.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.1.2019

Nabira sapo. Saj ne defrosta klasično.
Sem tudi jaz opazil. Pade dT za nekaj časa, kasneje tera dalje.
Mislim, da si tako podaljšuje čas med klasičnimi.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 10.1.2019

Menda res počiva Smile
Opravi res na hitro, 30 -35 sekund in gremo dalje.
dela ves čas na 42%, Dv 38-39 C.
Zadnja dva dni jo je pa matralo, defrosti eden za drugim, z obilo sreža in vode, Dv padel na 35 C. Sem ji pomagal z 53% nekaj ur. Danes pa zlahka 38-39 C na42%.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.1.2019

Ja, malo vode v zraku, pa je popolnoma druga pjesma.

Pri vas je slabše kot v žabariji.
Mam sliko, če ne verjameš. :wink:

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?16/LA/13iwBuyH/brez-naslovaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/16/LA/13iwBuyH/brez-naslovaunichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 10.1.2019

vip58 Napisal:Zadnja dva dni jo je pa matralo, defrosti eden za drugim, z obilo sreža in vode, Dv padel na 35 C. Sem ji pomagal z 53% nekaj ur. Danes pa zlahka 38-39 C na42%.
Hmm, hm...pa še nedolgo nazaj, se je bralo, da ta TČ sploh ne defrosta. Zato sem vrašal, če ma sploh priklopljeno na štrom...! Morda, ker ni dolgo v lasti...,še nima razjasnjenih pojmov...?!

Dobiš pa npr. tud odgovor, da gorenci jo odklopmo čez zimo, da pršparamo…! :mrgreen:
Vsa čast na nekaterim čudežni... Ampak očitno le ni, ko kdo poroča o srežu in vodi (razen , če jo ''hladi'' kot Fery... :lol: ) :!: Idea
Torej TČ kot TČ, le da je po naključju Fery-ja množično prišla v Slo..., po novici ob izboru... :wink:

Za


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.1.2019

Vidiš, spet lažeš. Počasi boš moral malo ustaviti konje, bohinc.
Tudi o defrostih je vse napisano.
Npr. to, da so v povprečju krajši od treh minut.
Zdaj pejd pa štopat svojo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 10.1.2019

He he Fery, znana slika Smile
Ampak mi smo nad meglo, to imajo v dolini, mi smo v oblakih, samo včasih so bolj nizko Sad
Ne grem več nazaj v dolino, razen ko me bodo odnesli, takrat je pa menda vseeno...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.1.2019

Za agregat ne vidim problemov.
Kvaliteten in dovolj močan. Cenovno ranga TČ. Ne te, kake druge.
Zagonski tokovi pri TČ so majhni in počasni. Torej ni problema za agregat.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 10.1.2019

Imam občutek, da nekateri čakajo na neuspeh te TČ kot jastrebi na crkovino. Kao naj sosedu krava crkne....

Ni vse črno kar je belo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.1.2019

In Hondin 2 kW je koliko?
Ali misliš tiste, ki so se dilali med žledom?

Sicer mene to ne zanima. Jaz rabim navadnega, 50 vatnega. Ajd 100 vatnega. Od viška glava ne boli. Za klasičnih 24 stopinj.
Lahko tudi pri zunanji minus 30.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 10.1.2019

Če bi bilo pri nas snega, kot ga imajo v avstriji, bi bil jaz zanesljivo že nekaj dni brez elektrike. Na agregat bi pa raje priključil kurilca.
Tistim ki nimajo drugih virov ogrevanja, pa ne preostane drugega kot agregat.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 11.1.2019

GRADiM Napisal:Sploh ni slaba varianta s to tč...ker jo lahko upravljaš na delno moč. To je v čudnih razmerah brez el. dobrodošlo.

Kolko sploh vleče šveđanka na prvi stopinji pri trenutnih temperaturah? Štroma, mislim... 8)


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.1.2019

Kilovat pri minus 12. Ampak ni nič od nje. Kilovat.
Pri 65% in minus 12, vleče 2,2 kW. Ampak je okrog 5 kW ok nje.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 11.1.2019

Od -5 do 4 stC vleče na 30% 750-1100W, na 42% 800-1500W, temp. DV max 41stC


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 11.1.2019

Če ti kaj pomaga... Do sedaj sem jo gonil na max 42%, max odvzem pa je bil 2,5 in enkrat tudi 2,9kW. Verjetno je šlo za trenutno povečanje. Kaj se je dogajalo, pa ne vem.