PodSvojoStreho.net
Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)



Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 16.1.2013

@jokovot
Ne drži. Vzdrževanje žerjavice sodi pod režim "Mirovanje" in ne pod "Modulacijo". Modulacija je le druga stopnja obratovanja, ki se proži zaradi previsoke TDP ali previsoke T vode v kotlu. So režimi opisani v navodilih.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 16.1.2013

To pa meni ne dela Confusedhock:
Pa sem zadnjič spraševal kaj je modulacija pa ni nihče odgovoril, poglej nazaj. :oops:


Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 16.1.2013

Možno sem zgrešil. Pri meni je bila modulacija nastavljena na TDP 280°C (skriti parameter F22), kar je logično če kuriš na polena. Ker pa jaz ne kurim s poleni, si jo lahko nastavim na 180°C. Pretiravat pa tudi ni dobro, ker se lahko zgodi, da z nižjo vrednostjo kotel ne bo uspel dosegati zahtevane Tvode.

V skritih nastavitvah so tudi ostale nastavitve za delovanje v modulaciji. Jaz sem nastavil takole:
- TDP F22: 180
- polž CL07: 1,5
- polž CP07: 10
- ventilator1 Uc07: 16
.. ostalo sem pustil tako kot je.

V normalnem režimu pa imam:
- polž (glavni meni): 2,0
- polž CP05: 10
- ventilator1 (glavni meni): 20


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 16.1.2013

Pa se kje izpiše da dela v modulaciji?
Meni samo gre v mirovanje ko TDP 320sc ali vode doseže vrednost 80sc in nič druga.
Kako dela v modulaciji nevem.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 16.1.2013

Modulacija = Mod
Mirovanje = Man

Stran 17 in 18: <!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropbox.com/u/72524/TIEMME%20SRB%20TKAN-BIOmax%20Tehnicko%20uputstvo.do.pdf">https://dl.dropbox.com/u/72524/TIEMME%2 ... tvo.do.pdf</a><!-- m -->
Pod opisi režimov je opisano kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da se določen režim aktivira. Pa priporočam, da si vsak parameter, preden karkoli spremeniš, zabeležiš originalno nastavitev.

To, da ti gre v Mirovanje je verjetno posledica tega, da je parameter F24 nižji od F22. F24 je temperatura TDP, ko gre kotel v Mirovanje, F22 je TDP, ki kotel pošlje v modulacijo.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 16.1.2013

milan to morama pregledati, nisem nič jaz nastavljal mi je serviser delal, ko je bil lani tu tako da...NEVEM
Mi boš pomagal bom jutri to pregledal?
Hvala za enkrat.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 16.1.2013

Za test lahko parameter F22 nastaviš recimo na 130°C in če se ti med obratovanjem (če je TDP presežen) na displeju izpiše Mod, potem je to to. Potem pa probaj moje nastavitve:
- TDP F22: 180
- polž CL07: 1,5 (delovanje)
- polž CP07: 10 (pavza)
- ventilator1 Uc07: 16

Tisto, kar me skrbi in bo treba spremljati kakšen teden delovanje je, da bo zaradi prevečkratnega prehoda v modulacijo kotel bolj sajast (to se bo dogajalo, če izgorevanje v modulaciji ne bo tako dobro kot v normalnem režimu).


Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 17.1.2013

No, tole pa zdaj že lepše zgleda, kar se tiče TDP. Znižanje TDP na 140-160°C je posledica tega, da sem dimnik ob 7:00 na loputi "zaprl", kar sicer ni pametno, zato otroci tega ne počnite doma. Big Grin Jaz le testiram.

Loputa v položaju zaprto sicer dimnika ne zapre 100%, ampak ima loputa špranjo, tako, da vlek še vedno obstaja. Nevarno pa je tole, po moji logiki, v prehodnih obdobjih, ko se skozi tisto špranjico dimnik ne bo uspel zadosti hitro ogreti, ne bo vleke, dimnik lahko udari v prostor kotlovnice, moniksid, pizdarije..


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 17.1.2013

Eh milan meni nič negre sem samo pogledal kako je nastavljeno sedaj pa se niti več ne ustavi ventilator in samo dela naprej. Tudi ko v peči ugasnejo drva še ventilator vredi leti.
No sem sedaj porihtal tako da je OK Big Grin


Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 17.1.2013

Modulacijo pri kurjenju s poleni na 180°C ne moreš nastaviti, ker bo kotel potem stalno v tem režimu.

Nekje si nekaj zgrešil.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 17.1.2013

No sem sedaj porihtal temperature sem danes naročil ventilator kupil RP cev FI70 in bom vgratil podpih pri malih vraticah spodaj. Po poiskusu mi je TPD padla povečala pa se je temp. kotlovske vode. Veš kaj sem še naredil dal sem močnejšo črpalko pri povratku vode. in sem se poigral s temperaturami, veš da dela. Zalogovnik je hitro poln in večje je odvzemanje toplote v kotlu.
No ko sem to pteiskušal sem opazil da mi je peč švicala in povratek sem imel nastavljen na 60 sedaj sem dal na 65sc pa da vidim. Poiskušali bomo, še naprej.
Še vedno gledam tvojo ODLIČNO shemo.
LP
Janez


Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 17.1.2013

Hmmm.. Pri dveh ventilatorjih boš ti dodal še tretjega? Ne razumem logike? S tretjim ventilatorjem si znižal TDP, ker si v kurišče poslal več hladnega zraka in ohladil kurišče, za dobro izgorevanje pa mora biti temperatura v kurišču čim višja.. S tem si poslabšal izkoristek, neglede na nižjo TDP.

Moje razmišljanje.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 17.1.2013

Ne nimam, imam enega in sedaj bom še enega dal zraven.
Če nebo delovalo pa bom imel rezervo.
Kako imaš za temp. vode nastavljene parametre mi lahko poveš tudi v tajnem meniju.
Hvala.
lp


Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 17.1.2013

@jokovot
Saj imaš TKAN1? Na hrbtni strani, pod dimniškim priključkom, nimaš ventilatorja?

Moja peč ima na drugi strani ventilator in ta zrak vpihuje neposredno nad kurišče, v ogenj. S tem izboljšuje izgorevanje.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 17.1.2013

T vode v kotlu imam nastavljeno na 68°C (glavni meni), histerezo pa v tajnem meniju na 6°C (IA06).