PodSvojoStreho.net
TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)



Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sassapo - 12.12.2012

Mar ne bi nekak merilec pretoka zraka preko lamel to dokaj enostavno rešil? Al kiksam mimo?

Ne ne kiksaš, tč s podtlačnim merilnikom bo kmalu na trgu


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - yan1234 - 12.12.2012

Katerega sedaj verjetno zmoti že vsaka spremeba smeri malo močnejšega vetra.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sassapo - 13.12.2012

sistem bo deloval na podtlak, kateri se povečuje z nabiranjem sreža, tako veter ne bo moteč. Seveda mora senzorika prepoznat tudi sunke vetra in še marsikaj drugega. Takšen sistem defrosta se sliši precej enostavno, je pa zadaj zelo kompleksen program, če želimo, da zadeva deluje bp.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 13.12.2012

Sassapo in kako ve kdaj v defrost- če poznaš mogoč ozadje:
Pri odčitku danes na TČ - 13stC, je v meniju ODTALJEVANJE istočasno kazalo T-18stC (ki v času mirovanja TČ kaže dejansko zunanjo t. v tem prim.-13), ter uparjalnik-14.4stC (nisem pa nikol naramal časa - ko gre dejansko v odtalj.- ne stražim zraven, ta prostor je še kopalnica-pralnica hkrati in ko sem tam malo 'poškilim' :roll: ).
Lp


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sassapo - 13.12.2012

programskega ozadja TT ne poznam, vem pa da so oz. imajo kakšen problemček pri optimizaciji defrostov. Drugače bi moral defrost delovati kot sem opisal par postov nazaj, ampak kot sem rekel TT ne poznam dovolj dobro, bom se pa pozanimal :wink:


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Štajerc_ - 14.12.2012

sassapo Napisal:Ne bi šel tako daleč, da bi rekel, da je to dovršena zadeva ali pač neločljiva slabost take TČ iz očitnih razlogov. Dovršeno bi bilo, če bi na nek način bolje določalo potrebo po odtajanju. Nisem iz stroke ampak laično si predstavljam, da bi pomagal vlagomer ali pa neko tipalo, ki bi ugotavljalo pretok zraka skozi lamele in v slučaju določenega zmanjšanja bi sprožila talitev lamel ... itd. Slabost lahko je ampak mogoče si zmotno predstavljam, da bi jo lahko omilili.

Vsi krmilniki na malce boljših TČ računajo odtaljevanje na podlagi zunanje temperature in hitrosti padanja temp. uparjalnika, takšna naprava ne bo nikoli odtaljevala na slepo, saj le srež na uparjalniku povzroča nelinearno odmikanje od zunanje temperature, kar je pogoj za defrost :wink:

Nisem natančno razumel posta , ampak Termotehnika računa potrebni defrost ravno na ta način, na podlagi dT zrak/uparjalnik. A obstaja kakšena TČ, ki bi imela vgrajen merilnik vlage ali senzor pretoka zraka?


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 15.12.2012

Ja sem bral tole, še pred tem, ko me je sassapo napotil brat..., tko se strinjam z štajercem (mogoč sem se zopet malce nerodno izrazil z vprašanjem...-mislil sem namreč: pri katerih 'mejnih' temp. gre v odtaljevanje- kar je seveda zopet odvisno od nastavitev....).
No ravno v četrtek zjutraj sem naramal naslednji zapis v rubriki ODTALJEVANJE:
brez: 137 min. Kom:37 min.
T: -20 U: -16.2

........včeraj sm' lih' uletu po odajevanju in je uparjalnik kazalo t. 34 stC..., pa mislm da sm' že nekje omenil- vsako odtaljevanje malo 'zmede' meritev zun. temp.- kaže višjo vrednost, kot dejansko je, lohk pa- da so kej popravli 'mesto' (očitno ne najbolj optimalno postavljenega merilca T) pri novejših TČ- kar boste poročali drugi...

zunanja temp. je bla v odčitku TČ takret - 14.5stC (pol sem mogu na šiht-nisem dočakal kdaj je šla v odtaljevanje- sem pa stopil do TČ, ki ni bla še nič posebno srežasta (mam nekaj slik, sam zopet.....žena kje si....? pst...še 'počiva', jest sm pa spet mal ušel :oopsSmile
Ja in na podlagi teh meritev razumem -da se enkrat 'odloči' za odtalitev; kar mamo pa očitno različno nastavljeno (sej v firmi ne vejo npr. vseh pogojev delovanja- kjer bo TČ stala- te (če!) pač prenastavi na mestu serviser, oz. tisti ki dela uradni zagon- je pa odvisno kake izkušnje ima!!!, lohk enmu 'trof' u nulo drugemu pa čist kontra, na podlagi že omenjenega....

No te dni, ko so ble dnevne povp. temp. pod -8stC, se mi je v eni sobi zopet pojavilo -da je blo kar malce hladno. Vzrok ni v TČ - niti je ne bi rešila naj..., niti kaka druga peč. To je samo pomanjkljiva izolacija (pa premajhen radiator). Namreč ta del je na stebru, ter nosilci v hudem mrazu preveč vlečejo- prenašajo hlad ( no vidite.... da mi lenoba prepoveduje...., kljub temu da poznam pomanjklivost...., ja.... pa cajta ni-ki ga 'rabim' za bolj 'pomembne' stvari :oops: ....).
Zakaj ne bi problema rešla nobena naj... naprava, mislim, da je jasno....-ker je v dnevni in drugih prostorih zadovoljeno potrebam..., tu pač ne...
Ja ker ženka smrka, sem včerej po dooooolgem odlašanju- z monterjem opravil ogled za večji radiator (ne ni on kriv :oops: ). Zaradi pomanjkanja prostora sem vztrajal na enorebrnem radiat., zdaj bo dvo...in še mal nad...mere, da bo ženka na toplem ponoč za praznke, če kam zviznem Tongue
Ko pa se enkrat 'spoprimem' z lenobo, pa mogoč še na izolaciji kej...; zdej sm ubral sicer dražjo, ampak lagodnejšo varianto.
Nč' ne poročate preveč, ko' ste hladne dni prežvel- upam da niste v kockah :roll: :lol:
Zdej te dni sem mal ugotavljal...., da če so temp. bolj extrem v -stC, da se ne 'špilate' z preveliko toleranco temp.(razliko do ponovnega vklopa), ampak čim manj, medtem ko danes in temp. bolj okol 0 lahko le to povečate, da se TČ ne vklaplja toliko---opazovanje...
In v nižjih temp. se zopet pokaže 'pravilnost' (glede na objekt) uporabe primerno velikega zalogovnika (v tem primeru bolš- da je večji, po drugi strani pa v času- ne tako velikih potreb ni smiselno pretiravat...). Tko' kt' pr' vsak' stvar'... :lol: , pa nj' uporab kdo kokr hoče Tongue
Lp
p.s.
khann- 'bogi' noben ne odgovori....; ne nimam nč'; ker je tud nesmiselno- men je bil pogoj odstranitev namenske oljne peči..., ter npr. tisti rekordni dan 12. 12. 20012 je bla poraba ob povp. dnevni t. -10.2stC 106kWh + cca 6 STČ (zjutrej je blo -14.5stC). V teh pogojih bi porabil cca 30 lit. kurilca pol pa računej...(pa takret sem nočno temp. nižal za cca3-4stC, ki jo zdaj včasih samo za 1stC!)
Da pa dodaš peč na pelete ipd. -po mojem brez veze- za vse rabš elektriko, pa na porab ne profitiraš nič. Zadevo kupiš ko jo rabiš, al boš za 'vsak slučaj' mel peč na ne vem kaj (razen če je ostala not), zato da jo boš mogoč na xy časa zakuril, al pa tud ne, leta pa ji tečejo- tko kot vsem...


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Merlin1 - 15.12.2012

sassapo Napisal:Mar ne bi nekak merilec pretoka zraka preko lamel to dokaj enostavno rešil? Al kiksam mimo?

Ne ne kiksaš, tč s podtlačnim merilnikom bo kmalu na trgu

Takšen sistem so TČ že uporabljale pred leti. Zadeva je sicer bila mehanska z loputko.
Delovalo je dobro, dokler se loputka ni zatknila, tako kot je pri mehaniki v navadi z elektroniko bi šlo brez težav. Bo pa podražilo izdelek.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 15.12.2012

No, da mal dopolnim tole zadnjo temo o odtaljevanju, ki sem jo začel s sumom o prepogostosti (ki je ob začetku pisanja morda bil upravičen):

V četrtek ponoči, oz. pravilneje v petek zjutraj ob 5.00 se je TČ zataknila v "Varovanje Nt" oziroma, ker sem jo restartal, je zapadla v "NAPAKA NtOgr" = "Prenizek tlak pri ogrevanju".
Vzroki za to naj bi bili, po priročniku: "Nezadosten pretok zraka skozi uparjalnik; Zamrznjene lamele uparjalnika; Zamrznjeno korito uparjalnika; Drugo ".
To "Drugo" je po besedah monterja lahko tudi premalo plina v sistemu, ki postane očitnejše pri odtaljevanju.

Kakorkoli, ob sedmih sem to napako opazil, v spalnici se tako ali tako v dveh urah ne shladi toliko, da bi opazil, v glavnem delu bajte pa je bilo že hladneje za stopinjo in je do prihoda monterja padlo še za pol. Monter je prišel v manj kot uri od klica, ponujal mi je tudi, da po telefonu rešiva težavo ap sem rekel naj raje kar pride. V skritem meniju je podaljšal končni čas zakasnitve končanja odtaljevanja iz 120 s (default) na 160 s in sprožil ročni defrost. Rekel je, da sta možna razloga za to zaustavitev po njegovem in kot že rečeno dva: - nepopolna odtalitev uparjalnika in posledično build-up ledu na njem (uparjalnik je sicer izgledal precej nedolžno ob tej zaustavitvi - lamele sicer kar ledene, ampak daleč od bele srežne zabasanosti iz slik); druga možnost pa je pomanjkanje plina. Da bo, če se zaustavitev ponovi, preveril plin.

Prilagodil je torej tisto zakasnitev, (meni ODTALJEVANJE, postavka "Za:") ki se začne odštevati, ko zaradi že sproženega odtaljevanja uparjalnik doseže 8C. Ta zakasnitev traja sedaj DO 160s, večinoma pa manj in se očitno prilagaja po nekih parametrih, meni ne znanih. Sem pa že prej opazil, da je dolžina zakasnitve končanja KRAJŠA, kadar je hladno vreme in DALJŠa kadar je topleje (npr. danes).
Opazil sem da je bila prej minimalna opažena zakasnitev končanja odtalj. 60s. Sedaj je to 80s. Opazil sem tudi, da se je interval med posamičnimi odtaljevanji precej podaljšal (defrosti na okoli 90 minut ali več), čeprav se nastavitev minimumov/maximumov ni spreminjala, le podaljšalo se je posamično odtaljevanje.

Za pravilnejše se je izkazalo moje potrpljenje in opazovanje (namesto spreminjanja skritih nastavitev ali teženja glede ukrepanja zaradi pogostosti defrostov) ampak se je TČ zataknila pri default nastavitvah in je zato diagnostika bila lažja. Sklepam, da je moja predstava o zabitosti lamel očitno malo drugačna, kot je potreba TČ, ker je le-ta padla v napako zaradi prenizkega tlaka ob lamelah, ki niso bile videti podobne tistim iz berghausovih slik, ampak očitno je bila dejanska prehodnost premajhna.
(Če za enkrat zanemarimo tudi zadnjo možnost o pomanjkljivem plinu, ki se bo preverjala če se ponovno iz istega razloga ustavi.)

Je pa zdajle podobno vreme, kot takrat ko sem se začel bunit glede nepotrebnosti defrosta. Me zanima kakšen bo zdaj interval odtaljevanja.
V servisnem meniju sem opazil ko sva z monterjem spreminjala nastavitev zakasnitve še par nastavitev , ki mi pomagajao razumeti kdaj in zakaj se kaka odštevanja prenehajo in se defrost predčasno konča - na primer to odštevanje, ki sva ga podaljšala, se prekine, če se izpolni pogoj, da uparjalnik doseže 30C, da traja odtaljevanje največ 12 minut itd.

Je pa to tri urno prenehanje ogrevanja, plus odtalitev pred zagonom nasralo hlad v stene in se bajta po osnovni krivulji ni spravila v dveh dneh na prejšnjo temperaturo 23, ampak je lepo, brez problemov ogrela do 21.5, zlezla do 22 in zjutraj spet padla na 21.5 itd. Paralelni odmik je bolj en klinc pomagal, tudi ko sem ga nabil za vse 4 puščice v plus včeraj popoldan/zvečer. Danes zjutraj sem popizdil in nastavil ročno na 46 in tako bo do jutri, potem pa gre nazaj na vremensko avtomatiko. Aja, tudi obtočno črpalko sem dal na max iz avto načina, ki je počasnejši, pa da vidimo.
Ko občasno prezračim, pade temperatura, ampak se stene ne pohladijo in temp. ne pade, takle, sicer na videz majhen padec temperature, je pa na dolgi rok bil opazen.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 16.12.2012

Dal bi ročno na npr. 60 pa bi mel prej
Lp


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 17.12.2012

madhatter, upam, da bo sedaj vredu - poročajSmile

Klical si prav servisno službo od TT, se je odzvala takoj, torej so fleksibilni pri odpravi napak na terenu??


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 17.12.2012

bohinc Napisal:Dal bi ročno na npr. 60 pa bi mel prej
Lp

Itak, ampak si nisem mislu da moja "podrtija" tolk hitro navleče mraz v svoje kosti.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 17.12.2012

DORIJAN Napisal:madhatter, upam, da bo sedaj vredu - poročajSmile

Klical si prav servisno službo od TT, se je odzvala takoj, torej so fleksibilni pri odpravi napak na terenu??

Ne, klical sem monterja. Po moje je to tudi protokol, Ne bo se en izza hribov iz štajerske vozil sem če se na "prvi stopnji" da vse rešit.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 18.12.2012

bohinc Napisal:še: povp. dnevna temp.-8stC, vlaga 89% - poraba ogrevalne 84kWh (v kurilčku bi blo krepko čez 20 lit)
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-3kwOLU8qdS4/UMeIrSiZgXI/AAAAAAAADDc/Ibnf5MetrJ0/s640/2012-12-11%252009unichr("46")06unichr("46")03unichr("46")jpg[/img]
bravo Bohinc za post in pa super poraba 8)
pa ne bodi preveč skromen in nesamozavesten -zelo dobro opazuješ in razmišljaš:
tej hardwersko sicer izvrstni ogromni TČ za relativno malo cvenka, manjka samo malo več softwerske logike (se priporočam :oops: )
hehe, kako pa tole zgori na sliki odtaljuješ? Big Grin


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 18.12.2012

Migaj..ti.ti.
Če se že probam vzdržat komentarjem ob tvojih slikcah (k si podal link...), me pa prov sam greš poiskat...
Tko, da evo ker sem 'izzvan' odgovor v stilu, kar me je prepričalo v nakup on-off TT.
Bolj kot tole za talitev , bi me bolj skrbel tvoj ledeni blok vsako rundo...,za leta dobrega in 'hitrega' taljenja (pa ne da bi bil škodoželjen :wink: :roll: )
Kar se pa tiče tega na slikci pozorni bralec in gledalec, mogoč opazi razliko.... :!: :lol:
(pismo zarad tebe zamujam na šiht, 'ajde'....).
Lp