RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - sassapo - 25.10.2025

Kolikor sem ga razumel, mu ta pogon krmili mešalni krog.


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Vojc - 26.10.2025

(24.10.2025 ob 07:39)Merlin1 Napisal:
(24.10.2025 ob 06:43)Vojc Napisal: tkole je prkloplen, desno mrzla spodaj vroča gor mešano

Če je tako vgrajen je vgrajen narobe. Za dvig povratka mora bit črpalka vgrajena na povratku v kotel. Kolikor razumem in vidim pa jo imaš vgrajeno na odvodu. Će je tako ti preostane samo rezanje cev!

To pa ne bo držalo, sj črpalka vodo poriva gor ne dol, črpalka je na dvižnem vodu in poriva toplo vodo v radiatorje, sicer je pa to že narejen seltronov hitromontažni mešalni set in mislim da bi mela pov slovenije narobe zvezano centralno če bi delal narobe, zadevo sem secja rešil tako da sem senzor dal zadaj za pumpo in se zadeva zapre ko ne deluje (mal fovš toplote očitno pumpo segreje na dobrih 40 stopinj, vodo imam pa na 38)

da malce poupdejtam, senzor is seltrona sem zmontiral zadaj za wilo črpalko, ta je vedno topla okoli 40 stopinj (voda je naštimana na 38) tako d anekaj fovš toplote ki greje cevi in gre mimo mešalnega dor po termodinamiki ravno dovolj segreje pumpo in senzor, da se ta zapre ali pa skoraj v celoti zapre.
ko pumpa zalavfa ponavadi potegne hladno vodo kar shladi pumpo na cca 32 nato pa se začne ventil odpirat in postopoma se zadeva odpre in stabilizira kot treba.
Rešitev je malce češka ampak deluje, tako da če bo komu pomagalo- naj proba. Bi bilo pa lepše če bi Seltron programsko zadevo uredil (ma jim jst zaston spišem kodo) pa bi zadeva bla top

da malce poupdejtam, senzor is seltrona sem zmontiral zadaj za wilo črpalko, ta je vedno topla okoli 40 stopinj (voda je naštimana na 38) tako d anekaj fovš toplote ki greje cevi in gre mimo mešalnega dor po termodinamiki ravno dovolj segreje pumpo in senzor, da se ta zapre ali pa skoraj v celoti zapre.
ko pumpa zalavfa ponavadi potegne hladno vodo kar shladi pumpo na cca 32 nato pa se začne ventil odpirat in postopoma se zadeva odpre in stabilizira kot treba.
Rešitev je malce češka ampak deluje, tako da če bo komu pomagalo- naj proba. Bi bilo pa lepše če bi Seltron programsko zadevo uredil (ma jim jst zaston spišem kodo) pa bi zadeva bla top

da malce poupdejtam, senzor is seltrona sem zmontiral zadaj za wilo črpalko, ta je vedno topla okoli 40 stopinj (voda je naštimana na 38) tako d anekaj fovš toplote ki greje cevi in gre mimo mešalnega dor po termodinamiki ravno dovolj segreje pumpo in senzor, da se ta zapre ali pa skoraj v celoti zapre.
ko pumpa zalavfa ponavadi potegne hladno vodo kar shladi pumpo na cca 32 nato pa se začne ventil odpirat in postopoma se zadeva odpre in stabilizira kot treba.
Rešitev je malce češka ampak deluje, tako da če bo komu pomagalo- naj proba. Bi bilo pa lepše če bi Seltron programsko zadevo uredil (ma jim jst zaston spišem kodo) pa bi zadeva bla top

da malce poupdejtam, senzor is seltrona sem zmontiral zadaj za wilo črpalko, ta je vedno  topla okoli 40 stopinj (voda je naštimana na 38) tako d anekaj fovš toplote ki greje cevi in gre mimo mešalnega dor po termodinamiki ravno dovolj segreje pumpo in senzor, da se ta zapre ali pa skoraj v celoti zapre.
ko pumpa zalavfa ponavadi potegne hladno vodo kar shladi pumpo na  cca 32 nato pa se začne ventil odpirat in postopoma se zadeva odpre in stabilizira kot treba.
Rešitev je malce češka ampak deluje, tako da če bo komu pomagalo- naj proba. Bi bilo pa lepše če bi Seltron programsko zadevo uredil (ma jim jst zaston spišem kodo) pa bi zadeva bla top

(25.10.2025 ob 19:52)sassapo Napisal: Kolikor sem ga razumel, mu ta pogon krmili mešalni krog.

Tako je ja, temperaturo na dvižnem vodu (konstantna temp. vode v radiatorje)


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Merlin1 - 28.10.2025

V tem primeru je hidravlično prav. Prebral sem površno.  Vsekakor pa skrajno neobičajno, da uporabljaš regulator konstante temperature za radiatorsko ogrevanje.  Za talno ogrevanje še nekako za radiatorje pa ... Še tukaj kolikor razumem izklapljaš črpalko kar je zopet nenavadno.  Za to nalogo bi bilo veliko bolje uporabit neko vremensko vodeno regulacijo recimo WDC 10?


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Vojc - 30.10.2025

se strinjam glede wds10 tudi na seltronu mi je omenil zakaj nisme šel na ta sistem (takrat nisem ločil med acd20 in wdc...sedaj so zadeve jasne), sedaj je kar je jebiga, če bi vedel prej bi sigurno šel na wdc10, itak bi pol dobil nazaj z subvencijo. je pa ACD10 najcenjši kar se tiče konstantne temeprature, ESBEjevo čudo je skoraj 400e kar mi je pa malce preveč, v tem primeru potem res raje acd10 in 2 motorja nabavim pa sem na 500-600e. bi pa seltron lahko produkte naredil malenkost bolj radiatorjem prijazne, če bi malenkost dodelal softeare, samo jebiga, dokler ni niti kakšnega poceni kitajca ki bi karkoli podobnega omogočal, je seltronov produkt kar vredu, edino rešitev z postavitvijo senzorja na črpalko zadja ni najbol elegantna, je pa efektivna Smile