PodSvojoStreho.net
Velikost hranilnika pri TČ - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Velikost hranilnika pri TČ (/showthread.php?tid=83835)

Strani: 1 2 3 4 5


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Mirubajt - 22.9.2023

Mogoče kaj koristi za primerjavo: imam 15kW Fujitsu TČ brez zalogovnika ter 18 radiatorjev z cca. 230 litrov vode. TČ ima v poprečju 0,9 vklopa na uro. Temperatura dvižnega 36 - 40°C.

Hiša ravno tako 2 etaži + mansarda - neto 220m2, vse na 22°C notranje.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 22.9.2023

Kdaj imaš 36 do 40, ob hudem mrazu verjetno ne. Kaj pa OČ, mora biti kar nekaj pretoka, da ti TČ ne dela pri preveliki diferenci temp.. Pretok kaj reguliraš glede na delovanje TČ.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Fantocci2 - 23.9.2023

Tamale Fujitsu s Siemens Albatros krmiljenjem pretoka ne regulirajo, verjetno tudi ta ne.

Tone preveri, kakšen minimalni pretok se zahteva za tisto 22kW mrcino, da ne bo kakih težav pri defrostih, ki znajo pri nekaterih TČ razviti ogromno moči. Ponavadi TČ crknejo zaradi premalih pretokov, ne zaradi taktiranja. 

Večina Feryjevih IVT je šla zato na drugi svet zato ker so ljudi z nepravilnim krmiljenjem ugašali ali preveč upočasnili obtočne, senzorja pretoka pa ni bilo.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 23.9.2023

A defrosting dela tako, da se preklopi na hlajenje?
OČ od TČ ima 2,9m³/h in 12,5m in itak samo fila zalogovnik in bojler, tako da ni panike. V specifikacijah piše, da je OČ inverterska.

Jst gledam na radiatorski sistem kot na dodatno akumulacijo oz. zalogovnik, ki je dosegljiv, če imaš visok pretok. Pri znancu so tamalo Wilo (Para 25/6-43/SC) dali na ful, in so (verjetno) termostatski ventili brez glav ful šumeli, pretok pa težko če je bil pol pretoka TČ, kar mi ni OK. TČ mora med delovanjem pogreti tudi radiatorje, ne pa "samo" zalogovnik.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Fantocci2 - 23.9.2023

Med defrostom preklopi štiripotni ventil in jemlje toploto iz radijatorjev oz. zalogovnika. Lahko bi temu rekel, da preklopi na hlajenje.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - oneh - 23.9.2023

Citat:Dajte nehat, na faksu sem fizko delal brez učenja, tako da mi ni treba učit osnove od osnov.
Se vidi. Če bi se učil ne bi pisal takih nesmislov Angel 

Citat:Govorimo o teoretični kapaciteti v kratkem času in tu so radiatorji šampioni. 80 not, 20 ven je cca 100kW, torej pri normalni delti 10kW. Talno pa pri 24/7 režimu v začetku kur.sezone vleče par 100W.

Sedaj pa k resnim stvarem. Menda moraš pri sistemu s TČ termostatske ventile zamenjati z navadnimi, da imaš večji pretok (manjši upor (padec dinamičnega tlaka)) in da ne šumijo. Znanec je imel ful termostatskih.
Po forumu ne najdem nič o tem.
In zakaj rabiš na začetku kurilne sezone 100 kW iz radiatorjev? Začneš z nekaj 100W in potem višaš moč s padanjem zunanjih temperatur. Največja moč je nekje 8 kW pri -20°C tunaj in 24°C znotraj. Le kaj mi bo 100 kW in kakšen kotel bi moral imeti, da bi mi to moč zagotavljal.

Sam imam na 10 od 14 radiatorjev montirane termostatske ventile. Nimam jih v dnevni sobi kjer mi temperaturo uravnava vremenska regulacija v kopalnicah, kjer nikoli ni pretoplo in v predprostoru kjer je radiator tako majhen da drži temperaturo okrog 15°C. Drugje mi temperaturo uravnavajo termostatski ventili. Pa nič ne šumijo.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 23.9.2023

Zato, da vi ne razumete, kaj hočem povedat.Smile)
Realno lahko radiatorji, brez panike, pol ure sprejmejo vseh 10kW iz TČ, talno pa pri režimu 24/7 + konst.T ne morejo. Piše o elementarnih zadevah, a moram narisat.

Zakaj bi se učil nekaj kar znaš in z lahkoto opraviš izpit.

Danes je znanec vklopil gretje na 35°C ogrevalne vode, perioda vklapljanja TČ je bila malenkost pod pol ure. Histereza zelomajhna, defoltna. Seveda je bilo kmalu prevroče.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - oneh - 23.9.2023

Le zakaj talno ne bi moglo pol ure sprejemati 10kW? Jaz teoretičnih razlogob ne vidim- so kakšni praktični?
PS- da pa bo prevroče pa ne vpliva način ogrevanja (radiatorji ali talno) ampak količina dovedene toplotne energije. Če je dvedena energija višja od izgub objekta potem temperatura prostorov raste, drugače pada. Ali se ogrevamo z radiatorji ali talnim ali stenskim ali odprtim ognjem na sredini dnevne ali... pri tem ne igra nobene vloge.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - some1 - 24.9.2023

Citat:Objavil Fantocci2 - Včeraj ob 22:49
Med defrostom preklopi štiripotni ventil in jemlje toploto iz radijatorjev oz. zalogovnika. Lahko bi temu rekel, da preklopi na hlajenje.


Nevem, če tole ravno drži. Drugače naj me nekdo popravi. 

Kakor so meni razložili TČ med defrostom obrne cikel ter odvzame toploto iz kompresorja za defrost. Res pa, da zaradi obrnjenega cikla pride do izmenjevalca hladen plin in posledično ohlaja tudi vodo v sistemu.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 24.9.2023

V talno 10kW ne gre, ker potem odpade princip regulacije s temperaturo forlaufa, posebno v prehodnem obdobju. Meni talno dela dvakrat dnevno, tu pa ni problem.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Zaspanc - 24.9.2023

some1, 
ima Fantocci2 kar lepo prav.
Tisto malo plina kar ga je v kompresorju/sistemu TČ je dovolj le da zmore uničit (zamrznit) izmenjevalec v primeru izpada pretoka. 
Med defrostom pa TČ par minut na polno dela obratni cikel, kjer je pol minute tudi 1.5x nazivna moč TČ.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - some1 - 24.9.2023

@zaspanc

če je to res potem na žalost nekateri monterji v naši deželi nimajo pojma o teh zadevah. Tudi jaz sem bil prepričan v preteklosti, da tč jemlje toploto iz sistema tople vode ( zato tudi vprašanje vgradnje zalogovnika pri določenih sistemih) vendar so me "strokovnjaki" na sejmu Dom prepričali v to drugo varianto. Smile


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Zaspanc - 24.9.2023

Če si vešč s številkami in nisi skregan s fiziko, si lahko poračunaš, koliko energije rabiš za stalit recimo vsaj 3kg ledu (=litrov, kolikor se scedi iz uparjalnika med defrostom iz manjše TČ) iz -10°C.
Matematično je sicer enako kot vodo z 2°C zamrznit na -10, če ti je lažje razumet.
Upoštevaj specifično toploto ledu, vode in talilno toploto.
Boš hitro na konkretnih številkah kWh, ki jih mora TČ nekje odvzet (in nato po zaključku cikla najprej nadoknadit, šele potem nadaljuje z vzdrževanjem ogrevanja).
Potem pa tiste kWh še pretvori v kW, glede na čas, v katerem se defrost izvede (par minut).


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 24.9.2023

Za taljenje 1kg ledu se mora ohladiti 13,3l vode za 6°C, kar je 92Wh energije. Če OČ pretoči 1,5m³/h in se voda ob tem ohladi za 6°C (to je prenos moči 10kW) se potrebna energija pretoči v 32 sekundah. + še nekaj za segretje ledu in staljene vode. Ker pa nekaj energije pride iz elektrike, je potrebno nekaj manj tople vode.
V glavnem gre to tudi brez zalogovnika, tudi če se nabere 2kg ledu.

Upam, da se nisem zakvačkal.


RE: Velikost hranilnika pri TČ - Zaspanc - 24.9.2023

Si kar dobro naračunal.
Ti pa malce še zmanjka prakse.
Redkokatera bajta se namreč ogreva z vsemi radiatorji odprtimi na polno. Čeprav naj bi bili, ampak...
Tako imaš potem prekopalca razpolovljen pretok in "zalogo" vode. Pa pretok se še zagotovi, tudi s prelivnim ventilom.
Ampak potem gre takole, da DV iz 45 zaradi izpada ogrevanja najprej pade na 40, nato pa zaradi obrnjenega cikla še pade za nadalnje recimo 6 stopinje, DV je torej 32.
Nato pa ko zadeva po sistemu zakroži še PV pade za tistih 5 zaradi izpada ogrevanja, pa pride med defrostom iz TČ še zgolj 27 stopinj.
Pa defrost še ni končan, zadeva se še malce ohlaja.

E zdaj si pa zamisli najbolj neugodne pogoje (Tzun okrog 0), ko po luftu plava župa vode, ko so defrosti tako pogosti da se TČ samo še sama s sabo ukvarja in pred naslednjim defrostom ne zmore niti postaviti nazaj na stanje pred prejšnjim defrostom...
Tiste z malce več pameti in elektrogrelci vžgejo slednje, kdor pa niti grelcev nima pa tudi kak error dočaka in začne ga zebsti.
Če ne ustrezno in pravočasno odreagiraš imaš lahko dodaten problem, ko se sistem ohladi na PV pod nekih 18 stopinj in TČ ne moreš niti zagnat...
Tako prideš do sasapo-vega podpisa, ko se "sprejemljive" teoretične rešitve v praksi izkažejo za...
Zalogovnik ti pa tako zadevo reši, ker TČ po defrostu ne rabi dat gasa na polno in vse skupaj lažje zdrži do naslednjega defrosta. (čeprav boš ti teoretično ocenil da gre energijsko za enak rezultat, kar pa spet v praksi ni čisto res zaradi drugačnega režima nabiranja ledu tiče)