PodSvojoStreho.net
Zemeljski kolektor in izbira TČ - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Zemeljski kolektor in izbira TČ (/showthread.php?tid=81521)

Strani: 1 2 3


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - sassapo - 4.2.2022

GWH "tehnologija" pomeni zgolj izkoriščanje pregretih par kompresorja v procesu gretja ali hlajenja.
Celoten proces polzeče kondenzacije je nazadnje mislim da uporabil ali IDM ali IVT? Bo pa to že kar cca 20 let nazaj. Zaradi pre-drage proizvodnje in pre-velikih komponet, ki so zahtevale pre-velike tehnične prostore so proizvodnjo opustili.
Trend se je pričel nagibat h cenejšim in kompaktnejšim rešitvam.
Za poln izkoristek polzeče kondenzacije je moralo biti temu primerno narejeno ogrevanje hiše, kjer ni kombinacije približno pol pol, višje in nižje temperaturnega ogrevanja zadeva ne prinaša nobenih prednosti, bi rekel celo, da takšen sistem prinaša več minusov kot plusov.


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - frenkoli - 10.2.2022

Pozdravljeni!
Mogoče ni čisto v kontekstu pa vendar bom vesel vsakega nasveta ali mnenja (tudi kritike ). 
Letos postavljamo TČ zemlja/voda za katero imamo že vse izračune - moć 8 KW, hiša srednje izolirana, letna poraba kurilca cca 2100 l, odločitev pa je že skorajda padla dokončno za TČ THERMIA-Calibra ECO 8, izračuni so izdelani na podlagi dokaj natančnih podatkov s teoretičnim SCOP 4,2.
Zemeljski kolektor je izdelan že pred leti, kjer smo pripravili 5 zank po 100 m, cev 1" z razmikom 0,7m na globini cca 120 - 130 cm. Kolektor je sicer od prvotnih izračunov predimenzioniran za 25%. Prosim za mnenje, izkušnje ali je res potrebno na zbiralniku kolektorja v zunanjem jašku montirati balansirne ventile z indikatorjem pretoka.  4 zanke kolektorja so na najboljši možen način v horizontalni legi, le peta veja je speljana rahlo navkreber ( na 20 dolžinskih metrov cca 2 m višinske razlike). Razdelilec z indikatorji pretoka z balansirnimi ventili namreč drastično poveča stroške investicvije. 
Prosim tudi za mnenja ali izkušnje glede navedene TČ.
LP


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - scuba123 - 10.2.2022

Imam podoben sistem, 8 kW in 4x100 m iste cevi isti razmaku vendar globlje; 1,8 m
Na razdelilcu so samo zaporni ventili. Če so vse veje isto dolge ni problem, v tvojem primeru pa bi 5 veja zaradi večjega upora mogoče porušila pretoke. Več bo povedal sassapo in remi.
COP pri meni januar je 4,7 v teoriji je sigurno več , če gledam vstopno temp.kolektorja ki res se ni bila pod 4,1 stopinj.


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - marsus - 11.2.2022

Pozdravljen,

Doma imamo Calibro ECO8 prvo zimo, rečem lahko samo to, da dela super in nam ni žal. Na radiatorjih je inverterska naprava prava izbira, omogoča najvišji nivo udobja. Kljub temu da nima HGW za SV ima veliko višji COP kot on/off, v prehodnem obdobju je zadeva skoraj neslišna, pri SV pa postane malce glasnejša. Uporabniški vmesnik je na nivoju, nastavljati se da vse, če boš imel interes, posodablja se preko interneta popolnoma samostojno, lepo sledi potrebam hiše.

Programsko in tudi aplikacija je pri Thermii en nivo slabša od Nibe - to pomeni, da če si tehno frik in hočeš vse imeti povezano v oblak s porabo, smart home, pv in še kaj potem vzamite Nibe, drugače pa zaenkrat dober nakup. 

Pri nas imamo kr hude zime in smo s porabo izredno zadovoljni, v treh najhujših mesecih računam z 1800 kwh za ogrevanje in SV za 8 oseb in 220 m2. 

PS. 
Ob zagonu ti naj nastavi SV na neko normalno temp., in ne 58 in podobno.

lp.


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - remi - 11.2.2022

frenkoli Napisal:Prosim za mnenje, izkušnje ali je res potrebno na zbiralniku kolektorja v zunanjem jašku montirati balansirne ventile z indikatorjem pretoka.  4 zanke kolektorja so na najboljši možen način v horizontalni legi, le peta veja je speljana rahlo navkreber ( na 20 dolžinskih metrov cca 2 m višinske razlike). Razdelilec z indikatorji pretoka z balansirnimi ventili namreč drastično poveča stroške investicvije.

Če imaš možnost pripeljati vseh 2x 5 cevi v kurilnico, lahko na steni kurilnice montiraš razdelilec in se izogneš zunanjemu jašku. 
Vsaka veja mora imeti svoj zaporni ventil. Če so vse veje res enako dolge in niste nič odrezali od koluta, bi se merilcem pretoka lahko izognil. Ob zagonu ti bodo veje odzračili in mogoče lahko izmerijo pretok čez vsako vejo z zunanjim merilcem pretoka.
Če gre veja navkreber, ni problem, le da je TČ na najvišji točki sistema (ne sme biti nižje kot kolektor).

Cevi kolektorja morajo biti na prehodu skozi zid ali tla in v notranjosti hiše toplotno izolirane!!! Na prehodu in še kak meter ali dva stran od prehoda naj bodo v zaščitni cevi in še dodatno izolirane. Zaščitna cev naj bo postavljena tako, da kondenz, ki bi se tvoril v njej, odteka stran od objekta.


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - Prigor - 22.2.2022

Delam izračune glede primerne dolžine in izvedbe kolektorja, da bi dosegel turbolenten tok v ceveh. Na grabbenkollektor strani za 9-12kW toplotno črpalko priporočajo kolektor 3x300m, 32mm cev.

Gledal sem podatke glede pretoka za toplotne črpalke, ki so v izboru in imajo pretok od 2400-3000l/h. Če vzamem spodnjo vrednost je to 40l/min. Ciljam na reynoldsovo število 4000+ ampak to lahko dosežem samo z dvema vejama če je cev 32mm (26mm znotraj). Če bi dal pa cev 25 (20mm znotraj) pa bi šlo tudi s tremi vejami.

Večkrat sem zasledil da veje naj ne bi bile daljše od 120m ampak v mojem primeru bi bile veje po 400m ali pa vsaj 260m. Če bi delal dve veji bi dal vzporedno 8x100m vej in jih potem v jašku vezal zaporedno po 4. Če bi delal 3 veje pa dal 6x130m in jih isto v jašku vezal zaporedno po 2 skupaj.

Kaj je bolj optimalna varianta izvedbe? Glede prostora ni nekih omejitev. Bolj je pomislek glede uporabe 25 cevi ker imajo tanjše stene kot pa 32 cevi. Me pa malo skrbi tudi padec tlaka skozi 2x400m cevi ter ali bo črpalka to zmogla in pretok dejansko bo tak kot ga navajajo proizvajalci.
Obstaja pa tudi varianta, da se izognem jašku če uporabim 2x400m cevi in jih peljem direkt v hišo. Je pa potem seveda toliko večji riziko če se kakšen del cevi poškoduje in ne morem preprosto zapreti ene veje.

Uporabljal sem kalkulator na spodji povezavi za izračun (30% glikola, 5°C)
https://www.smartflow-usa.com/turbulent-flow-rate-calculator/

Najlepša hvala vsem za pomoč do sedaj, še posebej sassapo ter remi!


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - Prigor - 28.2.2022

En uporaben zapis iz nemškega foruma, ki bo morda še komu koristil:
Ringgrabenkollektor für Anfänger - HaustechnikDialog

Citat:Voraussetzungen: Die Heizleistung der Sole-WP sollte möglichst exakt zur Heizlast des Hauses passen. Zu viel als Reserve ist unnötig (die Reserve ist sowieso in der Methodik der Heizlastberechnung vorhanden), zu wenig Heizleistung ist bis 0,5 kW Unterdeckung unkritisch.

Nach Möglichkeit sollte eine modulierende Sole-WP eingesetzt werden. In diesem Fall sollte die maximale Leistung der WP zur Heizlast des Hauses passen und die minimale Leistung niedrig sein - damit in der Übergangszeit besonders effizient geheizt werden kann.

Faustregeln:
32er Rohr: 100 m Rohr pro kW Heizlast/Heizleistung
40er Rohr: 66 m Rohr pro kW Heizlast/Heizleistung

32er Rohr darf max 300 m lang sein. Ein Ringbund wiegt knapp 90 kg
40er Rohr darf max 400 m lang sein. Ein Ringbund wiegt ca. 180 kg
40er Rohr kann bis 300 m ohne Schweißen verarbeitet werden und wiegt ca. 130 kg

Mit Ethylenglykol sollte die Solekonzentration zwischen 21% und 25% liegen. Dadurch ergibt sich ein Druckverlust von maximal 350 mbar, was zur VDI 4640 passt.

Die Soleverteiler werden im Optimalfall im Haus direkt neben der Wärmepumpe eingebaut, dann ist die Anbindung kurz und der Druckverlust der Anbindung gering.

Mit nur einem Rohr entfallen die Soleverteiler: Das ist kostengünstiger und einfacher zu verlegen und anzuschließen. Nur bei sehr scharfkantigem Boden oder schwierigen Einbaubedingungen ist eine Auslegung mit mehreren Rohren aus Redundanzgründen sinnvoll.

Mit modulierender Sole-WP: Dank der Modulation orientiert sich die Auslegung an der Heizlast des Hauses.

- Bis 4 kW: 1 x 300 m 32er Rohr, 43 kg Ethylenglykol bei 22% Solekonzentration
- Bis 7,5 kW: 2 x 300 m 32er Rohr, 82 kg Ethylenglykol

- Bis 5,5 kW: 1 x 300 m 40er Rohr, 65 kg Ethylenglykol
- Bis 10,5 kW: 2 x 300 m 40er Rohr, 126 kg Ethylenglykol

- Bis 7,5 kW: 1 x 400 m 40er Rohr, 85 kg Ethylenglykol
- Bis 14,5 kW: 2 x 400 m 40er Rohr, 167 kg Ethylenglykol

Mit Fixed-Speed Sole-WP: Sole-WP älterer Bauart laufen immer mit der gleichen Kompressordrehzahl. Unabhängig von der Heizlast des Hauses müssen die Solerohre deshalb auf die Heizleistung der Wärmepumpe abgestimmt werden.

- Bis 3,5 kW: 1 x 300 m 32er Rohr, 43 kg Ethylenglykol
- Bis 7 kW: 2 x 300 m 32er Rohr, 82 kg Ethylenglykol

- Bis 5 kW: 1 x 300 m 40er Rohr, 65 kg Ethylenglykol
- Bis 10 kW: 2 x 300 m 40er Rohr, 126 kg Ethylenglykol

- Bis 7 kW: 1 x 400 m 40er Rohr, 85 kg Ethylenglykol
- Bis 14 kW: 2 x 400 m 40er Rohr, 167 kg Ethylenglykol

Alternative Geometrien: So lange die Faustregeln ungefähr stimmen können auch beliebige andere Kombinationen verwendet werden. Beim Einsatz von gerader Rohrverlegung ist die Grabenlänge an die Rohrlänge gebunden, so dass beispielsweise 2 x 250 m für einen Wendegrabenkollektor mit 120 m Länge sinnvoll ist.
Sem se tudi sam odločil za varianto z 2x 400m, 40 cev. Bi moral po izračunih še tudi dosegati turbulenten tok v ceveh. To lahko potem naredim brez zunanjega jaška direktno v hišo. 
Bo pa ene 20m cevi šlo do hiše bolj kot ne skupaj. Jih je treba v tem primeru po tej celotni dolžini izolirati, da ne bo vpliva ene na drugo?


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - remi - 28.2.2022

Izračun pritrjuje tvoji izbiri. Narejen je za 10 kW TČ, ki ima cca. 8700W hladilne moči.

Glede turbulentnih tokov in padca tlaka v razponu od Δu 2.5K do 4K ustrezata obe varianti: 2x 300m 45x3,3 in 2x 300m 40x3.7, vendar le, če bo uporabljena ustrezne koncentracija protizmrzovalnega sredstva.

Padec tlaka v kolektorju naj bi bil do 300 mbar.

Bodi pozoren na kvaliteto cevi – PE RC 100 in upoštevaj, da za doseganje turbulentnih tokov 3x 200m ni enako kot 2x 300m.

Tistih 20m daj v zaščitne rebraste cevi, da ne bodo vplivale druga na drugo.

Ne potrebuješ 2x 400m, ampak 2x 300m!!!!


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - frenkoli - 8.4.2022

Pozdravljeni!
Marcus in remi najlepša hvala za odgovore. Na koncu sem se odločil in v jašku povezal vseh 5 vej skupaj z balansirnimi ventili z indikatorjem pretoka (ker sem prepozno našel odgovore remija) sem se odločil prav saj bo TČ montirana pod nivojem kolektorja. Jašek izdelan (glede na to da nisem iz stroke je ratal Tongue ) in stestiran na 2, 5 bara. Po sedmih urah brez padca tlaka.TČ jer v garaži in čaka montažo. Povezava od jaška do TČ 16 m z 40mm predizoliranio cevjo (Mouvitech) obe cevi pa še dodatno v rebrasti cevi na globini cca 120cm. Malo sem nejeveren glede izostanka sobnega termostata - očitno še ne razumem dovolj vremensko vezane-delujoče TČ. Marcus prosim za odgovor ali ste pri vas montirali sobno tipalo ali sobni termostat ali ste skladno z navodili ponudnika to obšli.
hvala in LP


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - g.o.dizzle - 10.4.2022

Frenkoli, termostat je problem v kombinaciji s toplotno ker deluje on/off in izklaplja ali obtocno pumpo ali pa direkt toplotno in tega nikakor ne zelimo.
Uporabljajo se sobna tipala, ki korigirajo temperaturo vtoka.


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - marsus - 10.4.2022

Sobnega termostata, korektorja ne rabiš, dobro nastavi krivuljo in uravnoteži sistem. Pri nas deluje super, v prostoru z najvec sončnimi probitki imam termostatski glavi nastavljeni cca. 1.5 stopinje nad grelno krivuljo, prostori na severu in hodnik dobijo v tem času polno porcijo. Ampak pazi, pretoka ne smeš preveč omejevati. 
Lp


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - jankosan - 30.9.2022

Zemeljski kolektor se bi izvedel iz 2x300m alkaten PE100 40x3,0mm 5/4" Pn12,5 bar. Ker so cevi v 100m kolutu, bi se spajanje izvedlo elektrofuzijsko. Je kdo že izvedel na takšen način in ali je to primerno?
TČ je Vaillant FLEXOTERM VWF 87/4.


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - Prigor - 30.9.2022

Jaz sem izvedel na točno takšen način. Imam skupno 700m cevi, dve zanki po 350m. Ko je bager kopal, sem cevi sproti polagal in jih je zasipal, pustil pa je odprto na spojih, kjer so se zavarile. Ko je zaključil s kopanjem za tisti dan, sem cevi elektrofuzijsko zavaril, naredil tlačni preizkus in je potem naslednji dan vse zasul.

Če imaš možnost, je elektrofuzijsko spajanje najboljša možna varianta. Sem tudi vesel, da cevi niso bile daljše od 100m, ker je 40mm cev že kar težka in trda. Delajte v sončnem vremenu, če se da. Jaz sem cevi odvil po travniku prej, da so se zravnale. Je bilo dosti lažje polagati. Takoj ko je malo sonca postanejo bistveno bolj mehke. Sem pa vzel PN16bar cevi. Ni velike ralike v ceni. RC so pa že malo dražje. Pri nas je bil samo pesek in ilovica tako, da me razpoke ne skrbijo. Če je pa pri vas več kamenja pa premisli tudi o tem.

Imam pa tudi vaillant flexotherm vwf 117/4. Dela zdaj že ravno kakšna dva tedna za ogrevanje. Trenutno je COP 5,7 za ogrevanje.


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - jankosan - 30.9.2022

Hvala za izčrpne izkušnje. Zanima me še glede vgrajene obtočne črpalke.
Vaš model TČ ima vgrajeno Stratos-Para 25/1-8, naša pa Yonos-Para 25/7.5.
Ali bo ta dovolj za kolektor 2x300m?


RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - Cupra - 30.9.2022

@Prigor, lahko prosim napišeš kakšno površino ogrevaš? Če je hiša izolirana, radiatorji ali talno ter lokacija?
Sam imam tudi tako črpalko, pa me zanima primerjava.