saga z recirkulacijo tople vode (pravilna vezava) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: saga z recirkulacijo tople vode (pravilna vezava) (/showthread.php?tid=80519) Strani:
1
2
|
RE: saga z recirkulacijo tople vode (pravilna vezava) - spirou - 27.6.2021 Fery saj se strinjam, da je povsem možno tud brez. Ampak, če ga ta dodaten vod imam in sem jim plačal da deluje, bi seveda rad da res deluje. Ne pa da pumpa vrti v prazno, ker so šalabajzerji. Koliko bo delovala sem pa že povedal, ~2 uri dnevno bo pokril skoraj vse situacije. RE: saga z recirkulacijo tople vode (pravilna vezava) - Fery - 27.6.2021 Ok, potem naj prevežejo, če ne znaš sam. Po skici 2, bi moralo funkcionirati. RE: saga z recirkulacijo tople vode (pravilna vezava) - spirou - 29.6.2021 Fery samo zate Sem šel štopat koliko časa traja, da topla voda pride po najdaljši trasi (do kopalnice) in to je 40 sekund. Oziroma 50, da je res na pravi temperaturi.Se da preživet ampak, če sem že plačal, naj vsaj dela takrat, ko hočem.
RE: saga z recirkulacijo tople vode (pravilna vezava) - spirou - 18.7.2021 Update... Zvezano kot naj bi bilo. Rezultat pa nevzpodbuden. Spremembe nobene, novih idej pa tud nimam. Bomo pač pustil ugasnjeno in mogoče pride v funkcijo, ko pride do menjave sistema ogrevanja čez kakšnih 10-20 let. RE: saga z recirkulacijo tople vode (pravilna vezava) - spirou - 30.7.2021 Naj me koklja brcne ali kako že gre. Včeraj sem imel namen nekaj sprobat in zadevo ponovno vklopim. In magično zdaj vse dela tako kot mora. Ne razumem nič ampak... |