RE: Izolacija pod deskami - alre - 15.6.2020

Se strinjam, če je luknja, je vseeno ali v oviri ali zapori Smile

Pobral bom volno s sten in potem bo 6 cm praznega prostora med gips ploščami in steno. Slabše najbrž ne bo, če parno zaporo še vedno dam na profile?


RE: Izolacija pod deskami - Energetik81 - 15.6.2020

Seveda jo daj na profile. Spoji zaporo na stenah s tisto na stropu in poševninah, dobijo se namenska lepila v traku ali v tubi.


RE: Izolacija pod deskami - alre - 17.6.2020

Kaj je potem smisel parne ovire, če jo za tovrstno uporabo večina na temu forumu odsvetuje?


RE: Izolacija pod deskami - firefly - 17.6.2020

Ce gledas s termokamero šlamparije spojev in prebojev na oviri ne vidis. Odlicna zadeva Wink

No pa v dolocenih redkih primerih JE boljsa izbira.


RE: Izolacija pod deskami - alre - 17.6.2020

Odgovor enega prozvajalca folij:
Takšna sestava, ker gre za difuzijsko odprte materiale omogoča vgradnjo parne ovire in s tem bolj difuzijsko odprto sestavo, kar je bistveno boljše za vse materiale v sestavi na dolgi rok.

Na oviri s termokamero ne vidiš šlamparije, na zapori jih pa?


RE: Izolacija pod deskami - firefly - 17.6.2020

Ce ne das nobene folije bo se bolj difuzno odprto... najboljs!

Cim manj vlage v izolaciji je cim boljs. Ja na zapori je vcasih videti. Kondenz v izolaciji ti niza izolativnost volne. In ce je vlage povsod enako v volni potem je povsod enaka izolativnost. In zgleda bolje kot ce tockovno prides na to isto izolativnost...


RE: Izolacija pod deskami - Energetik81 - 17.6.2020

(17.6.2020 ob 11:03)alre Napisal: Odgovor enega prozvajalca folij:
Takšna sestava, ker gre za difuzijsko odprte materiale omogoča vgradnjo parne ovire in s tem bolj difuzijsko odprto sestavo, kar je bistveno boljše za vse materiale v sestavi na dolgi rok.

Na oviri s termokamero ne vidiš šlamparije, na zapori jih pa?

Nakladajo. Za običajne gradbene materiale je bolje čim manj vlage v njih. To pa naredi zapora bolje kot ovira.
Za sestavo je važno samo, da gredo od toplejšega prostora proti hladnejšemu vedno bolj paroprepustni materiali.

Jasno pa, da navzven vedno bolj "difuzijsko odprta" sestava omogoča tudi vgradnjo ovire, vendar v večini primerov ni nobenega razloga, da bi namesto zapore dal oviro. Primer je recimo skeletna gradnja, kjer je zunaj npr. Agepan+tankoslojna fasada, kar omogoča, da notri samo polepiš stike na OSB (ovira) in se ne rabiš zafrkavat s kakršnokoli folijo.

Vlaga se izmenjuje skozi okna in zračenje, skozi stene izredno malo, tudi če daš oviro.


RE: Izolacija pod deskami - alre - 19.6.2020

Kaj je pa s temu, ko nekateri dajo najprej folijo pod špirovce, potem pa še eno plast volne in gips plošče?

Videl sem isto na nekejm nemškem videu...


RE: Izolacija pod deskami - firefly - 19.6.2020

čist ok, če je plast volne pod folijo bistveno tanjša kot tista nad. Kot recimo ob skeletni steni in instalacijskem kanalu. V sloveniji to ne špila ker delamo večinoma recimo 16cm med in 16cm pod špirovci.


RE: Izolacija pod deskami - alre - 9.10.2020

Še eno vprašanje.
Ali je treba čez profile, ki so po stenah, tudi nalepiti parno zaporo, čeprav na notranji strani ni izolacije?

[Slika: 121159993_621527318524160_61056882422737...e=5FA507C8]


RE: Izolacija pod deskami - alre - 10.10.2020

še slika


RE: Izolacija pod deskami - Energetik81 - 11.10.2020

Če je stena dobro izolirana od zunaj (fasada), potem načeloma ni treba.
Ampak ker stropne folije ne moreš več nalepiti na navpično steno, je bolje da zaporo kar potegneš še navično do tal. Seveda lepljeno po stikih.