Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka (/showthread.php?tid=75810) |
RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - kadotr - 14.2.2023 Poguglaj ETI R40-40 za sliko. Za primeren časovni rele in kontaktor pošlji email v ETI. Sheme običajno priložene, če niso, vprašaj. Prijazni inženir je tako meni rešil problem pozabljivosti pri izklapljanju kopalniške infrapečke. Posledično družinski mir. Rabiš še en pir in štromarja, tudi nekaj za vtaknit zobotrebec ni odveč...da o vilicah ne govorim. RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - fanglc - 14.2.2023 Nekako si predstavljam, kako bi izgledala vezava kontaktorja s samodržnim kontaktom in kako bi vezal tisto tipko za ponovni vklop kontaktorja ali rele za zakasnitev vklopa. Ampak samodržni kontaktor ali časovne rele se napajata preko ene od treh faz, če prav razumem? Kaj če odleti samo ena od treh faz, samodržni kontaktor pa se napaja preko faze, ki še vedno ima napestost? V tem primeru kontaktor ne izklopi ali pa kaj ne razumem? Zanimam me, kako bi lahko zaščitil TČ v takem primeru. RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - oneh - 14.2.2023 Lahko uporabiš tri kontaktorje- v vsaki fazi enega. Običajno je rele cenejši in manjši od kontaktorja, zato vežeš med vsako fazo in nulo po en rele. Zaporedno vezane delovne konatkte vseh treh relejev pa preko ene od faz ter samodržnega kontakta na tuljavo kontaktorja. Obstajajo pa tudi namenski releji kateri preko breznapetostnega kontakta signalizirajo izpad ene faze. Je pa tak napetostni rele verejetno dražji od rešitve s tremi releji v, saj običajno vsebuje še funkcije za prenizko ali previsoko napetost... RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - zamot1 - 14.2.2023 Na stranici od TČ je običajno prilepljena elektro shema celotne TČ- vsaj pri mojem monobloku in je lepo vidno da se napajanje loči na dve veji, močnostni del (35A varovalka ) ki skrbi za kompresor in ostale elemente in napajalni del z ostalo logiko in dodatno senzoriko in izvršilnimi deli; kontaktor, OČ itd. ki je varovan z 5A varovalko. To povežeš z relejem z samodržnim kontaktom in tipko (po predlogu drugih lahko tudi časovnik- časovniki v avtomatiki delajo samo zdrahom in če je možno se ga izogni) Ob izpadu bo napajalni del TČ brez napajanja dokler nekdo ne pritisne tipke, lahko tudi telefon , časovnik itd.... Močnostni del po interni povezavi ve za stanje napajalnega dela in obratno. Kako bi to rešil pri trofazni bi moral pa videti vezalno shemo. Je pa to poseg ki je skregan z garancijo? Kakšni alarmi se lahko pojavijo pa tudi SV Peter ne ve.
RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - Hanzi - 15.2.2023 35A varovalka? Tega nima nihce v hiši. RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - fanglc - 15.2.2023 Malo me muči velikost kontaktorja ETI R40-40. Ali je kontaktor ETI R25-40 dovolj dober za tako zaščito ali raje ETI R40-40? Je kakšna razlika v zanesljivosti med tema dvema? Toplotna črpalka je priklopljena preko inštalacijskega odklopnika 3x16A tip C. Hvala za predloge. RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - oneh - 15.2.2023 Oznaka R25 ali R40 v imenu pomeni nazivni tok kontaktov in sicer 25A oz. 40 A. Glede na to, da ta kontaktor ne bo direktno vklaplal kompresorja na TČ ali grelecev bo skozi njega lahko tekel tok največ 16 A, katerega omejuje varovalka zato bo povsem ustrezen tudi manjši 25 A kontaktor. RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - sassapo - 15.2.2023 Schrack nudi razne namenske odklopnike. Kontrolnik faz stane 60€. Mislim, da se za to ceno ne izplača nič izumljat. RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - fanglc - 15.2.2023 @sassapo, ste mislili tega UR5P3011 https://www.schrack.si/trgovina/rele-fazni-nadzorni-1-preklopni-kontakt-5a-250v-ur5p3011.html? Podobno zadevo ima ETI HRN-54N https://www.eti.si/produkti-storitve/eve-etirel/monitoring-relays/002471412-nadzorni-rele-hrn-monitoring-and-control-relays-400-230v-umax-and-umin-sequence-phase-phase-failure-ac-8a, ki ima še funkcijo max in min napetosi ter zakasnitev vklopa do 10sekund. Je Schrack UR5P3011 bolj zanesljiv od ETI HRN-54N? Mogoče kdo ve, kje imajo na zalogi ETI HRN-54N in prodajajo za fizične osebe? Hvala RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - kadotr - 15.2.2023 V vsaki štromarski trgovini lahko naročiš karkoli iz ETI programa. Schrack pošilja tudi po pošti... RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - zamot1 - 15.2.2023 Hanzi; v vezalni shemi LG monobloka 9kW je lepo napisano Fuse 35A za močnostni del za krmilje pa Fuse 5A , Varovalke so na tiskanem vezju. Deset sekund je premalo ker ob izklapljanju elektronike, na splošno, je dobro počakati da se napajalniki popolnoma sesedejo šele potem naj bi se ponovno vklopili. Vsaj pol minute ali več, tako na oko. Če imaš polno tir denarja si lahko nabaviš marsikaj za reševanje te problematike, tudi vrtnarja, kurjača.. ki obvlada te zadeve.
RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - oneh - 15.2.2023 Citat:Schrack nudi razne namenske odklopnike.Ta rele bo povedal, kdaj je prišlo do nesimetrtije in bo prožil nek breznapetostni kontakt. Da prekineš vse tri faze potrebuješ še kontaktor. Pol pa še tipko ali časovni rele za ponoven vklop. Lahko daš za ta rele 60 € ali pa nabaviš tri SNR-rele s podnožjem, komplet vijačni 230V AC/DC po 13 € vsak. Na Kakemu Amazonu ali Aliexpresu pa še bistveno ceneje. PS Če se uporablja časovni rele sta dovolj 2 releja, tretjega predstavlja časovni rele. RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - fanglc - 16.6.2023 Gledam tole shemo, ki jo je dodal @arbajter pa mi ni čisto jasno, zakaj morata biti povezana kontakta 7 in 8? Ali CRT rele, ki po določenem času sklene kontakt ne drži neprekinjene napetosti na A1? RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - oneh - 16.6.2023 Časovni releji (CRT) imajo različne funkcije. Tako je lako kontakt 15-18 na CRT releju sklenjen le nastavljen čas ali se sklene po nastavljenem času in je sklenjen do izpada napetosti ali da nek impulz po nastavljenem času... Na sliki je vezava kjer bi časovni rele dal impulz po nastavljenme času. Lahko se tudi kontakt 15-18 CDR releja nadomesti s tipko. Če pa je CRT rele tak, da po nastavljenem času vklopi, potem pa povezava 7-8 ni nujno potrebna. Škodi pa tudi ne. RE: Zaščita toplotne črpalke pri izpadu toka - fanglc - 19.6.2023 Hvala |