Zanke talno gretje, prizidek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zanke talno gretje, prizidek (/showthread.php?tid=74934) Strani:
1
2
|
Re: Zanke talno gretje, prizidek - rajhar - 15.3.2019 Ena zanka viška ker je v planu še en prostor za položiti v bodoče. Ostalo bo ok? Re: Zanke talno gretje, prizidek - bk9105 - 15.3.2019 Kako boš pa naknadno prišel s cevmi talnega do omarice? No razen če je ta prostor na drugi strani zidu, na katerem se nahaja omarica. Re: Zanke talno gretje, prizidek - rajhar - 15.3.2019 Tako ja prostor kjer pridejo dovodna in odvodna cev je na drugi strani zidu - klet. Se sistem lahko nafila z zrakom za preizkus? Imam že narejeno tlačilko s priklopom pol cole, s katero se lahko polni z vodo ali zrakom. (sem dobil že v hiši ob nakupu, za stari del talnega gretja so uporabljali - uporabljam) Re: Zanke talno gretje, prizidek - Experienced - 15.3.2019 Da seveda, za preizkus se uporabi zrak in namontiraj manometer in pusti nekaj dni da vidiš če je tlak stabilen, da kaj ne pušča
Re: Zanke talno gretje, prizidek - rajhar - 15.3.2019 Na koliko barov se pa nafila? Re: Zanke talno gretje, prizidek - Fery - 15.3.2019 5. Pa kar pusti nafilano. Jih težje zgazijo. Če probajo kakšno. Pri sistemskih načeloma ni nevarnosti. Re: Zanke talno gretje, prizidek - tadej90 - 16.3.2019 2.5 bara je dovolj, ce bos napolnil na vec bos malenkost raztegnil cevi kar ni najbolje... razen ce bos imel potem 5 barov v sistemu drugace pa ne rabis toliko
|