Re: Betonska sidra - Fery - 23.5.2018

Pa kakšen milimeter!? Podložka je tudi 100 x 100 x 10 mm.
Saj sem napisal, strahu primerna.


Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018

Potem je to ploščica. Pločevina. Ne podložka. (...?!?!...)

Tako pa težko pokrivi, ja.


Re: Betonska sidra - Lenuh007 - 23.5.2018

Taav: Bom oblepil navoje pred betoniranjem. Sem ze velikokorat cistil flecki-pecki po betoniranju, ometavanju Smile Gre se pa za antenski stolp visine 10m. Betonska sidra bodo morda 80cm globoko, sam temelj pa 2m^3 betona. Skratka; sej poznas. Ce nisi ziher, naredis 2x premocno.

Fery: najbrs si hotel reci, da jeklo ni enako zelezu? Ali, da si zlitine niso enake med seboj? Vse jasno. Uporabljena jeklo za sidra bo kvalitete S235. Bo to vredu?

Fery: Vprasanje: v cem je slabse imeti navoj po celem telesu sidra ali le del, se je nanasalo na utrujanje materjala pri raztezanju in krcenju. In menda se materjal utruja v navojih bolj. (govorim menda, ker prenasam kar sem povzel po pogovoru s strojnikom)

Taav: Tudi sam, ko sem sel racunat max oberemenitev (trdnost, povrsina palice), sem prisel do podobne vrednosti. A ko pogledam prakso, pa vidim vse bistveno bolj dimenzionirano - predimenzionirano.

To je ta stozec:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")engineersjournalunichr("46")ie/wp-content/uploads/2014/09/New-Picture3unichr("46")png[/img]
Poleg sider v temelju planiram seveda tudi aramaturo. Se razume.

Podloska na dnu sidra bo ploscica 10-12mm debela, povrsine vsaj 100x100mm^2. Ce koga moti naziv podlozka, pa recem temu stopalo sidra Big Grin

Hvala vsem za odgovore.


Re: Betonska sidra - SinAbi - 23.5.2018

To ti za na šiht?


Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018

Kaj pa je narobe, saj je v službenem času :lol:


Re: Betonska sidra - Lenuh007 - 23.5.2018

SinAbi Napisal:To ti za na šiht?
Meni? Nene... hobi!


Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018

Lenuh007 Napisal:Vprasanje: v cem je slabse imeti navoj po celem telesu sidra ali le del, se je nanasalo na utrujanje materjala pri raztezanju in krcenju. In menda se materjal utruja v navojih bolj. (govorim menda, ker prenasam kar sem povzel po pogovoru s strojnikom)

Lovska.

Bi še bilo malo smisla (zarezni efekt) recimo pri utrujanju od dinamike (veter), ampak temperatura ....


Re: Betonska sidra - Lenuh007 - 23.5.2018

Taav Napisal:
Lenuh007 Napisal:Vprasanje: v cem je slabse imeti navoj po celem telesu sidra ali le del, se je nanasalo na utrujanje materjala pri raztezanju in krcenju. In menda se materjal utruja v navojih bolj. (govorim menda, ker prenasam kar sem povzel po pogovoru s strojnikom)

Lovska.

Bi še bilo malo smisla (zarezni efekt) recimo pri utrujanju od dinamike (veter), ampak temperatura ....

Sem vesel kriticnega odgovora; da se zbistrijo pojmi. Hvala!

Torej, zarezni efekt. Torej, da razcistimo:
Se mi velja komplicirat z iskanjem zeljenega betonskega sidra ali bo cist dovolj dobra navojna palica? (oba artikla enaka: M20, S235)

Hvala!


Re: Betonska sidra - SinAbi - 23.5.2018

Lenuh007, kdo od žlahtnikov ti je zrihtal garantiran kšeft?
Mamica, teta, stric, omika, ....
Si včlanjen v tapravo stranko?


Pač vprašam.


Re: Betonska sidra - papez46 - 23.5.2018

:lol: :lol: :lol:
Za sidranje 10m visokega antenskega stolpa - se navodila in postopki iščejo na forumu PSS! :lol: :lol:

:oops: :oops: SWAŠTA :mrgreen: :mrgreen:

Čist sam - tko, mimgrede ................. za bistveno manj kunštno stvar, je najprej statik mal poračunal sile, na osnovi tega je zdimenzioniral konstrukcijo, določil MB za temelj ( ne samo da je par m3 ) določil točno armaturo v temelju in določil način sidranja in vrsto in dimenzije sider. Seveda tudi kvaliteto materiala sider, kakor tudi kvaliteto ostalega pritrdilnega materiala.

Vse to je seveda nadzor pri izvedbi kontroliral in vpisoval v za to namenjene dokumente.

Vizuelno bi naša sidra bila skoraj identična - če bi v merkurju kupili navojne palice in jih narezali na dolžino in porinili v betonsko župco, ki naj bi bila temelj. Na koncu se razlika sploh ne bi poznala.
Dokler se ne bi kaj zgodilo. :mrgreen:


Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018

Lenuh007 Napisal:Se mi velja komplicirat z iskanjem zeljenega betonskega sidra ali bo cist dovolj dobra navojna palica? (oba artikla enaka: M20, S235)

Hvala!

Taav Napisal:Ampak je tako ali tako vseeno, ker imaš tudi pri betonskih sidrih vrezan navoj, šteje se pa v vsakem primeru minimalni prerez na celi palici, kjerkoli pač že je. Je isti drek, ali je navoj samo pri vrhu ali pa po celi dolžini.

Zdej že sama sebe citiram. Začetek konca.


Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018

papez46 Napisal::lol: :lol: :lol:
Za sidranje 10m visokega antenskega stolpa - se navodila in postopki iščejo na forumu PSS! :lol: :lol:

:oops: :oops: SWAŠTA :mrgreen: :mrgreen:

Čist sam - tko, mimgrede ................. za bistveno manj kunštno stvar, je najprej statik mal poračunal sile, na osnovi tega je zdimenzioniral konstrukcijo, določil MB za temelj ( ne samo da je par m3 ) določil točno armaturo v temelju in določil način sidranja in vrsto in dimenzije sider. Seveda tudi kvaliteto materiala sider, kakor tudi kvaliteto ostalega pritrdilnega materiala.

Vse to je seveda nadzor pri izvedbi kontroliral in vpisoval v za to namenjene dokumente.

Vizuelno bi naša sidra bila skoraj identična - če bi v merkurju kupili navojne palice in jih narezali na dolžino in porinili v betonsko župco, ki naj bi bila temelj. Na koncu se razlika sploh ne bi poznala.
Dokler se ne bi kaj zgodilo. :mrgreen:

No, ne morem, da ne bi.

MB za tak temelj zna določiti vsak, ki je kak semester betonske konstrukcije zgolj poslušal. Armatura je itak minimalna in ni neka znanost. Edina resna kontrola je prevrnitev in ostale nestabilnosti temelja kot celote. Bistvena stvar. Ki se velikokrat pozabi. Ker vsi skačejo okoli armature za temelje. Sidra se dobavljajo v dveh kvalitetah, razlika v ceni zanemarljiva.

Kaj hočem povedat: saj je treba pazit, ampak pri bistvenih stvareh. Ne kar paniko in dramo furat, samo da mine cajt. Če tolk v luft skačete za "bistveno manj kunštno stvar", kot je 10m antena, potem je vsak dan šihta jako naporen.

Pa brez zamere, papež. Res da so pop napovedane nevihte, ampak če me kakšna strela spali, bom vseeno vedla, od koga je prišla.


Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018

Uf, sori, šele zdele sem videla, kaj točno sprašuješ.

Glede zareznega efekta: z vidika utrujanja na sidrih je popolnoma vseeno, ali daš ti betonsko sidro ali navadno navojno palico. Raztezanje, krčenje zaradi temperaturnih sprememb v našem podnebju (deltaT=30 stopinj) ne povzroča nekega omembe vrednega utrujanja. Ne vsem sicer, kaj učijo na strojni, ampak pri nas je to to. Če je mišljeno raztezanje zaradi obremenitev (izvlek, elastični raztezek sidra), je pa tako ali tako zadeva še bolj jasna - večina raztezka pod obremenitvijo se v sidru izvede nad nivojem betona - torej tam, kjer imaš tudi pri betonskih sidrih navoj.

Veliko večji prblem je varjenje teh palic kvalitete 8.8. in 10.9. Če bodo kje popustile čez leta, bodo zaradi švasanja, ne zaradi utrujanja.

Pri našem vetru so bolj kot utrujanje jekla problem vibracije in pa varovanje odvitja. Torej, vse vijačne spoje izvesti z varovanjem odvitja ( ali točkanje ali matice proti odvitju ali prednapetje, itd). Sidra izvesti z dvojnimi maticami.

Vseeno je.


Re: Betonska sidra - papez46 - 23.5.2018

@Taav
Citat:
Citat:Pa brez zamere, papež. Res da so pop napovedane nevihte, ampak če me kakšna strela spali, bom vseeno vedla, od koga je prišla.

:lol: :lol: :lol: Od mojga šefa ---------- 100% si lohk sigurna v to. :wink: :wink:

Mu pa lahko prišepnem ........... ampak ne ......... pol bo klientelizem in korupcija. Če te trefi ............ te trefi! Big Grin

Sicer pa ....... za ta frišne "građevinarje" glih ne vem, ampak nam in meni se do sedaj še ni NIČ podrlo. 8)

Je pa podobna zadeva ( leta 2006 - padla - sicer v Sarajevu ) šla v horizontalo. Razlog je bil, da je "noga" stebra počasi "drobila betonček ............ in ko je bila luknja dovoljšnja - je sidra spulilo, kot za šalo.


Re: Betonska sidra - Fantocci - 23.5.2018

Pa normalno, če pa je šefe 3-4 hruške tega betončka sebi na dvorišče zlil v temelj pa vodo namesto njega Wink