PodSvojoStreho.net
Presek kabla - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Presek kabla (/showthread.php?tid=72156)

Strani: 1 2


Re: Presek kabla - Klemen10 - 7.5.2018

a ni 4mm2 do 25A?


Re: Presek kabla - mirator - 7.5.2018

Da.
Koliko pa je jakost glavne oz. obračunske varovalke?


Re: Presek kabla - arbajter - 7.5.2018

Da, je celo tja do 28A za 4mm2. Ker pa govorimo o večžilnem kablu, je potrebno upoštevati še korekcijski faktor pri polaganju večžilnih kablov, ki za 5 žilni kabel, kateri ima tri tokokroge, pravi 0,7. Torej smo potem ponovno na tistih 20A. Zadevo poznam zaradi tega, ker so mi katerikrat merilci "najedali" ravno okrog tega.