Presek kabla - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Presek kabla (/showthread.php?tid=72156) Strani:
1
2
|
Re: Presek kabla - Klemen10 - 7.5.2018 a ni 4mm2 do 25A? Re: Presek kabla - mirator - 7.5.2018 Da. Koliko pa je jakost glavne oz. obračunske varovalke? Re: Presek kabla - arbajter - 7.5.2018 Da, je celo tja do 28A za 4mm2. Ker pa govorimo o večžilnem kablu, je potrebno upoštevati še korekcijski faktor pri polaganju večžilnih kablov, ki za 5 žilni kabel, kateri ima tri tokokroge, pravi 0,7. Torej smo potem ponovno na tistih 20A. Zadevo poznam zaradi tega, ker so mi katerikrat merilci "najedali" ravno okrog tega. |