PodSvojoStreho.net
Ohišje nape pod napetostjo - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Tema: Ohišje nape pod napetostjo (/showthread.php?tid=69797)

Strani: 1 2


Re: Ohišje nape pod napetostjo - arbajter - 29.7.2017

Ja res, katerikrat je že dlačica dovolj. Misel je bila "napačnim" izrazom navkljub razumljiva. Vsaj štromarjem bi morala biti.


Re: Ohišje nape pod napetostjo - yann9 - 9.8.2017

Pozdravljeni.

Čez vikend smo uspeli urediti elektriko v pritličju in v el. omarici povezati FID, varovalke in vse potrebno. Napetost med ohišjem nape in menoj je sedaj 0,03 V. Uspeli smo pridobiti faktor 10 v primerjavi z dvema tednoma nazaj Big Grin


Meritev še nismo uspeli narediti, ker moramo še skopati kanal za kanalizacijo, kamor bomo postavili valjanec. Rad bi si razjasnil samo, ali je teh 0,03 V lahko nevarnih oz ali kaže na kakršnokoli napako v inštalaciji (kljub temu da je nova)? Ali je ta napetost zanemarljiva in se z njo ni za obremenjevat (čeprav ne vem, ali bom lahko vseeno mirno spal... elektrika je pa le elektrika in zna pošteno "ruknit" :? ).


Hvala za pomoč in lep dan, Jan


Re: Ohišje nape pod napetostjo - arbajter - 9.8.2017

Tiste 0,03V napetosti ti bo pokazal že voltmeter sam od sebe.


Re: Ohišje nape pod napetostjo - yann9 - 9.8.2017

Aha..torej ni treba, da me zaradi tega skrbi?

LP Jan


Re: Ohišje nape pod napetostjo - arbajter - 9.8.2017

Mene bi blo strah :lol: .


Re: Ohišje nape pod napetostjo - pepe16 - 9.8.2017

yann9 Napisal:Pozdravljeni.




ker moramo še skopati kanal za kanalizacijo, kamor bomo postavili valjanec.


Hvala za pomoč in lep dan, Jan

če nimaš v zemlji valjanca je instalacija nevarna za uporabo razen če ti je električar začasno vezal ozemljitev na nulo pred fidom


Re: Ohišje nape pod napetostjo - arbajter - 9.8.2017

Valjanec daj ob kanalizaciji, vendar ne v kak pesek in ne tikoma ob cev kanalizacije. Če imaš možnost, ga poveži še na temeljno armaturo, pa boš storil največ, kar se da storiti, če gre zgolj za ozemljitev za instalacijo, ter seveda z njega odpelji vodnik P/F (H07V-K) 16mm2 v razdelilnik.