Re: Lastniki "Zubadanov" nasvet - damdam78 - 10.2.2017

SW7 dip 3 zmanša moč na 80% čeprav mislim da ga še bolj, ker se kompresorja skoraj ne sliši. Če gledam parameter 016 med defrostom kaže 35hz

SW7 dip 6 pa poveča končno temperaturo uparjalnika pri defrostu. Naj me Telmos popravi če se motim.


Re: Lastniki "Zubadanov" nasvet - labelsm - 10.2.2017

In katerega je zdaj boljse prestavit 3 ali 6 ali oba

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk


Re: Lastniki "Zubadanov" nasvet - damdam78 - 11.2.2017

Če nočeš da ti kompresor pri defrostu ne gre v višave prestavi 3


Re: Lastniki "Zubadanov" nasvet - labelsm - 14.2.2017

Evo tudi jaz danes prestavi SW7-6 na on

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk


Re: Lastniki "Zubadanov" nasvet - damdam78 - 14.2.2017

Poročaj jast sem prestavil 3na on in bolj umirjeno naredi defrost cirka dobrih 5min. 6na on nisem posebno testiral.


Re: Lastniki "Zubadanov" nasvet - labelsm - 14.2.2017

Ja ce se bo kaj vremena za defroste me pa zanima kak je razlika med tema dvema parametrama .

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk


Re: Lastniki "Zubadanov" nasvet - damdam78 - 14.2.2017

SW 7 Dip 3 na on zmanjša frekvenco kompresorja pri defrostu. Se pravi malo podalša defrost in manj obremenuje materiale. SW7 dip 6 on pa nevem ali poveča končno temperaturo uparjalnila pri defrostu. A li pa skrajša cilel med defrosti. To bi mogoče bolj vedel Telmos ali kašen drugi serviser.