Re: Težave s talnim gretjem - Energetik81 - 23.11.2015

SloCop Napisal:Jst sem pa prepričan da za ta sistem obstajajo merilci. Še več, malo pogooglaš, vidiš da je sistem larti....

Torej obrniti se je potrebno na kalcer ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://larti.si">http://larti.si</a><!-- m -->
Očitno so res, že na prvi strani kataloga je to razvidno.
Zgleda pa da je spodnji register dovod (in tam naj bi prišli merilci pretoka).


Re: Težave s talnim gretjem - SloCop - 23.11.2015

Sicer pa tule zna bit bolj problem v preseku dovodnih cevi. Ali imaš v kurilnici do vsake omarice en vod in za vsak vod eno črpalko? Ali en vod za vse tri omarice in posledično eno črpalko?
Kakšno imaš temperaturo dvižnega voda?
Količina ki vode ki mora krožiti ni zanemarljiva!!


Re: Težave s talnim gretjem - Homer - 23.11.2015

@Energetik81
Citat:Izolacijo jaz vidim samo na 1 veji....
Imaš prav! Zavedla me je modra barva cevi.

Kakorkoli na priključku ne bo realna temperatura in bi moral meriti vsaj 10 cm nižje.


Re: Težave s talnim gretjem - vincent - 23.11.2015

SloCop Napisal:Sicer pa tule zna bit bolj problem v preseku dovodnih cevi. Ali imaš v kurilnici do vsake omarice en vod in za vsak vod eno črpalko? Ali en vod za vse tri omarice in posledično eno črpalko?

Ta del bo tudi zanimivo izvedet. Ker če je prešvoh črpalka itak nimaš kaj regulirat posamezne veje ker mogoče dosega pretoke 0,5 litra/minuto.

Manjka podatek koliko obtočnih črpalk je in njihova moč (ker zank je kar nekaj).


Re: Težave s talnim gretjem - Beau Gosse - 23.11.2015

Hvala fantje, ker me zalagate s predlogi.

Žena je doma na porodniški, zato je že začela delat po vaših navodilihSmile Pred nekaj urami je zaprla ventile v prvi in drugi etaži, ter odprla vse v tretji. Rekla je, da se že pozna da talno dela. V hodniku ki je zelo majhen se zelo občuti razliko. V spalnici, so tla še mrzla, je pa temperatura prostora zrasla za 0,5 stopinje. Sedaj je zaprla vse ventile, samo oba za spalnico je pustila odprta.

Tudi sam sem že opazil pri obračanju ventilov, da pri obratu samo za milimeter ali dva v minus, tiste veje več ne grejejo, če pa obrnem v plus pa je "prevroče". Videl sem da večkrat uporabljate termin "odpreti za en obrat". Koliko je en obrat (predvidevam da ne cel krog)? Je to v mojem primeru 1/5 celotnega kroga?

Ali lahko predvidevam, da je pri krajši veji večji pretok ob enako odprtem ventilu?

Kot je meni znano ima cel sistem samo eno črpalko (bom poslal sliko čez dobro uro).

Se bom pri Lartiju pozanimal, kaj lahko naredim z obstoječim sistemom oz., če lahko dodam merilce pretoka brez večjega posega v sistem.


Re: Težave s talnim gretjem - SloCop - 23.11.2015

Da malo prehitim vse skupaj. Glede na fotografije je dovolj prostora, da se v vsako omarico namesti obtočna črpalka. To je v primeru, da je en vod do vseh treh omaric in da skupna črpalka ni dovolj močna. Poznavalci je to opcija?

Beau Gosse: Če se izkaže da imaš težave s premajhnim pretokom, ti iz prakse povem da merilci sami še nekoliko zmanjšajo pretok...
- krajša veja večji pretok drži
- glede črpalke, ko boš doma poglej, pofotkaj in daj na max, preveri še temperaturo dvižnega voda. V prostore moraš prinest energijo, ali jo malo z veliko količino vode ali pa veliko z malo količino vode je praktično vseeno če so na koncu pokrite izgube.


Re: Težave s talnim gretjem - Homer - 23.11.2015

"en obrat" je 360 stopinj
Vendar pa en obrat pri skoraj popolnoma odprtem ventilu ne pomeni nič, pri skoraj zaprtem pa ogromno.
In seveda bo potem tista pravilna nastavitev morda znotraj 30 stopinj enega obrata

Je pa morda ena črpalka res premalo za tri etaže talnega. Pa vsaj to črpalko daj na maksimum .....


Re: Težave s talnim gretjem - Beau Gosse - 23.11.2015

Če bi želel imeti razdelilec z merilniki pretokov, moram zamenjati celotnega, cena za eno nadstropje je okoli 200€. Mi je pa gospa na Lartiju rekla, da bi lahko meril pretoke s "Top metrom", ki pa stane samo 10€.

Danes sem dobil že toliko informacij, da se mi bledeSmile Mi je pa všeč, da se bom nekaj novega naučil. Se pravi v omarici za talno imam na zgornjem delu ventile, na spodnjem pa pretoke na povratkih. Ali moram imeti vse ventile v hiši odrte na "ful" in potem regulirati z imbusom pretoke? Se pravi, da jih odpiram/zapiram za en obrat. Posledično imam pretoke bolj odprte v zgornjih etažah in manj v spodnjih. Je to v redu izhodišče ali moram regulirati tudi z ventili v zgornjem delu omarice (recimo odprte do polovice) in dodatno še pretoke?

Upam, da je tole prava slika črpalke. Je na njej razvidno vse kar je potrebno?

Kje lahko preverim temperaturo dvižnega voda?


Re: Težave s talnim gretjem - SloCop - 23.11.2015

Sicer se ne spoznam ampak če prav vidim je tole 25W. In po mojem za tvoj sistem mnogo premalo. Me bo pa kdo popravil če se motim.

Mislim da ko govorimo o merilcih pretoka vsi govorimo o TOP metrih. Po mojem laičnem prepričanju se odvije tisti del ki je na imbus in se da ta top meter notri v vsako vejo.


Re: Težave s talnim gretjem - Homer - 23.11.2015

Kaj ni to črpalka za sanitarno vodo...?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deutsche-vortex.de/en/pumps-for-domestic-hot-water/blueone-technology/">http://www.deutsche-vortex.de/en/pumps- ... echnology/</a><!-- m -->


Re: Težave s talnim gretjem - sassapo - 23.11.2015

Če imaš res samo to črpalko za poganjanje treh etaž talnega, ni mogoče da bi delovalo.
V tvojem primeru potrebuješ črpalko 25/ 1-8


Re: Težave s talnim gretjem - TeMpL - 23.11.2015

Homer Napisal:Kaj ni to črpalka za sanitarno vodo...?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deutsche-vortex.de/en/pumps-for-domestic-hot-water/blueone-technology/">http://www.deutsche-vortex.de/en/pumps- ... echnology/</a><!-- m -->

Ja je sanitarna, ja.. Smile Prave "žena" ni našla Smile


Re: Težave s talnim gretjem - vincent - 23.11.2015

Za toliko vej, tri omarice bi mogla bit črpaslka med 150 in 200 w...pri klasiki.
(Teh varčnih nimam naštudiranih).

Ko locirate pravo črpalko jo obvezno daj na najvišjo hitrost (če še ni).

Imaš pa tudi opcijo da ako sta po dve veji za vsako sobo da v vsaki sobi zapreš po eno vejo..v pretopli etaži. Tako bo narasel pretok v drugih zankah. Potem pa po potrebi v sobah, ki bojo prehladne po pol obrata odpiraš nazaj veje. Je pa pri talnem tako...za efekt je treba počakat en dan. Torej narediš nastavitev, drug dan kontroliraš kako je stanje. Nato sledi nadasljna korekcija...in drug dan ponovno.
Ni hudič da nekako ne nastaviš vsega skupaj.
A pogoj je soliden pretok prek vej...torej črpalka. Če bo curljalo bo žalost vse skupaj plus onemogočena regulacija.


Re: Težave s talnim gretjem - Beau Gosse - 23.11.2015

V kurilnici ni nič drugega kot črpalka, ki jo je slikala "žena" Big Grin in pa vodni filter. A je možno, da bi bla črpalka vgrajena v samo peč? Glede na to, da nam je uspelo danes ogreti najvišjo etažo za dve stopinji, se nekje more skrivat Big Grin.

V polkleti imam še stanovanje, ki ga oddajam, ki ima svojo plinsko peč in termostat. Mogoče je pa tam. Samo zdaj ne morem uletet najemnikom pa narest racije Big Grin Big Grin Bom zjutraj Big Grin


Re: Težave s talnim gretjem - Energetik81 - 23.11.2015

Tvoj Vaillant ima obtočno pumpo vgrajeno. Žena je pa verjetno slikala pumpo za cirkulacijo sanitarne vode. Odpri pokrov plinske peči in poslikaj notri.