Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - sassapo - 4.2.2015

Kretnica se v spregi s TČ ne obnese, je velikokrat glavni krivec za prekomerno porabo, saj je dv praviloma vedno višji od potrebnega. Kar se pa krmilja tiče pa tako vse daljnovzhodne klima TČ precej zaostajajo za evropskimi. Pri večtemperaturnih nivojih so pa tako pogreb.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - xavi - 4.2.2015

misko Napisal:Pozdravljen,

Sam imam Zubadana in imam podobne težave z auto adapt funkcijo (regulacija notranje temperature) zato sem prestavil na vremensko regulacijo (še prej sem nastavil krivuljo) in deluje BP (razen ročnega dviga ali spusta DV na enoti).
Nimam kretnice ampak direktno DV v radiatorje in talno (v kopalnicah, kjer je na koncu veje regulacijski ventil za temp izstopne vode v talnem).

Sem kar malo razočaran nad Mitsubishijem, kar se tiče regulacije po sobni temp.
Sem celo zasledil, da je pri nastavljeni temp 23st in dejanski temp v prostoru 24st po vklopu funkcije regulacija nabila temp DV na 45st, čeprav je po vremenski krivulji potrebna temp DV 32st.

Me pa bega vaša razlika med DV in PV. Pri meni je vedno okoli 2 st.
Dobro ti to voziš Miško.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - vincent - 4.2.2015

Jani...ne najdem podatka koliko časa ogrevate dnevno. 24 ur ali vmes prekinjate?

Nizkotemperaturne toplotne imajo probleme dosegati visoke temperature s tega vidika, da na ta koncu porabijo precej več. Kar se dogaja pri tebi. Vse kar je nad 40 stopinj je že precej mučenje za TČ.

Zdaj kolikor vidim imate izolacijo objekta razmeroma dobro in poraba kot taka ne bi smela biti tako visoka.
Zdaj, zakaj potrebujeta tako visoko temperaturo v radiatorjih mi je pa neznanka.

Možno je dvoje..ali prekinjate vmes gretje ali imate radiatorje premale. Oboje se dokaj enostavno rešit..prva opcija s 34 urnim delovanjem, druga pa da date par večjih radiatrojev, one viška pa malo preveksalte da povsod povečate radiator za stopno ali dve. Tako boste lahko šibali vanje vodo s 35 stopinjami, kar bo ugodno vplivalo na vašo porabo.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - sassapo - 4.2.2015

Zubadanu temperature do 50°C dvižnega voda ne predstavljajo nikakršnega problema, bi celo rekel, da se med 40 in 50°C najbolje počuti. nad 50°C je pa že DHT v prednosti Big Grin


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - vincent - 4.2.2015

Ups..spregledal....sem mislil da ima nizkotemperaturno.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - telmos - 4.2.2015

Nad 43°C je DHT v prednosti! Z vsako °C v večji. Pri 55°C dvakratni.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - sassapo - 4.2.2015

43°C bi rekel da velja za klasičen inverter brez vbrizga, pri vbrizgu se pa meja pomakne navzgor za nekaj °C. Res pa nisem nikoli meril, tako da ne bom trdil.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - zebec - 4.2.2015

sassapo Napisal:Kretnica se v spregi s TČ ne obnese, je velikokrat glavni krivec za prekomerno porabo, saj je dv praviloma vedno višji od potrebnega. Kar se pa krmilja tiče pa tako vse daljnovzhodne klima TČ precej zaostajajo za evropskimi. Pri večtemperaturnih nivojih so pa tako pogreb.

Test 30l kretnice in 100l kretnice na DHT je pokazal da:

30l
- Defrost traja v povprečju 12 minut
- Razlika v vtoku je pri višji hitrosti dveh pump od 2 - 3C. Odvisno od trajanja cikla ogrevanja do naslednjega defrosta.
- Razlika v vtoku je pri najnižji hitrosti dveh pump 1.5 C.
- Ko ni odjema je zaloga do ponovnega starta kompresorja 5 minut.

++ Če so potrebni večji pretoki na sekundarju je boljša saj potegne več vtoka

100l
- Defrost traja v povprečju 10 minut
- Razlika v vtoku je pri višji hitrosti dveh pump 5 C.
- Razlika v vtoku je pri najnižji hitrosti dveh pump 3 C.
- Ko ni odjema je zaloga do ponovnega starta kompresorja 15 minut.

-- Če so potrebni večji pretoki na sekundarju je slabša saj potegne manj vtoka

Tako, da kretnica je ok, če je pretok na sekundarju usklajen čimbolj z pretokom TČ. Če pa ne pa je potreben višji vtok.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - zebec - 4.2.2015

Zanimivo je to, da 100l ne zmanjša drastično časa defrosta napram 30l. Seveda je pri obeh dodatno vključen še sekundar kateri laufa. To govorim za DHT.

Da ne bo pomote. Uparjalnik je dokaj hitro čist. Ampak kaj dela potem toliko minut pa mi ni jasno?

Tudi pri 7C zunanje temp. ko dela defrost traja ta 5 - 8 minut pa nima kaj za odtaliti.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - zebec - 4.2.2015

To sem še pozabil

100l kretnica:

Minus je ta da v času defrosta kateri se izvaja nekje na 1 uro je razlika vtoka na sekundarju vedno največja odvisno od hitrosti pump na sekundarju npr. pri najvišjih hitrosti je ta najmanj 5C.

Minus je večji vtok zaradi te razlike in posledično se bolj sreži, ker dela na večji moči.
Defrost se izvaja na 30 - 40minut.

30l kretnica:

Plus je ta da v času defrosta kateri se izvaja nekje na 1 uro je razlika vtoka na sekundarju vedno največja odvisno od hitrosti pump na sekundarju npr. pri najvišjih hitrosti je ta 2C. In potem z časom trajanja narašča do razlike 3C
Defrost se izvaja na 60 - 90 minut.
Poraba krepko manjša od 100l različice.


Torej razlika v vtoku je najmanj 3C za enak efekt.

za obe pa velja enak dT=7


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - labelsm - 4.2.2015

misko Napisal:Pozdravljen,
Sem kar malo razočaran nad Mitsubishijem, kar se tiče regulacije po sobni temp.
Sem celo zasledil, da je pri nastavljeni temp 23st in dejanski temp v prostoru 24st po vklopu funkcije regulacija nabila temp DV na 45st, čeprav je po vremenski krivulji potrebna temp DV 32st.
Katera je notranja enota?
sassapo Napisal:Kar se pa krmilja tiče pa tako vse daljnovzhodne klima TČ precej zaostajajo za evropskimi. Pri večtemperaturnih nivojih so pa tako pogreb.

Mi imamo coolwex notranjo carel krmilje zna krmilit 2 kroga+mešalni krog, wilo star OČ swep izmenjevalec , če krmilim vremenska +NT so odmiki minimalni največ sem zasledil 1°c glede na dan trenutek. Je pa vse odvisno od softwera, jaz di tega še nagradil... , Zato sassapo obstaja kakšen boljši software za carel?


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - telmos - 4.2.2015

Ko se vrti že toliko nekih besed o vzhodnih poševnookih in pa evropskih TČ. Kje že delajo Mitsubishi Ecodana? Jaz sem to videl na evropskih tleh razen, če Škotska ne spada v EU. Kar pa me močno čudi.
Preden pa se nekaj napiše o izkoristkih in učinkovitosti na različnih temperaturah, pa je dobro pogledat uradne podatke. Tam je vse razvidno.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Merlin1 - 4.2.2015

Razlika med vhodom in izhodom (kretnice ali zalogovnika) ni povezana z volumnom temveč izključno z pretokom in samo izvedbo zalogovnika kretnice. DT na zalogovniku 7C na vhodu z TČ pa je ne sprejemlivo visok. Nad 5 C je slabo in zato imate tako velike razlike v temp. Idealno bi bilo 4C, kar je dosegljivo samo z dovolj močno črpalko in majhnim hidravličnim uporom do zalogovnika.


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - telmos - 4.2.2015

Ja merlin ti pa res poznaš DHT


Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Merlin1 - 4.2.2015

Ne vem kaj želiš povedat. Fizika velja za vse naprave tega sveta.... Tako za med drugim DHT.